Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Здание высотой менее 30м, 1-2 эт. производственные, 3-7 эт. административные. В здании температура положительная. Заказчик хочет предотвратить ложное срабатывание спринклеров, предлагает воздухозаполненную систему со срабатыванием от пожарных датчиков и узла управления (при открытии спринклера), в связи с чем появились вопросы:
1) Давление в наружной сети 40-50 м.в.ст. Выходит при понижении давления в воздухозаполненной сети сработает узел управления и запустит воду на ложно сработавший спринклер и давления в сети хватит чтобы залить оборудование. Верно?
2) в соответствии с СП10 4.1.17 В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более. Т.е. еще и отдельная ветка нужна для ПК?
Есть ли смысл в устройстве воздухозаполненной системы для предотвращения ложного срабатывания в данном случае или проектировать обычное спринклерное и предусматривать срабатывание насосной от узла управления + пожарные датчики?
3) Начиная с 3 этажа планируется атриум. Лотки для отведения проливов правильно устанавливать только на 1м этаже?
|