rusikboy
сообщение 11.10.2018, 19:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97301



Добрый день уважаемые коллеги!

разрабатываю проект охладения здания с помощью центральной вент установки!

параметры общий 22000 кубов
рециркуляционый 16000 кубов
воздух на выходе 18 градусов
мощность охладителя 140 кВт

расчетные теплопритоки - 130 кВт

ВОПРОС - достаточно ли нам 140 кВт мощности в данном случае, на охлаждение помещения

желаемая температура в помещении - 22 градуса!

Всем откликнувшимся по моему вопросу - ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 12.10.2018, 3:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Вам не достаточно 22 тыс. м3/ч с температурой 18С для снятия 130 кВт, при условии что вы внутри хотите 22С. И это даже не вдаваясь в ИД диаграмму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 7:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97301



сколько необходимо в таком случае? что нужно понизить температуру или увеличить расход? чтобы достичь нужных параметров где можно покапать инфу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.10.2018, 8:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(rusikboy @ 11.10.2018, 19:52) *
разрабатываю проект охладения здания с помощью центральной вент установки!

Цитата(rusikboy @ 12.10.2018, 7:58) *
сколько необходимо в таком случае? что нужно понизить температуру или увеличить расход? чтобы достичь нужных параметров где можно покапать инфу!

Информацию не грех почерпнуть в учебниках для ВУЗов.

У Вас в названии темы - "помогите с расчётами". Как Вы понимаете такую помощь, если Вы уже разрабатываете проект, но ещё не знакомы с указаниями СП 60.13330.2016 и расчётами по его приложениям?
Своих расчётов, пусть и не очень верных, Вы не приложили. Или Вы полагаете, что в Вашем проекте расчёты должны выполнить форумчане?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 9:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97301



Цитата(ИОВ @ 12.10.2018, 8:27) *
Информацию не грех почерпнуть в учебниках для ВУЗов.

У Вас в названии темы - "помогите с расчётами". Как Вы понимаете такую помощь, если Вы уже разрабатываете проект, но ещё не знакомы с указаниями СП 60.13330.2016 и расчётами по его приложениям?
Своих расчётов, пусть и не очень верных, Вы не приложили. Или Вы полагаете, что в Вашем проекте расчёты должны выполнить форумчане?


ну проектирование может быть громко сказано, пытаюсь решить вопрос охлаждения помещения с помощью вент машины с секцией охлаждения от чиллера! общий расход вент машины как писал ранее 22000 кубов! расчетные теплопоступления - 130 кВт, вент машина по заявлению производителя дает на выходе 16 градусов при условии что воздух на входе 28, вот и хотелось бы понимания достаточно ли будет такой мощности при таком расходе чтоб компенсировать теплопритоки и достичь целевую температуру в помещении в 22- 23 градуса!

или может задать вопрос немного иначе! а точнее - какой мощности должен быть водяной охладитель в секции приточной установки, общим расходом 22000 кубов, из которых 16000 рециркуляционный воздух, а 8000 приточный уличный 28 градусов), для достижения целевой температуры в помещении 22-23 градуса, если известно что теплопоступления в помещении составляют 130 кВт!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 9:48
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не с того конца подходите. Телега впереди лошади.
Вопрос должен быть "Какое количество воздуха и с какой рабочей разностью необходимо". А если "уже есть 22000", то "какая рабочая разность получится для...". И отпадут дальнейшие вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 10:40
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97301



Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 9:48) *
Не с того конца подходите. Телега впереди лошади.
Вопрос должен быть "Какое количество воздуха и с какой рабочей разностью необходимо". А если "уже есть 22000", то "какая рабочая разность получится для...". И отпадут дальнейшие вопросы.


ну так и ))))? есть вот 22000 кубов уже, тогда чтоб все вопросы отпали - какая рабочая разность должна быть чтоб компенсировать 130 квт теплопоступлений и поддерживать целевую температуру внутри помещения 22-23 градуса? заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 10:43
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пардон, а Вы даже это посчитать не можете? Какое тогда у Вас отношение к ОВиК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 11:10
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97301



Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 10:43) *
Пардон, а Вы даже это посчитать не можете? Какое тогда у Вас отношение к ОВиК?



а мы тут язвить собрались или обсуждать и давать советы???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 11:12
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не учитывая теплоту фазового перехода (выпадение влаги на охладителе), рабочая разность 16 градусов.

Цитата(rusikboy @ 12.10.2018, 12:10) *
а мы тут язвить собрались или обсуждать и давать советы???

Тут, вообще-то, инженерный форум и профессиональные темы. Даже в разделе "Песочница". Какие "советы" можно давать "специалисту", который не знает самых элементарных азов специальности?

Как можно
Цитата
разрабатываю проект охладения здания
и при известном расходе воздуха не уметь определить рабочий перепад температуры???

Сообщение отредактировал Skaramush - 12.10.2018, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 11:16
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97301



Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 11:12) *
Не учитывая теплоту фазового перехода (выпадение влаги на охладителе), рабочая разность 16 градусов.


Тут, вообще-то, инженерный форум и профессиональные темы. Даже в разделе "Песочница". Какие "советы" можно давать "специалисту", который не знает самых элементарных азов специальности?


я смотрю Вы особенный профессионал давать советы и обсуждать новичков!! сами говорите тут вообще то инженерный форум а уже 3 пост не можете дать дельный совет и только потыкаете меня в незнании азов! вопрос был конкретный - ответа от вас конкретно в трех постах не увидел! просьба если вы не знаете ответа не учите меня что и как, а если знаете то отметься и получите благодарность и уважение к вашему опыту и знаниям! а туда сюда умничать и я могу!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 11:32
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Конкретный ответ?
Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 12:12) *
Не учитывая теплоту фазового перехода (выпадение влаги на охладителе), рабочая разность 16 градусов.

Что ещё? Как получена? А вот с этим - обратно в ВУЗ. Здесь обучать вас никто не обязан. Одно дело подсказать или напомнить
Цитата(ИОВ @ 12.10.2018, 9:27) *
Информацию не грех почерпнуть в учебниках для ВУЗов.

У Вас в названии темы - "помогите с расчётами". Как Вы понимаете такую помощь, если Вы уже разрабатываете проект, но ещё не знакомы с указаниями СП 60.13330.2016 и расчётами по его приложениям?
Своих расчётов, пусть и не очень верных, Вы не приложили. Или Вы полагаете, что в Вашем проекте расчёты должны выполнить форумчане?


И истерик поменьше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 12.10.2018, 11:54
Сообщение #13


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 11:32) *
И истерик поменьше.


Вспомнился недавно случайно увиденный фильм, где пяток суровых накачанных бородатых мужчин собрали плот, чтобы по течению проплыть в Микронезию вроде. Так вот, по ходу фильма они постоянно плакали и истерили. Один плавать не умеет, второй акул боится и т.д. и т.п.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 11:55
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А чего ВТОРОМУ бояться акул, если ПЕРВЫЙ уже не умеет плавать? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 12.10.2018, 12:05
Сообщение #15


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 11:55) *
А чего ВТОРОМУ бояться акул, если ПЕРВЫЙ уже не умеет плавать? biggrin.gif


Я больше опасался, что придётся увидеть, что они под конец плавания перелюбят друг друга, как это сейчас модно "в искусстве" blink.gif Но нет, сценарист удержался)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 12:21
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97301



Цитата(Ashihara @ 12.10.2018, 12:05) *
Я больше опасался, что придётся увидеть, что они под конец плавания перелюбят друг друга, как это сейчас модно "в искусстве" blink.gif Но нет, сценарист удержался)



)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 12.10.2018, 12:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Цитата(Ashihara @ 12.10.2018, 11:54) *
Вспомнился недавно случайно увиденный фильм, где пяток суровых накачанных бородатых мужчин собрали плот, чтобы по течению проплыть в Микронезию вроде. Так вот, по ходу фильма они постоянно плакали и истерили. Один плавать не умеет, второй акул боится и т.д. и т.п.


Сдается мне, это была комедия)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 12:31
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97301



Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 11:32) *
Конкретный ответ?
Что ещё? Как получена? А вот с этим - обратно в ВУЗ. Здесь обучать вас никто не обязан. Одно дело подсказать или напомнить


И истерик поменьше.


я очень позитивный ) истерик нет ) просто можно ж было просто ответить и все ) ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

я не проектировщик ) я монтажник ) но потихоньку разбираюсь и хочу понять процесс реализации охлаждении при данных параметрах!

то есть если я правильно понял рабочая разность 16 градусов! это значит при желаемой температуре в помещении 23 градуса, я должен подавать воздух температурой 7 градусов объемом 22000 кубов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2018, 12:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Приблизительно: 8000 м3/ч +35*С/ 60% (Симферополь) охладить до 22*С /88%~ 85 кВт
22000 м3/ч; 22*С Теплоприток 130 кВт, итого 85+130=215 кВт - мощность охлаждения.

Сообщение отредактировал jota - 12.10.2018, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 12:43
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97301



Цитата(jota @ 12.10.2018, 12:42) *
Приблизительно: 8000 м3/ч +35*С/ 60% (Симферополь) охладить до 22*С /88%~ 85 кВт
Теплоприток 130 кВт, итого 85+130=215 кВт - мощность охлаждения.


ОГРОМНОЕ СПАСИБО ) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 13:13
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Э, куда полетели??? Подавать +7 далеко не такая простая задача, как показалось.
Во первых, это приблизительные цифры. Не учитываются как скрытая теплота, так и градиент температуры + высота размещения воздухоприёмников на рециркуляцию.
Во вторых. +7 это превышение всех допусков на отклонение температуры от температуры в РЗ, как следствие требуются точно подобранные и размещённые воздухораспределители.

Это так, навскидку и вдогонку к восторгам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Onemoretime
сообщение 12.10.2018, 13:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347200



Немного оффтопа. А какие книги бы посоветовали почитать по вентиляции/кондиционированию, так сказать порекомендовали бы незаменимые книги, которые дали бы более менее хорошие знания и умения проектировать системы и не задавать таких вопросов, как задает автор данной темы? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2018, 14:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(rusikboy @ 12.10.2018, 12:31) *
это значит при желаемой температуре в помещении 23 градуса, я должен подавать воздух температурой 7 градусов объемом 22000 кубов!

Около 14*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 15:08
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На дельте 9*, даже не учитывая, что процесс отклонится от вертикали из за конденсации влаги, ассимиляция примерно 78 кВт при расходе 22000

Цитата(Onemoretime @ 12.10.2018, 14:52) *
Немного оффтопа. А какие книги бы посоветовали почитать по вентиляции/кондиционированию, так сказать порекомендовали бы незаменимые книги, которые дали бы более менее хорошие знания и умения проектировать системы и не задавать таких вопросов, как задает автор данной темы? Спасибо!

Кхм... Ну и спросили... biggrin.gif
Ладно, одна из них "Основы термодинамических расчётов...." под редакцией Нестеренко. В книгохранилище на форуме есть.


... поправка. Отклонения не будет. 14* примерно точка росы при для 22/50. Есть сомнения, что более высокая относительная влажность в помещении приемлема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2018, 15:17
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 15:08) *
На дельте 9*, даже не учитывая, что процесс отклонится от вертикали из за конденсации влаги, ассимиляция примерно 78 кВт при расходе 22000

Взял 22000 м3; 22*С; 80% (имея ввиду влажность 8000 м3; 35*С; 60% охлаждённый до 22*С) и охладил теплопритоки 130 кВт. Получил 14,1*С; 96%..... Всё это приблизительный прикид по ИД
Вопрос автора: хватит ли мощности охладителя 140 кВт? Ответ-нет! Ответ закончен.
Для точного расчёта нехватает других данных: климатические; влаговыделения внутри....

Сообщение отредактировал jota - 12.10.2018, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 15:40
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А если это Норильск зимой? cool.gif
Точку смеси не знаем. Но в любом варианте - подача 22000 с температурой 18* для снятия 130 кВт - нонсенс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2018, 17:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 15:40) *
А если это Норильск зимой? cool.gif

Симферополь - посмотрел личные данные....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusikboy
сообщение 12.10.2018, 17:41
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97301



Цитата(jota @ 12.10.2018, 17:34) *
Симферополь - посмотрел личные данные....


да симферополь, влаговыделения только от людей! их 400 чел! их учитывали в 130 квт теплопритоков!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2018, 17:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(rusikboy @ 12.10.2018, 17:41) *
да симферополь, влаговыделения только от людей! их 400 чел! их учитывали в 130 квт теплопритоков!

400 чел. и 8000 м3/ч наружного воздуха (15 м3/ч/чел)?
Нормально, для спальни.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2018, 17:58
Сообщение #30


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, по нормам LBN (Латвия) как абсолютный минимум прокатывает. Аккурат 15 м3/час на человека. По СП - ни в какие ворота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 13:28