> уклон он резервуара к насосной станции
19sergei91
сообщение 29.1.2018, 16:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



В сп 31 а 10.15 . Всасывающий трубопровод должен иметь
непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.
Как это понять? получается что уклон не к насосу а от насоса? это чтоб систему сливать? как то вроде бы логичнее уклон сверху вниз к насосу делать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2018, 16:41
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 29.1.2018, 17:32) *
В сп 31 а 10.15 . Всасывающий трубопровод должен иметь
непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.
Как это понять? получается что уклон не к насосу а от насоса? это чтоб систему сливать? как то вроде бы логичнее уклон сверху вниз к насосу делать...

Для удаления воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.1.2018, 16:44
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Это из условия исключения образования воздушных мешков во всасывающем трубопроводе. Для того же и переходы только эксцентрические на всасе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 29.1.2018, 16:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2018, 16:44) *
Это из условия исключения образования воздушных мешков во всасывающем трубопроводе. Для того же и переходы только эксцентрические на всасе
но ведь если трубопровод будет идти сверху вниз к насосу, то воздуха там по идее вообще быть не должно. а так получается (снизу вверх), что весь воздух мы специально к насосу гоним...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.1.2018, 16:58
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(19sergei91 @ 29.1.2018, 18:50) *
но ведь если трубопровод будет идти сверху вниз к насосу, то воздуха там по идее вообще быть не должно. а так получается (снизу вверх), что весь воздух мы специально к насосу гоним...

И он беспрепятственно удаляется. И не образует нигде воздушных мешков.
Воздух выделяется из воды при понижении давления, он обязательно будет появляться во всасе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 30.1.2018, 12:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2018, 16:58) *
И он беспрепятственно удаляется. И не образует нигде воздушных мешков.
Воздух выделяется из воды при понижении давления, он обязательно будет появляться во всасе

А как на счет подачи воды к резервуарам? чтоб не ставить два резервуара со 100% запасом, нам нужно тянуть два водовода, и тогда можно поставить два резервуара с 50% запасом. и если я от кольцевой сети проложу два водовода совместной прокладки. и потом в колодце сделаю перемычку между ними это будет считаться как два водовода? или от разных сетей нужно запитываться? например от кольцевого речника и от кольцевого хозпротивопожарного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2018, 20:54
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 30.1.2018, 13:23) *
А как на счет подачи воды к резервуарам? чтоб не ставить два резервуара со 100% запасом, нам нужно тянуть два водовода, и тогда можно поставить два резервуара с 50% запасом.

Это по каким нормам можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 31.1.2018, 12:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Serg Ivanov @ 30.1.2018, 20:54) *
Это по каким нормам можно?

ну как. СП 8.....
9.3. Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп. 5.1 - 5.9, 5.12 - 5.15, 6.1 - 6.3;

специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров) согласно пп. 5.10 и 5.11;

максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом требований п. 5.13.

9.6. При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.3.

Примечание. Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м для поселений с числом жителей до 5000 чел., а также для объектов экономики при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.2.2018, 10:09
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 31.1.2018, 13:27) *
ну как. СП 8.....

Ну да всё верно. Но 100%. Или у Вас при двух водоводах уже имелся пожарный запас, а Вы к нему дополнительный хотите добавить? smile.gif Дополнить можно тот запас который имеется. В данном случае дополняется регулирующий и аварийный запасы (при их наличии) ещё и пожарным. Естественно в размере 100%. С какой стати меньше если один водовод вышел из строя? Откуда ещё 50% возьмёте на 3-х часовое пожаротушение?
Аналогичная история с 10-15 минутным пожарным запасом воды в башнях - это отнюдь не освобождает от необходимости иметь запас на оставшееся время 2 или 3 часов. Просто остальной запас можно хранить в резервуарах и подавать пожарным насосом на запуск которого и даются эти 10-15 минут. Но можно и в башне - если помещается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 1.2.2018, 11:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Два водовода это два водовода и только, не важно к какой сети они подключаются главное чтоб один из них можно было отключить в случае аварии, ремонта или еще чего а по второму в это время весь расход мог пройти. Только надо соблюсти требования по расстоянию между ними, для ПЭ не менее 1,7м поэтому врятли в один колодец получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 2.2.2018, 10:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2018, 10:09) *
Ну да всё верно. Но 100%. Или у Вас при двух водоводах уже имелся пожарный запас, а Вы к нему дополнительный хотите добавить? smile.gif Дополнить можно тот запас который имеется. В данном случае дополняется регулирующий и аварийный запасы (при их наличии) ещё и пожарным. Естественно в размере 100%. С какой стати меньше если один водовод вышел из строя? Откуда ещё 50% возьмёте на 3-х часовое пожаротушение?
Аналогичная история с 10-15 минутным пожарным запасом воды в башнях - это отнюдь не освобождает от необходимости иметь запас на оставшееся время 2 или 3 часов. Просто остальной запас можно хранить в резервуарах и подавать пожарным насосом на запуск которого и даются эти 10-15 минут. Но можно и в башне - если помещается.


У меня только пожарный запас. допустим 1000 кубов мне нужно на 3 часа пожара. если у меня один водовод на заполнение будет, то я должен буду ставить два по 1000. а если два водовода то два по 500

Цитата(Герман @ 1.2.2018, 11:33) *
Два водовода это два водовода и только, не важно к какой сети они подключаются главное чтоб один из них можно было отключить в случае аварии, ремонта или еще чего а по второму в это время весь расход мог пройти. Только надо соблюсти требования по расстоянию между ними, для ПЭ не менее 1,7м поэтому врятли в один колодец получится.

а как же
сп 31 п 11.54 Внутренний диаметр футляра следует принимать при производстве работ:
открытым способом – на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода;
закрытым способом – в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода
согласно СП 48.13330.
П р и м е ч а н и е – В одном футляре или туннеле допускаются укладка нескольких
трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрокабели, связь и
т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.2.2018, 10:58
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Герман @ 1.2.2018, 11:33) *
Два водовода это два водовода и только, не важно к какой сети они подключаются

Очень интересная мысль
Цитата(19sergei91 @ 2.2.2018, 10:42) *
У меня только пожарный запас. допустим 1000 кубов мне нужно на 3 часа пожара. если у меня один водовод на заполнение будет, то я должен буду ставить два по 1000. а если два водовода то два по 500

Еще интереснее. С какого вам нужно 2 по 100% и как это связано с количеством трубопроводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.2.2018, 16:23
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 2.2.2018, 11:42) *
У меня только пожарный запас. допустим 1000 кубов мне нужно на 3 часа пожара. если у меня один водовод на заполнение будет, то я должен буду ставить два по 1000. а если два водовода то два по 500

Чего-то Вы сильно не понимаете. Попробуйте почитать учебники. Или поработать с толковым главспецом. А то напроектируете на свою голову..

Цитата(Герман @ 1.2.2018, 12:33) *
Два водовода это два водовода и только, не важно к какой сети они подключаются главное чтоб один из них можно было отключить в случае аварии, ремонта или еще чего а по второму в это время весь расход мог пройти. Только надо соблюсти требования по расстоянию между ними, для ПЭ не менее 1,7м поэтому врятли в один колодец получится.

Если бы всё было так просто..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.2.2018, 7:27
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(19sergei91 @ 2.2.2018, 12:42) *
П р и м е ч а н и е – В одном футляре или туннеле допускаются укладка нескольких
трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрокабели, связь и
т.д.).

В одном футляре две нитки тащить хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 6.2.2018, 12:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2018, 16:23) *
Чего-то Вы сильно не понимаете. Попробуйте почитать учебники. Или поработать с толковым главспецом. А то напроектируете на свою голову..


Если бы всё было так просто..

ну как. СП 8.....
9.3. Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:
пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп. 5.1 - 5.9, 5.12 - 5.15, 6.1 - 6.3;
специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров) согласно пп. 5.10 и 5.11;
максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом требований п. 5.13.
9.6. При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.3.
Примечание. Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м для поселений с числом жителей до 5000 чел., а также для объектов экономики при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с.

Вот же написано все. если один водовод на заполнение резервуара то дополнительный объем воды! я не понимаю вас...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.2.2018, 13:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



по п.9.3
определяют весь объем воды в РЧВ который нужен на пож.тушение, пит.нужды и прочее во время тушения пожара.
но он может быть уменьшен согласно прим.к п.9.4.

если прим.к п.4 не выполняется, тогда в РЧВ Вы обязаны дополнительно к аварийному, регулирующему запасу предусмотреть объем воды согласно п.9.3

Цитата(19sergei91 @ 29.1.2018, 16:32) *
В сп 31 а 10.15 . Всасывающий трубопровод должен иметь
непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.
Как это понять? получается что уклон не к насосу а от насоса? это чтоб систему сливать? как то вроде бы логичнее уклон сверху вниз к насосу делать...

Цитата(Serg Ivanov @ 29.1.2018, 16:41) *
Для удаления воздуха.

Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2018, 16:58) *
И он беспрепятственно удаляется. И не образует нигде воздушных мешков.
Воздух выделяется из воды при понижении давления, он обязательно будет появляться во всасе

это если всасывающий трубопровод заканчивается коленом вниз в резервуаре.
а если труба вмоноличена в дно резервуара как в типовых, тогда разницы нет в какую сторону уклон - все равно воздух выйдет или через насос или обратно в резервуар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 6.2.2018, 13:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Dima_UA @ 6.2.2018, 13:08) *
по п.9.3
определяют весь объем воды в РЧВ который нужен на пож.тушение, пит.нужды и прочее во время тушения пожара.
но он может быть уменьшен согласно прим.к п.9.4.

если прим.к п.4 не выполняется, тогда в РЧВ Вы обязаны дополнительно к аварийному, регулирующему запасу предусмотреть объем воды согласно п.9.3




это если всасывающий трубопровод заканчивается коленом вниз в резервуаре.
а если труба вмоноличена в дно резервуара как в типовых, тогда разницы нет в какую сторону уклон - все равно воздух выйдет или через насос или обратно в резервуар.

Но тогда как вы понимаете пункт 9.6 СП 8 ?
У нас всегда замечания от экспертов были если мы только один водовод на пополнение резервуара тянули и не предусматривали 100 % запас воды. Всегда замечание было что мол либо увеличивайте объемы резервуаров либо делайте второй ввод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.2.2018, 14:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я же расписал как я понимаю
Цитата
по п.9.3
определяют весь объем воды в РЧВ который нужен на пож.тушение, пит.нужды и прочее во время тушения пожара.
но он может быть уменьшен согласно прим.к п.9.4.

если прим.к п.4 не выполняется, тогда в РЧВ Вы обязаны дополнительно к аварийному, регулирующему запасу предусмотреть объем воды согласно п.9.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 6.2.2018, 14:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Dima_UA @ 6.2.2018, 14:06) *
я же расписал как я понимаю

Да вот как раз мы определили по пункту 9.3 нужный объем. Для простоты будем считать что это только на 3 часа пожара. а пункт 9.6 говорит, что если по одному вводу- то дополнительный объем в размере, который мы определили по пункту 9.3. значит плюс еще столько же!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.2.2018, 15:38
Сообщение #20


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Как я понимаю, если у нас 1 или 2 категория водоснабжения и 2 водовода, то нам не нужен полный объём по п.9.3.
Посмотрите п.9.2 - пожарный объём воды надлежит предусматривать, когда получение необходимого количества воды на тушение непосредственно из источника либо нецелесообразно, либо невозможно.
Когда один водовод подаёт воду в резики, то тут и вступает в действие п.9.6 и к прочим объёмам необходимо дополнительно добавлять полный пожарный объём по п.9.3. Ибо получение пожарного расхода из источника не обеспечено по 1 или 2 категории
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.2.2018, 16:28
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dima_UA @ 6.2.2018, 13:08) *
а если труба вмоноличена в дно резервуара как в типовых, тогда разницы нет в какую сторону уклон - все равно воздух выйдет или через насос или обратно в резервуар.

Воздух постоянно будет выходить обратно в резервуар против движения воды? Не верю)
Цитата(19sergei91 @ 6.2.2018, 13:39) *
Но тогда как вы понимаете пункт 9.6 СП 8 ?
У нас всегда замечания от экспертов были если мы только один водовод на пополнение резервуара тянули и не предусматривали 100 % запас воды.

100% запас вы и так предусматриваете в резервуаре. 100% запас на 100% запас - масло масляное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.2.2018, 16:35
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Dmitry_vk @ 6.2.2018, 16:28) *
Воздух постоянно будет выходить обратно в резервуар против движения воды? Не верю)

какая разница куда ему выходить, главное чтобы он не делал воздушных пробок в трубопроводе.
если забор воды с резервуара через колено вниз в приямок например и уклоном вниз к насосам, то да-воздух будет скапливаться на колене. а если нет колена, то и негде ему скапливаться и без разницы куда уклон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.2.2018, 16:53
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 6.2.2018, 15:27) *
Да вот как раз мы определили по пункту 9.3 нужный объем. Для простоты будем считать что это только на 3 часа пожара. а пункт 9.6 говорит, что если по одному вводу- то дополнительный объем в размере, который мы определили по пункту 9.3. значит плюс еще столько же!

С какой стати такой вывод?
Это Вы ещё с сейсмикой не сталкивались - глядишь и до 400% допроектируетесь.. rolleyes.gifwink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 7.2.2018, 10:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Serg Ivanov @ 6.2.2018, 16:53) *
С какой стати такой вывод?
Это Вы ещё с сейсмикой не сталкивались - глядишь и до 400% допроектируетесь.. rolleyes.gifwink.gif

вы проходили экспертизу с такими решениями? посмотрите как вы заполняете противопожарные резервуары. еще ни разу не прокатывало в экспертизе чтобы по одному водоводу было заполнение резервуаов без 100 % запаса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 7.2.2018, 10:35
Сообщение #25


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Всё верно - 100% пожарный запас. Но не 200%. А вы предлагаете 200% устроить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.2.2018, 10:54
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 11:22) *
вы проходили экспертизу с такими решениями? посмотрите как вы заполняете противопожарные резервуары. еще ни разу не прокатывало в экспертизе чтобы по одному водоводу было заполнение резервуаов без 100 % запаса

Я и есть экспертиза. smile.gif 100%
200% - при сейсмике 8-9 баллов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 7.2.2018, 11:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 10:35) *
Всё верно - 100% пожарный запас. Но не 200%. А вы предлагаете 200% устроить

дополнительный объем воды, в размере, определенном согласно пункту 9.3
я не предлагаю 200%. Я предлагаю дополнительный объем, в размере 9.3.

вы же вчера тоже написали написали:
Ferdipendoz
сообщение Вчера, 15:38
Сообщение #20
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 1443
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Как я понимаю, если у нас 1 или 2 категория водоснабжения и 2 водовода, то нам не нужен полный объём по п.9.3.
Посмотрите п.9.2 - пожарный объём воды надлежит предусматривать, когда получение необходимого количества воды на тушение непосредственно из источника либо нецелесообразно, либо невозможно.
Когда один водовод подаёт воду в резики, то тут и вступает в действие п.9.6 и к прочим объёмам необходимо дополнительно добавлять полный пожарный объём по п.9.3. Ибо получение пожарного расхода из источника не обеспечено по 1 или 2 категории

я говорю про случай когда однин водовод подает воду а не два! если по двум водоводам то дополнительного объема не нужно

Сообщение отредактировал 19sergei91 - 7.2.2018, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.2.2018, 11:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вы вцепились в слово дополнительный.
а оно не означает дополнительный к уже имеющему пожарному объему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 7.2.2018, 12:04
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Dima_UA @ 7.2.2018, 11:51) *
Вы вцепились в слово дополнительный.
а оно не означает дополнительный к уже имеющему пожарному объему.

а что он означает? вот допустим условия задачи:
по пункту 9.3 я определил, что на 3 часа пожара мне нужно 300м3. Для заполнения резервуара у меня есть один водопровод.я смотрю на пункт 9.6 и вижу. водопровод один- значит нужно дополнительный объем воды, в размере определенном пунктом 9.3.
Я вижу варианты: либо нужно 2 водовода на заполнение резервуаров и берем тогда 2 резервуара по 150 м3, либо оставляет один водовод на заполнение, но тогда по пункту 9.6 берем дополнительный объем воды в размере определенном пунктом 9.3
Что по вашему означет дополнительный?
Решите задачу по своему. что видете вы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 7.2.2018, 12:09
Сообщение #30


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Если у вас два водовода, то вам не обязателен 100% запас, вот в чём дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 20:41