Цитата(SaVikK @ 15.2.2018, 22:41)
Так и напишите - "Особых мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к устройствам,
технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения,
позволяющих исключить нерациональный расход водыв задании на проектирование не предъявлялись"
А п 2.13 и 2.14 распоряжение не гласит, что я должен, а гласит " если такие требования предусмотрены в задании на проектирование". Не нужно выдумывать того, чего от Вас не требуют.
Кто чего был должен - разъяснит
экспертиза в отрицательном Заключении. Они ведь не проверяют работу рядового исполнителя, а ОКС в целом, включая Заказчика. И запросто отклоняют то, что неправомерно написано в Задании. Тем более в отношении "не соблюдать энергоэффективность".
Получите отлуп и потом кричите, митингуйте, доказывайте в судах. Вплоть до ЕСПЧ.
Кстати, ВК-шникам теперь не только "воду лить придется" в своем разделе. Расширен раздел 10.1 в разы, с обоснованием потребности
всех ресурсов. Например электроэнергия - поставили насосы, и надо еще рассчитать (причем по нормам) годовую потребность в электроэнергии. Технически ничего сложного, но делать придется. А это по каждому насосу расход, напор, кпд насоса, кпд двигателя, число часов работы. "Мелочь, а приятно".
То же самое у ОВ и технологиов.