> Heating Actuator 6gang Triac 24 V 75336001
Kislez
сообщение 15.4.2016, 16:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Здравствуйте, подскажите - как настроить беккеровский Heating actuator 6gang Triac 24 V?

там нет ниодного поля с указанием ему температуры извне, как это можно сделать?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 15.4.2016, 20:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Это исполнительное устройство. Оно может только открывать термоголоаки вентиля на заданное в параметрах положение, обеспечивая PWM режим аналогового регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 15.4.2016, 23:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Цитата(Melnikov @ 15.4.2016, 20:23) *
Это исполнительное устройство. Оно может только открывать термоголоаки вентиля на заданное в параметрах положение, обеспечивая PWM режим аналогового регулирования.

а как ему задать этот процент открытия... создаю группу для 2ого выхода процентную, где этот 2ой выход элемент 1 байт крестрона, крестроном посылаю аналоговую величину например 30% а 2ой выход - тишина...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndyTrof
сообщение 16.4.2016, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600



в етс3 был групповой мониторинг, где можно было смотреть, что по шине гуляет, думаю и в новых етс есть ... открывайте его и проверяйте ... руками сами задайте это значение ... включите статус если он есть в актуаторе и заведите на него другой адрес, убедитесь что устройство принимает ваши посылки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 16.4.2016, 21:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



А терморегулятор, который измеряет температуру в помещении у Вас в проекте имеется? Так вот он и должен управлять данным устройством, посылая ему телеграммы на соответсвующий вход (объект связи).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 16.4.2016, 22:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Цитата(Melnikov @ 16.4.2016, 21:05) *
А терморегулятор, который измеряет температуру в помещении у Вас в проекте имеется? Так вот он и должен управлять данным устройством, посылая ему телеграммы на соответсвующий вход (объект связи).

а куда именно слать, есть датчик температуры помещения, но куда слать сигналы?

там есть только входы процентов открытия...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 17.4.2016, 12:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



"куда именно слать, есть датчик температуры помещения, но куда слать сигналы?

там есть только входы процентов открытия..."
Так вот именно туда и надо посылать данные команды с помощью телеграмм с групповым адресом, который должен отвечать за функцию управления расхода тепла и который, в системе управления отоплением формируется терморегулятором, измеряющим температуру в точке контроля (по факту сравнения ее с установленной) и адресован (прописан) в объектах связи всех устройств, принимающих участие в этой функции.
Этапы необходимые для наладки данной функции:
1.Разобраться как осуществлять управление отоплением имея датчик температуры, регулятор температуры и исполнительное устройство управления расходом теплоносителя.
2. Разобраться в основах взаимодействия электронных децентрализованных устройств KNX.
3. Познакомиться с инструментальной программой ETS.
А затем можно интнгрироваться с КРЕСТРОНОМ, БАКНЕТОМ, ЛОНОМ и другими системами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:03