Добрый день! Возник один вопрос. Есть микрорайон 10 колец с общим хоз. расходом 280 л/с, пожарный расход составляет 328 л/с. Вопрос в том как правильно(и по каким нормативным документам) выполнить гидравлический расчет, поскольку при увязки на хоз-й - пожарный не проходит, а при пропуске пожарного скорости в хоз-м падают.
|
|
|
|
|
18.10.2019, 10:39
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
А как вас лимитируют скорости? Особенно то, что падают хозпитьевые. А ночью и вовсе скорость около 0
|
|
|
|
|
18.10.2019, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Откуда такой расход в 328 л/с на пожар?
|
|
|
|
|
18.10.2019, 11:37
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349704
|
Цитата(nagger @ 18.10.2019, 11:16) Откуда такой расход в 328 л/с на пожар? Москва, 2 одновременных пожара. Наружный 110 внутренний 54 Цитата(Ferdipendoz @ 18.10.2019, 10:39) А как вас лимитируют скорости? Особенно то, что падают хозпитьевые. А ночью и вовсе скорость около 0 Согласно сп 31 и требованиям ао Мосводоканал скорость при хоз питьевом водоснабжении от 0.7 до 1.5 м/с Может я что-то не то говорю, прошу объяснить и помочь разобраться
|
|
|
|
|
18.10.2019, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 11:37) Москва, 2 одновременных пожара. Наружный 110 внутренний 54 На каком основании два пожара одновременно? Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 11:37) Согласно сп 31 и требованиям ао Мосводоканал скорость при хоз питьевом водоснабжении от 0.7 до 1.5 м/с Пункты назовёте если, посмотрю. Без пунктов голословность получается.
|
|
|
|
|
18.10.2019, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349704
|
Цитата(nagger @ 18.10.2019, 11:42) На каком основании два пожара одновременно?
Поскольку микрорайон относится к Москве, то по СП 8.13130 наружный 110л/с внутренний спринклерное пожаротушение 54, а поскольку в микрорайоне 50000 то по см 8.13130 2 одновременных пожара
Пункты назовёте если, посмотрю. Без пунктов голословность получается. требования ао Мосводоканал п.4.8
Tech_treb_ViV_new_str_reconstruct_01.10.2019.doc ( 3,21 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 15
|
|
|
|
|
18.10.2019, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 11:58) требования ао Мосводоканал п.4.8
Tech_treb_ViV_new_str_reconstruct_01.10.2019.doc ( 3,21 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 151-1,5. Это ориентир. При всех трех расчетных режимах вписаться в эту вилку получится только по счастливой случайности. Только недавно согласовывали схему со скоростями в пределах 0,5-1,6 м/с. Что с сп? Почему два пожара?
|
|
|
|
|
18.10.2019, 12:55
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349704
|
Цитата(nagger @ 18.10.2019, 12:50) 1-1,5. Это ориентир. При всех трех расчетных режимах вписаться в эту вилку получится только по счастливой случайности. Только недавно согласовывали схему со скоростями в пределах 0,5-1,6 м/с. Что с сп? Почему два пожара? Поскольку микрорайон относится к Москве, то по СП 8.13130 наружный 110л/с внутренний спринклерное пожаротушение 54, а поскольку в микрорайоне 50000 то по см 8.13130 2 одновременных пожара
|
|
|
|
|
18.10.2019, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 12:55) Поскольку микрорайон относится к Москве, то по СП 8.13130 наружный 110л/с внутренний спринклерное пожаротушение 54, а поскольку в микрорайоне 50000 то по см 8.13130 2 одновременных пожара Спасибо. Почти согласен. Только количество пожаров берете по одной графе (от 25-50 или 50-100 тыс.жит.), а расход не по этим строкам, а по другой - как это обосновать? Есть на руках схема с 36 тыс.жит. - там принят один пожар и наружа 110 л/с, на схеме три узловых расхода на гидранты по 36-37 л/с.
|
|
|
|
|
18.10.2019, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
То что МВК пишет 110л/с в каждых ТУ, на каждую собачью будку, не означает, что это на 1 пожар и мы умножаем количество пожаров на 110, для получения общего расхода.
|
|
|
|
|
18.10.2019, 21:24
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349704
|
Цитата(Young @ 18.10.2019, 13:34) То что МВК пишет 110л/с в каждых ТУ, на каждую собачью будку, не означает, что это на 1 пожар и мы умножаем количество пожаров на 110, для получения общего расхода. Тогда мы экспертизу не пройдем
|
|
|
|
|
20.10.2019, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Экспертиза это дааа... Уже общались с ними про два пожара?
|
|
|
|
|
21.10.2019, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 21:24) Тогда мы экспертизу не пройдем с чего бы?
|
|
|
|
|
|