Михаил Red
сообщение 12.12.2019, 14:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.10.2018
Из: Москва
Пользователь №: 349661



Добрый день, коллеги!
Есть МКД высота 13 этажей. вентиляция выполнена следующим образом:
Приточная- Общая шахта с забором восздуха на кровле, проходит через все этажи (2эт. включительно). На каждом этаже идет ответвление на каждую квартиру. (механических и нагревательных устройст от застройщика нет)
Вытяжная - Спутниковая система с механическим побуждением (2 дв. основной и резервный)
Проектировщики предпологали, что каждый житель установит приточную машину у себя в квартире с расходом воздуха как в проекте. (не более вытяжного)
На деле получаем, что кто-то ставит с большим расходом, кто-то не ставит. Кто-то глушит канал. Кто-то просто ставит решетку.
В зимний период поступают жалобы что температура приточноо воздуха поступающего в квартиру превышает +25. при уличной температуре -5.
Какая может быть причина и как бороться?
Прикрепленный файл  __.PNG ( 34,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  ________.PNG ( 58,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  _______.PNG ( 37,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 12.12.2019, 15:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(Михаил Red @ 12.12.2019, 14:08) *
Приточная- Общая шахта с забором восздуха на кровле, проходит через все этажи (2эт. включительно). На каждом этаже идет ответвление на каждую квартиру. (механических и нагревательных устройст от застройщика нет)

+
Цитата(Михаил Red @ 12.12.2019, 14:08) *
В зимний период поступают жалобы что температура приточноо воздуха поступающего в квартиру превышает +25. при уличной температуре -5.

Вы ничего не путаете?

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 12.12.2019, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Red
сообщение 12.12.2019, 15:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.10.2018
Из: Москва
Пользователь №: 349661



Цитата(Юрий_Нд @ 12.12.2019, 15:32) *
+

Вы ничего не путаете?

На второй картинке видно, что выполнен воздуховод без каких либо агрегатов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.12.2019, 15:37
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Путает что? Вероятнее, чем путаница - один или несколько "очень умных" жильцов подключили к приточной шахте выхлоп своих "более мощных" установок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.12.2019, 15:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Ну если не контролировать подключение каждого жильца то будет разброд. кто то снимет дросель, кому то будет дуть и он заткнет ,а ктото подключит вытяжку в приток, иначе не объсянить такую температуру притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 12.12.2019, 15:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Эдуард, я думаю что всё гораздо проще. Но сначала ТС сам должен разобраться, что он тут понаписывал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.12.2019, 16:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32783
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Михаил Red @ 12.12.2019, 15:36) *
На второй картинке видно, что выполнен воздуховод без каких либо агрегатов.

А на что жалуются, когда в общедомовом имуществе нет оборудования нагрева приточного воздуха ? На себя жалуются. Себе сам что то поставил и оно мне сильно горячо делает, а УК оборудованием жителя только за отдельную плату занимается. Вы хотите узнать как им за денежку исправить или кому халтуру по исправлению этого безобразия предлагаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 12.12.2019, 16:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(инж323 @ 12.12.2019, 20:15) *
А на что жалуются, когда в общедомовом имуществе нет оборудования нагрева приточного воздуха ? На себя жалуются. Себе сам что то поставил и оно мне сильно горячо делает, а УК оборудованием жителя только за отдельную плату занимается. Вы хотите узнать как им за денежку исправить или кому халтуру по исправлению этого безобразия предлагаете?

Если все таки вчитаться в вопрос ТС, то он спрашивает как из приточного воздуховода может дуть воздух +25С, при наружной -5С. Да и вообще как он может дуть, если там вентилятор отсутсвет.

Skaramush прав, кто-то подключил вытяжку кухонную к воздухозабору, который предусмотрели для притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Red
сообщение 13.12.2019, 9:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.10.2018
Из: Москва
Пользователь №: 349661



Цитата(Юрий_Нд @ 12.12.2019, 15:57) *
Эдуард, я думаю что всё гораздо проще. Но сначала ТС сам должен разобраться, что он тут понаписывал.

Посмотрите схему, нет никаких агрегатов. А в квартире ТОЛЬКО может быть эл.нагрев, а не водяной.

Цитата(Kasper @ 12.12.2019, 16:23) *
Если все таки вчитаться в вопрос ТС, то он спрашивает как из приточного воздуховода может дуть воздух +25С, при наружной -5С. Да и вообще как он может дуть, если там вентилятор отсутсвет.

Skaramush прав, кто-то подключил вытяжку кухонную к воздухозабору, который предусмотрели для притока.

Да. Именно это и интересно, про подключение вытяжки тоже думал. 5 домов из 8 с такой проблемой. на каждый дом по 2 шахты. В оставшихся 3 домах- другое решение (с переходного балкона идет забор воздуха, для каждого этажа отдельно)
Но как поймать того кто вытяжку подключил, она не постоянно работает и доступ к квартире не всегда можно получить и тем более ответ на вопрос "что у вас стоит из вент оборудования?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 13.12.2019, 10:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Михаил Red @ 13.12.2019, 13:07) *
Посмотрите схему, нет никаких агрегатов. А в квартире ТОЛЬКО может быть эл.нагрев, а не водяной.


Да. Именно это и интересно, про подключение вытяжки тоже думал. 5 домов из 8 с такой проблемой. на каждый дом по 2 шахты. В оставшихся 3 домах- другое решение (с переходного балкона идет забор воздуха, для каждого этажа отдельно)
Но как поймать того кто вытяжку подключил, она не постоянно работает и доступ к квартире не всегда можно получить и тем более ответ на вопрос "что у вас стоит из вент оборудования?"


А вы в этой ситуации кто?

Из того, что знаю или читал. Если не прав, коллеги поправят. Все коммуникации в доме являются общедомовым имуществом, и к ним должен быть беспрепятственный доступ у лиц занимающихся эксплуатацией, УК или ТСЖ, в общем у сантехника дяди Васи. Соответственно УК организовывает комиссию в лице инженера УК, дяди Васи, можно привлечь инициативную группу МКД. И вся эта компания идет в обход к каждому жильцу. Когда находят косяки (вытяжка подключенная к приточке, теплые полы на балконе подключенные к домовым сетям и т.п.) объясняют что это не правильно, что так делать нельзя. При сдаче дома сейчас дают памятку по эксплуатации квартиры, где написано что можно, а что нельзя. И предлагают переделать, устранить в самые короткие сроки. Если владелец квартиры откажется, то суд. Ну а соседи, узнав из-за кого приточка дует воздухом +30С с запахом картошечки жареной, могут сами уже поговорить с соседом, по мужски.

Обход может длиться не один день, т.к. всех за раз не застать дома, да и на осмотр нужно время. в УК должны быть телефоны собственников, на случай если квартиру сдают и квартиросъемщики не пускают.

Если вы застройщик, и вам предъявляют претензии после сдачи, то либо посылаете со ссылкой на акт приема в эксплуатацию, либо также комиссия, все те же лица плюс вы.

Да и еще по поводу, что домов 5 из 8. Сейчас бывает практикуются квартиры со свободной планировкой (у самого такая строится), где кухня может быть там, или в другом конце квартиры. Соответственно сделаны вторые мокрые точки, шахты. Так вот в такой квартире перепутать ну сам бог велел.

Сообщение отредактировал Kasper - 13.12.2019, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 13.12.2019, 11:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(Михаил Red @ 12.12.2019, 14:08) *
... температура приточноо воздуха поступающего в квартиру превышает +25. ...

... а
1. "по запахам" ;
2. "по арендаторам" на первых этажах,
что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 13.12.2019, 13:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Какого сечения строительная шахта для притока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 13.12.2019, 13:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



А в чертежи не заглядывали?
250*250, потом 250*200...
А вот по оборудованию на оголовках, если знаете подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 13.12.2019, 13:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
А в чертежи не заглядывали?
250*250, потом 250*200...

В чертежах эти данные отсутствуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Red
сообщение 13.12.2019, 15:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.10.2018
Из: Москва
Пользователь №: 349661



Цитата(Юрий_Нд @ 13.12.2019, 11:06) *
... а
1. "по запахам" ;
2. "по арендаторам" на первых этажах,
что?

жалоб на запахи не было.
Первые этажи арендные не пересекаются ни как с жильем.

Прикрепленный файл  _____.PNG ( 63,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Цитата(Зольников Михаил @ 13.12.2019, 13:57) *
В чертежах эти данные отсутствуют.

ШАХТА, только сечение указано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 14.12.2019, 11:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Михаил, по ранее предоставленным чертежами, сечение приточного воздуховода 250*250, потом 250*200. Сейчас Вы убеждаете, что сечение приточного воздуховода 1,2 м2.
1. Чему верить?
Ещё, по чертежам у Вас установлен крышный вентилятор с обратным клапаном.
2. Что из этого оборудования в настоящий момент установлено-работает?
3. Какие конкретно этажи жалуются?
4. Чем бизнесмены на хлеб-масло зарабатывают?
........................................................................
Возможно, у Вас нижние этажи этажи вентилируются за счёт притока верхних?

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 14.12.2019, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.12.2019, 12:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Юрий_Нд @ 14.12.2019, 11:40) *
Михаил, по ранее предоставленным чертежами, сечение приточного воздуховода 250*250, потом 250*200. Сейчас Вы убеждаете, что сечение приточного воздуховода 1,2 м2.
1. Чему верить?
Ещё, по чертежам у Вас установлен крышный вентилятор с обратным клапаном.

Вы просто не отличаете по чертежам ТС приточную шахту от вытяжных.
ТС задаёт вопросы по приточной шахте, а Вы всё время пишете о вытяжных шахтах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 14.12.2019, 14:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(ИОВ @ 14.12.2019, 12:45) *
Вы просто не отличаете по чертежам ТС приточную шахту от вытяжных.

Вы не могли бы пояснить эту метку?

Цитата(Михаил Red @ 12.12.2019, 14:08) *
Вытяжная - Спутниковая система с механическим побуждением (2 дв. основной и резервный)

"Сдаюсь", Вы правы, Но вопрос с меткой всё-таки остался...

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 14.12.2019, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.12.2019, 15:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Юрий_Нд @ 14.12.2019, 14:36) *
Вы не могли бы пояснить эту метку?

Переход. Смотрите размеры.

Сообщение отредактировал Composter - 14.12.2019, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 14.12.2019, 15:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Спасибо.
Ещё такой вопрос, приточная шахта 1.2 м2, а вытяжная 0.13 м2?
Или тут что-то с пожарниками связано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.12.2019, 16:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



приток естевенный,вытяжка мех
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.12.2019, 18:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 14.12.2019, 16:07) *
приток естевенный,вытяжка мех

Вряд ли Вы правы - ТС указал:
Цитата(Михаил Red @ 12.12.2019, 14:08) *
Проектировщики предпологали, что каждый житель установит приточную машину у себя в квартире с расходом воздуха как в проекте. (не более вытяжного)

Т.е. предполагался коллектор с параллельным подключением к нему нескольких (похоже, 12-ти) приточных установок. Тогда для корректной работы установок вертикальный коллектор должен иметь минимально возможное сопротивление.
Кроме того, Юрий_Нд неважно разбирается в чертежах, а потому не видит:
- на один выт. вентилятор подключены 2 верт. коллектора (вероятно, судя по расходам, из с/у и ванной);
- не показан, как минимум, ещё один коллектор+шахта+вентиляторы для вытяжки из кухонь.
Так что указанное им соотношение площадей приточной и вытяжных шахт, как минимум, не корректно.

Что касается вопроса ТС - поскольку ничего не известно о подключениях к этой приточной шахте на всех этажах, то обсуждение причин, по-моему, бессмысленно и равноценно гаданию на кофейной гуще.
Просто мы видим результаты реализации проектных решений, совершенно недопустимых для МКД. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 14.12.2019, 18:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(ИОВ @ 14.12.2019, 18:05) *
... Юрий_Нд неважно разбирается в чертежах, ...

А кто ж спорит.
Вот только кто-то, не будем говорить конкретно кто, делает скоропалительные выводы, потому что возможно, ещё раз повторяю только возможно, неважно разбирается в арифметике, а потому не видит, что:
0.25*0.25* 2 = 0.0625* 2 = 0.125 м2

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 14.12.2019, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 15.12.2019, 3:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Юрий_Нд @ 14.12.2019, 22:53) *
А кто ж спорит.
Вот только кто-то, не будем говорить конкретно кто, делает скоропалительные выводы, потому что возможно, ещё раз повторяю только возможно, неважно разбирается в арифметике, а потому не видит, что:
0.25*0.25* 2 = 0.0625* 2 = 0.125 м2


И что? Ваши вопросы к ТС не понятны.

Вытяжные шахты разбросаны по этажу по квартирам, приточная шахта-коллектор одна, с разводкой до квартир горизонтальными воздуховодами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 15.12.2019, 4:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(Kasper @ 15.12.2019, 3:57) *
И что? Ваши вопросы к ТС не понятны.

Обещаю поделиться с Вами и со Всеми своими соображениями-расчётами, но только после того, как Михаил ответит на мои вопросы.
------------------------------------------------------------------------------
Цитата(Kasper @ 15.12.2019, 3:57) *
... приточная шахта-коллектор одна, с разводкой до квартир горизонтальными воздуховодами.

Тогда Вам понятен фрагмент чертежа по второй картинке из первого сообщения?
Поделитесь? Конкретно интересует то, что не изображёно на картинке по 15-му сообщению.

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 15.12.2019, 4:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 15.12.2019, 5:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Юрий_Нд @ 15.12.2019, 8:44) *
Конкретно интересует то, что не изображёно на картинке по 15-му сообщению.


Странно звучит, интересует то, не знаю что. В проекте сделали механическую вытяжку крышным вентилятором, вентилятор с резервом. И предусмотрели воздухозаборную шахту с разводкой воздуховодов, к которым по логике разработчика владелец квартиры должен был подключить приточную установку с электрокалорифером и расходом, не превышающем мех. вытяжку. Само по себе надеяться на то, что все правильно всё подключат это уже глупость, а надеяться на то что еще и с расходом не превышающем вытяжку, да еще с правильным давлением вентиляторов, которые по сути окажутся все в одной сети, это глупость в квадрате.

Если же предполагалось, что подключать будут только электрокалориферы, то это уже незнание о минимальной скорости протока через электрокалорифер, его автоматизации, защите от перегрева и т.п. Глупость в кубе.

Но все это к вопросу ТС не относится.

Прикрепленный файл  1.PNG ( 64,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Прикрепленный файл  2.PNG ( 61,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Прикрепленный файл  3.PNG ( 35,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Обозначения конечно отличаются, потому что ТС не одну часть здания выложил, но смысл думаю понятен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 15.12.2019, 5:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(Kasper @ 15.12.2019, 5:20) *
Странно звучит, интересует то, не знаю что.

То, что Вы обвели на первой картинке коричневым цветом, изображено на картинке по 15 сообщению.
С этим всё понятно.
Непонятно только то, что Вы обвели зелёным цветом.
Вытяжная вентиляция изображёна по третьей картинке.
Там тоже всё предельно ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 15.12.2019, 5:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Юрий_Нд @ 15.12.2019, 9:33) *
То, что Вы обвели на первой картинке коричневым цветом, изображено на картинке по 15 сообщению.
С этим всё понятно.
Непонятно только то, что Вы обвели зелёным цветом.
Вытяжная вентиляция изображёна по третьей картинке.
Там тоже всё предельно ясно.

Зеленым то, что нас вообще не интересует в рамках рассмотрения одного этажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 15.12.2019, 5:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(Kasper @ 15.12.2019, 5:35) *
Зеленым то, что нас вообще не интересует в рамках рассмотрения одного этажа.

Ну а меня это интересует, как инженера, несмотря на то, что это будет в очередной раз бесить уважаемого ИОВ.
И наверное уже в заключении... Я Вам очень благодарен за Ваши ответы, но всё остальное будет уже завтра или сегодня.
Потому что я уже реально плохо соображаю.
Всем спокойной ночи или плодотворной работы.
Выбирайте сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Red
сообщение 17.12.2019, 15:03
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.10.2018
Из: Москва
Пользователь №: 349661



Добрый день! Не имел возможности зайти и оперативно ответить на все вопросы. Чертежы выложены только частично -этаж, но все остальные идентичны. Сейчас готов ответить на все вопросы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:39