Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> подключить Altivar312 к ПК, altivar312 и Modbus
Юрон
сообщение 18.3.2015, 13:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262511



В наличие есть частотник altivar312 и преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер. Установили программу SoMove Lite. Пытались по разному программировать частотник, чтобы он коннектился с ПК. Поставили на выходе ПИ резистор 120 ом. Связи нет. Кто нибудь связывался с частотником через обычный преобразователь RS-232 в RS-485/ Какие есть нюансы и как правильно запрограммировать сам частотник, чтобы он реагировал на внешнее воздействие по Modbus? Перемычку +24В и L1 ставили. Связи нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрон
сообщение 26.3.2015, 14:16
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262511



преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер не справился с задачей. Программа SoMove Lite не рабочая.
Скачал с офф. сайта программу SoMove Standalone. Поставил самопальный преобразователь RS232/485.
Подключил на выходе преобразователя цепочку их резистора 120 ом и конденсатора 10 нф. Связался с частотником. Тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stelsi83
сообщение 27.3.2015, 6:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210805



Связывался с АТV31 с помощью PowerSuit через USB адаптер RS485/232. В ПЧ ничего не выставлял. Программа сама сканирует все сом-порты на разных скоростях передачи, но чтобы быстрее было выставлял одинаково настройки порта и настройки в программе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 27.3.2015, 12:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Stelsi83 @ 27.3.2015, 6:37) *
Связывался с АТV31 с помощью PowerSuit через USB адаптер RS485/232. В ПЧ ничего не выставлял. Программа сама сканирует все сом-порты на разных скоростях передачи, но чтобы быстрее было выставлял одинаково настройки порта и настройки в программе.

USB адаптер RS485/232 - это как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 27.3.2015, 14:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Andrew_2610 @ 27.3.2015, 16:01) *
USB адаптер RS485/232 - это как?

Например так:
http://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/
Втыкаешь в USB и получаешь на выходе один из вариантов:
- RS232
- RS422
- RS485 двухпроводной
- RS485 четырехпроводной

Сообщение отредактировал SVKan - 27.3.2015, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 27.3.2015, 16:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Уберите 120 Ом, попробуйте поменять местами А и В (D1 D0)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spectrum48k
сообщение 27.3.2015, 22:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026



обычный Somove версии 2 и преобразователь usb/rs485 на базе ft-232RL с 312м альтиваром дружат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-orm
сообщение 27.8.2020, 12:20
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.8.2020
Пользователь №: 381043



Цитата(SVKan @ 27.3.2015, 14:34) *
Например так:
http://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/
Втыкаешь в USB и получаешь на выходе один из вариантов:
- RS232
- RS422
- RS485 двухпроводной
- RS485 четырехпроводной

Подскажите пожалуйста, как подключить ПИ usb2.0/rs232 к altivar atv212 - провода по цветам - фото прикрепленное

Прикрепленный файл  IMG_20200827_120517.jpg ( 897,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37


Сообщение отредактировал Alex-orm - 27.8.2020, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pkl58
сообщение 27.8.2020, 14:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 137659



Если только RS-232 имеется, то никак. Нужен RS-485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.8.2020, 14:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы как то наверно плохо читали тему, там RS485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-orm
сообщение 28.8.2020, 7:47
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.8.2020
Пользователь №: 381043



Ага, спасибо большое. Нашел 485.
Подскажите пожалуйста, на частотнике подключить А и В , только два провода без питания? А силовое питание подать?

А если отсоединить плату управления, то соответственно обязательно подавать питание на gnd и scr?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 28.8.2020, 12:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы что то не туда роете, ничего отсоединять и отключать не надо. Подключить А и В и подать питание на ПЧ.

Сообщение отредактировал Pawel - 28.8.2020, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-orm
сообщение 28.8.2020, 13:39
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.8.2020
Пользователь №: 381043



Цитата(Pawel @ 28.8.2020, 12:24) *
Вы что то не туда роете, ничего отсоединять и отключать не надо. Подключить А и В и подать питание на ПЧ.

Спасибо Павел, ясно. Имел ввиду второй вариант - загрузить настройки на отсоединенную плату управления отдельно от силовой. Интересно, возможен ли такой вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 28.8.2020, 17:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Попробуйте и узнаете. Я не пробовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenSad
сообщение 30.12.2020, 17:26
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385681



Добрый день.
Не стал открывать новую тему. Возникла проблема - не могу подключиться ПК к ПЧ Altivar71. Подключаюсь программой PowerSuite 2.6.0 с помощью преобразователя RS232/485. При подключении программа перебирает параметры ком порта, затем начинает перебирать привода и останавливается на моем Altivar71 и дальше выдает ошибку - The connected device has unknown option card. Дальше все. На приводе установлена профинет карта, предполагаю, что на нее программа и ругается. Может кто сталкивался с подобным? Как подключиться к приводу?
Прикрепленный файл  профинет_карта.jpg ( 6,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Прикрепленный файл  подключение_1.jpg ( 5,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15

Прикрепленный файл  подключение_2.jpg ( 4,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8

Прикрепленный файл  подключение_3.jpg ( 4,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4

Прикрепленный файл  подключение_4.jpg ( 4,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2

Прикрепленный файл  подключение_5_.jpg ( 5,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 6.1.2021, 1:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



А не секрет через какой интерфейс Вы подключаетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenSad
сообщение 6.1.2021, 14:42
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385681



Через интерфейс съемной графической панели (снимали панель и подключались к разъему) и через интерфейс модбас. Результат везде одинаков (описан в посте выше).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenSad
сообщение 6.1.2021, 15:14
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385681



Через эти
Прикрепленный файл  внешн_вид_1.jpg ( 3,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  внешн_вид_2.jpg ( 1,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 6.1.2021, 17:06
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Вам же ничего не мешает скачать последнюю версию другой программы, которая знает это железо. Например SoMove. Имеется в свободном доступе на официальном сайте. Не забудьте докачать к ней библиотеки. И тогда все получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenSad
сообщение 6.1.2021, 17:37
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385681



Спасибо за подсказку. Скачал SoMove, о каких библиотеках вы говорите, не могли бы по подробней и если можно ссылочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 11.1.2021, 13:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



https://www.se.com/ru/ru/product-range-down...re-firmware-tab
DTM
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenSad
сообщение 12.1.2021, 19:56
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.12.2020
Пользователь №: 385681



Благодарю за подсказки. Установил SoMove и библиотеки и подключился. Вопрос закрыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения