не достаточно охлаждает система чиллер/драйкулер |
|
|
|
5.6.2019, 14:35
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084
|
Добрый день господа! Имеется чиллер BlueBox MU Echos A ST1 PS 24 c компрессором Sanyo C-SCP270H38B на R410 фреоне и драйкулер Thermokey WH1250CD/10VQRAFS на гликоле. охлаждают . Смонтирована в 2012 году и по нормальному никогда не работала. Система эта в жаркую погоду не справляется (температура наружного воздуха за 30 градусов и больше бывает, солнце попадает на сам драйкулер). При такой температуре гликоль на выходе имеет температуру 35-39 градусов (показывает контроллер на самом блоке). Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование? 2) Что сделать чтоб система работала (заменить только драйкулер на более мощный или чиллер/драйкулер подобрать мощнее? 3) Если менять то на какое оборудование посоветуете?
Сообщение отредактировал Fedkov Serg - 5.6.2019, 14:49
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
5.6.2019, 18:23
|
Guest Forum
|
Цитата(Fedkov Serg @ 5.6.2019, 14:35) Добрый день господа! Имеется чиллер BlueBox MU Echos A ST1 PS 24 c компрессором Sanyo C-SCP270H38B на R410 фреоне и драйкулер Thermokey WH1250CD/10VQRAFS на гликоле. охлаждают . Смонтирована в 2012 году и по нормальному никогда не работала. Система эта в жаркую погоду не справляется (температура наружного воздуха за 30 градусов и больше бывает, солнце попадает на сам драйкулер). При такой температуре гликоль на выходе имеет температуру 35-39 градусов (показывает контроллер на самом блоке). Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование? 2) Что сделать чтоб система работала (заменить только драйкулер на более мощный или чиллер/драйкулер подобрать мощнее? 3) Если менять то на какое оборудование посоветуете? Сделать сначала диагностику и правильность подбора всей системы.
|
|
|
|
|
5.6.2019, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
Для начала навес над драйкулером хотя бы уберите и установите лист фанеры или еще чего-нибудь между стеной и корпусом драйкулера, чтобы не было перетока воздуха. А также помойте теплообменник драйкулера от тополиного пуха.... а потом уже двигайтесь дальше и грешите на оборудование....
|
|
|
|
|
5.6.2019, 21:17
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2017
Пользователь №: 323554
|
если система не справлялась с новья то скорей всего не хватает мощности и менять все не обязательно можно просто добавить еще небольшой чиллер, а так нужно все померить и посчитать(что бы убедиться в нормальной работе вашего чиллера)...начать с малого, помыть, почистить, заправить фреон по весам как положено..(там фреона немного по виду кг 10-15.)
Сообщение отредактировал sergot777 - 5.6.2019, 21:20
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
5.6.2019, 21:35
|
Guest Forum
|
Сначала надо собрать данные и осмотреть, потом поставить диагноз, потом назначить лечение, потом лечить, после курса лечения проверить результаты. Но сначала всегда сбор данных и осмотр/диагностика.
|
|
|
|
|
6.6.2019, 6:54
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084
|
Какие данные надо знать?
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
6.6.2019, 8:22
|
Guest Forum
|
Перечень оборудования, проект системы, все что имеет отношение, попробовать найти проектировщика. Своего рода анамнез.
Сообщение отредактировал Runner B - 6.6.2019, 8:23
|
|
|
|
|
6.6.2019, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Fedkov Serg @ 5.6.2019, 14:35) Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование? Чтобы это понять/узнать, надо выполнить для этой системы поверочный расчёт потребностей в холоде. Т.е. нужен проектировщик, лучше не имеющий отношения к конторе, являющейся автором проекта.
|
|
|
|
|
6.6.2019, 11:48
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084
|
Цитата(sergot777 @ 5.6.2019, 22:17) если система не справлялась с новья то скорей всего не хватает мощности и менять все не обязательно можно просто добавить еще небольшой чиллер, а так нужно все померить и посчитать(что бы убедиться в нормальной работе вашего чиллера)...начать с малого, помыть, почистить, заправить фреон по весам как положено..(там фреона немного по виду кг 10-15.) 800 грамм заправка так понимаю
|
|
|
|
|
6.6.2019, 12:27
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(Fedkov Serg @ 6.6.2019, 11:48) 800 грамм заправка так понимаю Наладчики шутники - 800 на один контур. Подсказываю - холодопроизводительность компрессора (номинальная) 22,4 кВт
Сообщение отредактировал Alex2001 - 6.6.2019, 12:29
|
|
|
|
|
6.6.2019, 12:49
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(Fedkov Serg @ 6.6.2019, 11:48) 800 грамм заправка так понимаю Основные тех. данные стр.53
|
|
|
|
|
6.6.2019, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084
|
|
|
|
|
|
6.6.2019, 15:08
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084
|
в помещении №19 должен поддерживаться микроклимат, на это помещение работает фанкойл вышеупомянутый
Прикрепленные файлы
IMG_20190606_WA0001.jpg ( 192,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
IMG_20190606_WA0002.jpg ( 93,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
IMG_20190606_WA0003.jpg ( 114,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
IMG_20190606_WA0004.jpg ( 117,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
IMG_20190606_WA0005.jpg ( 110,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
IMG_20190606_WA0006.jpg ( 83,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
IMG_20190606_WA0007.jpg ( 113,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
IMG_20190606_WA0008.jpg ( 123,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
IMG_20190606_WA0009.jpg ( 103,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
IMG_20190606_WA0010.jpg ( 141,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
IMG_20190606_WA0011.jpg ( 286,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
IMG_20190606_WA0012.jpg ( 170,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
14.6.2019, 8:17
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084
|
подрядная организация посмотрела, посчитала и подобрала на замену драйкулер Thermokey WH1263CD8VQRF
|
|
|
|
|
|