> Наружное водоснабжение, Наружное водоснабжение
ednazarkin
сообщение 18.10.2019, 10:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349704



Добрый день! Возник один вопрос. Есть микрорайон 10 колец с общим хоз. расходом 280 л/с, пожарный расход составляет 328 л/с. Вопрос в том как правильно(и по каким нормативным документам) выполнить гидравлический расчет, поскольку при увязки на хоз-й - пожарный не проходит, а при пропуске пожарного скорости в хоз-м падают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 18.10.2019, 10:39
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А как вас лимитируют скорости? Особенно то, что падают хозпитьевые. А ночью и вовсе скорость около 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.10.2019, 11:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Откуда такой расход в 328 л/с на пожар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ednazarkin
сообщение 18.10.2019, 11:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349704



Цитата(nagger @ 18.10.2019, 11:16) *
Откуда такой расход в 328 л/с на пожар?

Москва, 2 одновременных пожара. Наружный 110 внутренний 54

Цитата(Ferdipendoz @ 18.10.2019, 10:39) *
А как вас лимитируют скорости? Особенно то, что падают хозпитьевые. А ночью и вовсе скорость около 0

Согласно сп 31 и требованиям ао Мосводоканал скорость при хоз питьевом водоснабжении от 0.7 до 1.5 м/с
Может я что-то не то говорю, прошу объяснить и помочь разобраться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.10.2019, 11:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 11:37) *
Москва, 2 одновременных пожара. Наружный 110 внутренний 54

На каком основании два пожара одновременно?

Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 11:37) *
Согласно сп 31 и требованиям ао Мосводоканал скорость при хоз питьевом водоснабжении от 0.7 до 1.5 м/с

Пункты назовёте если, посмотрю. Без пунктов голословность получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ednazarkin
сообщение 18.10.2019, 11:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349704



Цитата(nagger @ 18.10.2019, 11:42) *
На каком основании два пожара одновременно?

Поскольку микрорайон относится к Москве, то по СП 8.13130 наружный 110л/с внутренний спринклерное пожаротушение 54, а поскольку в микрорайоне 50000 то по см 8.13130 2 одновременных пожара

Пункты назовёте если, посмотрю. Без пунктов голословность получается.

требования ао Мосводоканал п.4.8Прикрепленный файл  Tech_treb_ViV_new_str_reconstruct_01.10.2019.doc ( 3,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.10.2019, 12:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 11:58) *
требования ао Мосводоканал п.4.8Прикрепленный файл  Tech_treb_ViV_new_str_reconstruct_01.10.2019.doc ( 3,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15

1-1,5. Это ориентир. При всех трех расчетных режимах вписаться в эту вилку получится только по счастливой случайности. Только недавно согласовывали схему со скоростями в пределах 0,5-1,6 м/с.
Что с сп?
Почему два пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ednazarkin
сообщение 18.10.2019, 12:55
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349704



Цитата(nagger @ 18.10.2019, 12:50) *
1-1,5. Это ориентир. При всех трех расчетных режимах вписаться в эту вилку получится только по счастливой случайности. Только недавно согласовывали схему со скоростями в пределах 0,5-1,6 м/с.
Что с сп?
Почему два пожара?

Поскольку микрорайон относится к Москве, то по СП 8.13130 наружный 110л/с внутренний спринклерное пожаротушение 54, а поскольку в микрорайоне 50000 то по см 8.13130 2 одновременных пожара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.10.2019, 13:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 12:55) *
Поскольку микрорайон относится к Москве, то по СП 8.13130 наружный 110л/с внутренний спринклерное пожаротушение 54, а поскольку в микрорайоне 50000 то по см 8.13130 2 одновременных пожара

Спасибо. Почти согласен. Только количество пожаров берете по одной графе (от 25-50 или 50-100 тыс.жит.), а расход не по этим строкам, а по другой - как это обосновать?
Есть на руках схема с 36 тыс.жит. - там принят один пожар и наружа 110 л/с, на схеме три узловых расхода на гидранты по 36-37 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.10.2019, 13:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



То что МВК пишет 110л/с в каждых ТУ, на каждую собачью будку, не означает, что это на 1 пожар и мы умножаем количество пожаров на 110, для получения общего расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ednazarkin
сообщение 18.10.2019, 21:24
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349704



Цитата(Young @ 18.10.2019, 13:34) *
То что МВК пишет 110л/с в каждых ТУ, на каждую собачью будку, не означает, что это на 1 пожар и мы умножаем количество пожаров на 110, для получения общего расхода.

Тогда мы экспертизу не пройдем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 20.10.2019, 11:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Экспертиза это дааа... Уже общались с ними про два пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.10.2019, 8:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 21:24) *
Тогда мы экспертизу не пройдем

с чего бы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения