> не достаточно охлаждает система чиллер/драйкулер
Fedkov Serg
сообщение 5.6.2019, 14:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084



Добрый день господа!
Имеется чиллер BlueBox MU Echos A ST1 PS 24 c компрессором Sanyo C-SCP270H38B на R410 фреоне и драйкулер Thermokey WH1250CD/10VQRAFS на гликоле. охлаждают . Смонтирована в 2012 году и по нормальному никогда не работала. Система эта в жаркую погоду не справляется (температура наружного воздуха за 30 градусов и больше бывает, солнце попадает на сам драйкулер). При такой температуре гликоль на выходе имеет температуру 35-39 градусов (показывает контроллер на самом блоке). Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование? 2) Что сделать чтоб система работала (заменить только драйкулер на более мощный или чиллер/драйкулер подобрать мощнее? 3) Если менять то на какое оборудование посоветуете?

Сообщение отредактировал Fedkov Serg - 5.6.2019, 14:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_4027.JPG ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IMG_4029.JPG ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_4030.JPG ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_4031.JPG ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_4032.JPG ( 1,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  IMG_4034.JPG ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  IMG_4035.JPG ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 5.6.2019, 18:23
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Fedkov Serg @ 5.6.2019, 14:35) *
Добрый день господа!
Имеется чиллер BlueBox MU Echos A ST1 PS 24 c компрессором Sanyo C-SCP270H38B на R410 фреоне и драйкулер Thermokey WH1250CD/10VQRAFS на гликоле. охлаждают . Смонтирована в 2012 году и по нормальному никогда не работала. Система эта в жаркую погоду не справляется (температура наружного воздуха за 30 градусов и больше бывает, солнце попадает на сам драйкулер). При такой температуре гликоль на выходе имеет температуру 35-39 градусов (показывает контроллер на самом блоке). Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование? 2) Что сделать чтоб система работала (заменить только драйкулер на более мощный или чиллер/драйкулер подобрать мощнее? 3) Если менять то на какое оборудование посоветуете?

Сделать сначала диагностику и правильность подбора всей системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 5.6.2019, 20:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Для начала навес над драйкулером хотя бы уберите и установите лист фанеры или еще чего-нибудь между стеной и корпусом драйкулера, чтобы не было перетока воздуха. А также помойте теплообменник драйкулера от тополиного пуха.... а потом уже двигайтесь дальше и грешите на оборудование....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergot777
сообщение 5.6.2019, 21:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2017
Пользователь №: 323554



если система не справлялась с новья то скорей всего не хватает мощности и менять все не обязательно можно просто добавить еще небольшой чиллер, а так нужно все померить и посчитать(что бы убедиться в нормальной работе вашего чиллера)...начать с малого, помыть, почистить, заправить фреон по весам как положено..(там фреона немного по виду кг 10-15.)

Сообщение отредактировал sergot777 - 5.6.2019, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 5.6.2019, 21:35
Сообщение #5





Guest Forum






Сначала надо собрать данные и осмотреть, потом поставить диагноз, потом назначить лечение, потом лечить,
после курса лечения проверить результаты.
Но сначала всегда сбор данных и осмотр/диагностика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedkov Serg
сообщение 6.6.2019, 6:54
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084



Какие данные надо знать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 6.6.2019, 8:22
Сообщение #7





Guest Forum






Перечень оборудования, проект системы, все что имеет отношение, попробовать найти проектировщика.
Своего рода анамнез.

Сообщение отредактировал Runner B - 6.6.2019, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.6.2019, 8:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Fedkov Serg @ 5.6.2019, 14:35) *
Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование?

Чтобы это понять/узнать, надо выполнить для этой системы поверочный расчёт потребностей в холоде. Т.е. нужен проектировщик, лучше не имеющий отношения к конторе, являющейся автором проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedkov Serg
сообщение 6.6.2019, 11:48
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084



Цитата(sergot777 @ 5.6.2019, 22:17) *
если система не справлялась с новья то скорей всего не хватает мощности и менять все не обязательно можно просто добавить еще небольшой чиллер, а так нужно все померить и посчитать(что бы убедиться в нормальной работе вашего чиллера)...начать с малого, помыть, почистить, заправить фреон по весам как положено..(там фреона немного по виду кг 10-15.)

800 грамм заправка так понимаю

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_4071.JPG ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 6.6.2019, 12:27
Сообщение #10





Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Fedkov Serg @ 6.6.2019, 11:48) *
800 грамм заправка так понимаю


Наладчики шутники - 800 на один контур.
Подсказываю - холодопроизводительность компрессора (номинальная) 22,4 кВт

Сообщение отредактировал Alex2001 - 6.6.2019, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 6.6.2019, 12:49
Сообщение #11





Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Fedkov Serg @ 6.6.2019, 11:48) *
800 грамм заправка так понимаю



Основные тех. данные стр.53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedkov Serg
сообщение 6.6.2019, 14:32
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084



фанкойл
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0000.jpg ( 32,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedkov Serg
сообщение 6.6.2019, 15:08
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084



в помещении №19 должен поддерживаться микроклимат, на это помещение работает фанкойл вышеупомянутый
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0001.jpg ( 192,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0002.jpg ( 93,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0003.jpg ( 114,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0004.jpg ( 117,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0005.jpg ( 110,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0006.jpg ( 83,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0007.jpg ( 113,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0008.jpg ( 123,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0009.jpg ( 103,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0010.jpg ( 141,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0011.jpg ( 286,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20190606_WA0012.jpg ( 170,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedkov Serg
сообщение 14.6.2019, 8:17
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260084



подрядная организация посмотрела, посчитала и подобрала на замену драйкулер Thermokey WH1263CD8VQRF
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:25