> Дренаж системы отопления
V1taly
сообщение 24.8.2020, 11:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.1.2020
Пользователь №: 371956



Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Задаюсь следующим вопросом: рассчитываются ли диаметры дренажных трубопроводов для системы отопления или подбираются по каким-либо данным? Дренажом СО занимаюсь впервые, хотелось бы узнать, как сделать это правильно. Заранее благодарю за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 25.8.2020, 15:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



ПТЭТЭ 9.1.31. На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой:
- в высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники);
- в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах - условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V1taly
сообщение 26.8.2020, 9:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.1.2020
Пользователь №: 371956



Спасибо большое за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.11.2020, 10:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Алексс @ 25.8.2020, 15:26) *
ПТЭТЭ 9.1.31. На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой:
- в высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники);
- в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах - условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники).


9.1.30. Для промывки и опорожнения систем потребления теплоты на их обратных трубопроводах до запорной арматуры (по ходу теплоносителя) предусматривается установка штуцера с запорной арматурой. Диаметр штуцера следует определять расчетом в зависимости от вместимости и необходимого времени опорожнения систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 23.11.2020, 17:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



СНиП 2.04.07-86
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 24.11.2020, 10:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Ну и еще. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети
8.8. Испытания трубопроводов следует выполнять с соблюдением следующих основных требований:

испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов;

температура воды при испытаниях должна быть не ниже 5 град.С;

при отрицательной температуре наружного воздуха трубопровод необходимо заполнить водой температурой не выше 70 град.С и обеспечить возможность заполнения и опорожнения его в течение 1 ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 24.11.2020, 13:14
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Коллеги, не уводите автора в дебри глубоких познаний! Какие сети, какое время заполнения, опорожнения, испытания? Система отопления в вопросе звучала. Полдюймовые спускники на стояках и дюймовые на коллекторах, если коллектора толще.

Сообщение отредактировал Машинист - 24.11.2020, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:04