> Кто как оформляет расчёт тепловых нагрузок?, Кто как оформляет расчёт тепловых нагрузок?
Zidane4ik
сообщение 20.10.2017, 6:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Добрый день! Гос. экспертиза попросила расчёт тепловых потерь в помещениях (в целом здание). Кто как оформляет теплопотери по зданию ? Желательно образец, буду очень благодарен, спасибо )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 20.10.2017, 7:42
Сообщение #2


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



никак не оформляю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 20.10.2017, 7:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(SP_ @ 20.10.2017, 8:42) *
никак не оформляю.

А в каком виде отвечаете на запрос по поводу "расчёт тепловых потерь"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.10.2017, 8:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Zidane4ik @ 20.10.2017, 6:27) *
Кто как оформляет теплопотери по зданию ?

Если Вы рассчитываете вручную - см. Справочник под ред. Староверова. Это табл. 11.8 в ч. 1 в 3-м издании (1975 г)
Если расчёты в какой-либо программе, то их результаты и прикладываете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 20.10.2017, 8:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(ИОВ @ 20.10.2017, 8:09) *
Если Вы рассчитываете вручную - см. Справочник под ред. Староверова. Это табл. 11.8 в ч. 1 в 3-м издании (1975 г)
Если расчёты в какой-либо программе, то их результаты и прикладываете.

вообще в ручную перестал считать, для ускорения процесса использую программку самодельную в exel. расчёты схожи с ручными по справочнику +/-.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.10.2017, 8:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Zidane4ik @ 20.10.2017, 8:17) *
вообще в ручную перестал считать, для ускорения процесса использую программку самодельную в exel. расчёты схожи с ручными по справочнику +/-.

Тогда в чём проблема? Эти расчёты и прикладывайте - главное, чтобы "шапка" таблицы была с расшифровкой показателей.
Я тоже прикладываю свою эксельку с табличкой, аналогичной Справочнику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 20.10.2017, 9:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



+1.
Как хочешь так и прикладываешь, но если честно - это уже нехороший звоночек, когда просят расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 20.10.2017, 9:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Да. Обычно если госэкспертиза просит ращеты в них какойто эпический косяк. Ну или уникальное чото когда тоже просят. По жилью я такого вапще не помню. Помню на стеклянный ТЦ просили. Ну дык там и щитали не на глаз/по опыту. Тоже экслелевский. по прил снипа 91 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 20.10.2017, 10:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(Woodcuter @ 20.10.2017, 9:43) *
+1.
Как хочешь так и прикладываешь, но если честно - это уже нехороший звоночек, когда просят расчеты.

Вообще делал проект другой человек! Он уволился и я взял за денюшку доделать объект и снять вопросы по замечаниям гос. экспертизы. Возможно конечно придётся редактировать проект, ну это другая история.

Цитата(ИОВ @ 20.10.2017, 8:28) *
Тогда в чём проблема? Эти расчёты и прикладывайте - главное, чтобы "шапка" таблицы была с расшифровкой показателей.
Я тоже прикладываю свою эксельку с табличкой, аналогичной Справочнику.

Можешь скинуть посмотреть свою exel считалку. У меня она расшифровку показателей не выводит на основную станицу ток таблица потерь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.10.2017, 10:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Woodcuter @ 20.10.2017, 11:43) *
+1.
Как хочешь так и прикладываешь, но если честно - это уже нехороший звоночек, когда просят расчеты.


"Как хочешь" - эта вольница закончилась. Десятки лет теплопотери считали все одинаково - по таблицам, "как в Щекине", "как в Староверове". Раньше у нас были типографские бланки, и тоннами изводили, потом в электронных таблицах. И никто их не проверял, разве что обнаруживалась какая-то нереальная удельная характеристика.

Но где вы теперь найдете в нормах форму расчета теплопотерь? Нет её. Но зато появился СП 50, где умники придумали свою форму (Ж.1) для расчета удельной ТЗХ, а по сути это и есть расчет трансмиссионных теплопотерь. И там уже нет всяких надбавок, и площади надо не так измерфть как "по Щекину".

И этот расчет прилагается в раздел 10.1 ("Энергоэффективность"). И почему бы эксперту не сверить его с расчетом теплопотерь в ОВ? Они ведь, "по науке", должны "тютелька в тютельку" быть. А они наверняка не совпадут.

Вот вам и "звоночек" - для экспертизы это будет неопротестовываемый повод дать отрицательное Заключение.

Так что не надо лихо "никак не оформляю". Там вас быстро отвыкнут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 20.10.2017, 11:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Сам делаю, как в ПДФ-ке, но для РФ это теперь вряд ли подойдет, приложил эксельку (не моя) для образца, возможно, это то, что надо...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TTR.pdf ( 146,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  ___________.xls ( 471 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.10.2017, 11:10
Сообщение #12


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



это да. определить коэф. теплопроводности не однородных стен методами математического моделирования. этот пункт при желании по моему завалит любой проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 20.10.2017, 11:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
определить коэф. теплопроводности не однородных стен методами математического моделирования.

беру Rтр и капец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.10.2017, 11:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
беру Rтр и капец.

А я по старинке вычисляю условие Rрасч* n >=Rтр.
где n- коэфф, теплотехнической однородности (принимаю по СТО либо по СП)

Сообщение отредактировал Wiz - 20.10.2017, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.10.2017, 13:04
Сообщение #15


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Амиго @ 20.10.2017, 11:16) *
беру Rтр и капец.

это ровно до того момента, как вредный эксперт скажет - обоснуйте расчетом.
я просто говорю - подводный камень для определённых целей

хотя, далёк я сейчас от этого, по этому могу ошибаться.

Сообщение отредактировал ssn - 20.10.2017, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 20.10.2017, 13:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
это ровно до того момента, как вредный эксперт скажет - обоснуйте расчетом.

Ну это ж пока не споткнулся)
но вапще Rтр это минимальное значение. Больше, не меньше. В разумных пределах кнч.
Правда слышал что если здание капецки энергоэффективное выходит, то могут и понизить ниже требуемого. Но пока такого не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 20.10.2017, 21:28
Сообщение #17


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Zidane4ik, расчеты не входят в состав проекта, поэтому не подлежат к оформлению. Достаточно принести грамотный и правильный расчет хоть в карандаше на листике бумажки.

Тут как то все не о оформлении а о самом расчете пишут, приложил расчет. Считаю просто теплопотери (по законам физики) и на стороны света добавку всегда биру 10%. Инфильтрацию или вентиляцию вручную дополнительно в зависимости от этажности или наличия мех.вентиляции.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.xls ( 265 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 21.10.2017, 11:15
Сообщение #18


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



темы про теплопотери

http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%EE%EF%EE%F2%E5

в ветке Excel for HVAC
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 17:01