> управление частотником Omron MX2 по Modbus
Артем-81
сообщение 16.7.2020, 9:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



Добрый день.

Столкнулся с ситуацией, когда не могу разобраться в какие регистры писать, чтобы управлять по Modbus RTU.
Есть частотный преобразователь Omron MX2.
Управление - от ПЛК 160 ОВЕН, программа для ПЛК пишется в CoDeSys V2.3.
В инструкции к частотнику написаны регистры для управления, но там и на пуск/стоп, и на управление производительностью почему-то указан один и тот же регистр = 01.
При этом управлять производительностью через этот регистр действительно, вроде бы, получается.
А вот пуск/стоп - нет.
И вроде бы это даже логично - нельзя же в один и тот же регистр писать и производительность и отдельно биты пуск/стоп дергать...
Может кто сталкивался с этим частотником?

Подскажите, пожалуйста, в каком все-таки регистре и какие биты дергать чтобы его запустить и остановить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 16.7.2020, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 508
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Не путайте,
Цитата
В инструкции к частотнику написаны регистры для управления, но там и на пуск/стоп, и на управление производительностью почему-то указан один и тот же регистр = 01.

Для битов другая область памяти
Чтение текущего состояния бита [01h]
Запись в бит [05h]:
Запись в биты [0Fh]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем-81
сообщение 16.7.2020, 10:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



Цитата(Олег_ @ 16.7.2020, 10:12) *
Не путайте,

Для битов другая область памяти
Чтение текущего состояния бита [01h]
Запись в бит [05h]:
Запись в биты [0Fh]


Да, спасибо.
Но это - функции.
У меня же не получается найти адрес - регистр, куда писать этими функциями.
(и да, в кодесисе нет функции записи в отдельный бит, которая 05, а вот запись группы, которая 15, или 0Fh, есть).

Приложил картинку для примера.

Сообщение отредактировал Артем-81 - 16.7.2020, 10:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 28,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем-81
сообщение 22.7.2020, 15:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



Цитата(Артем-81 @ 16.7.2020, 10:21) *
Да, спасибо.
Но это - функции.
У меня же не получается найти адрес - регистр, куда писать этими функциями.
(и да, в кодесисе нет функции записи в отдельный бит, которая 05, а вот запись группы, которая 15, или 0Fh, есть).

Приложил картинку для примера.


Коллега, эта функция есть, например, в ОВЕН лоджик для ПР200.
Можно попробовать - поможет ли применение конкретно этой функции, а дальше уже думать по результату.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:22