Здравствуйте, уважаемые!!) Обращаюсь к вам с огромной просьбой помочь с разработкой проекта вентиляции кабинета компьютерной томографии. Я начинающий проектировщик и с этим объектом совсем запуталась. Дело в том, что изучив различные СанПиНы запомнила значение кратности для процедурной рентгеновского помещения 3 приток, 4 кратность. НО, в переданной предварительной информации по томографу Optima CT520 есть такие данные: Условия окружающей среды должны обеспечивать комфорт для пациентов и обслуживающего персонала и находиться в указанных ниже пределах:Температура в комнате управления 18-26, отн влажность 30-60, ТЕПЛООТВОД 2,34кВт; Температура в процедурной 18-26, отн влажность 30-60, ТЕПЛООТВОД 7,65кВт, при размещении блока PDU в процедурной добавить 1 кВт, при использовании ИБП консоли добавить 1,2кВт, для рабочей станции 75 Вт. Это же ОГРОМНЫЕ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ((( А значит никакой воздухообмен по кратности+3/-4 не пройде. Если делать расчет на разбавление теплоизбытков, получаются огромные цифры. Как же избавляться от такого большого количества тепла? И оборудование будет очень громоздким и место для его размещения искать придется.. Знаю, что подачу воздуха нужно осуществлять в верхнюю зону помещения, удалять 40%из верхней, 60% из нижней, но об этом потом.. В СанПиНе, также, имелась строчка о том, что в рентген кабинетах можно использовать кондиционеры, но ведь рециркуляция здесь не пройдет.. Или же сплит-системы, но с условием установки в них фильтров класса Н11-Н14, но таких судя по всему никто не выпускает... В общем я в смятении.. Куча мыслей в голове, а ничего путного. А сдавать надо уже через 5 дней. ХЕЕЕЕЛП!
И в чём, собственно, вопрос?
Господа, ну подскажите, пожалуйста, как же поступить?
Делал кабинет томографии (МРТ) в объеме кардиогогического центра.
На охлаждение турбодетандера для производства жидкого гелия - отдельный чиллер.
От него-же запитаны фэнкоилы для снятия тепла в помещении.
Чиллер с фрикулинкгом, работает круглосуточно и круглогодично.
Резервирован от общей системы холодоснабжения здания.
При прекращении охлаждения турбодетандера, происходит выброс гелия.
Стоимость заправки гелием - 30 000 евриков.
Применить рециркуляцию воздуха с теплосъемом или в каналах или в ВНУ. Приток регулировать на кратность 3-4.
Я полагаю, что для таких помещений должно быть две системы: первая - фан-коил (как вы уже упомянули) для снятия тепловых нагрузок помещения. эта система должна работать постоянно так как параметры для этого помещения требуется поддерживать постоянно и круглогодично. эта система должна иметь также модулируемый увлажнитель воздуха (парогенератор) с расположением парораспределительной трубки сразу после фан-коила. Участок воздуховода от этой точки должен быть из алюминия с уклоном по ходу воздуха и дренажом в конце этого участка. Все воздухораспределители (диффюзоры) должны быть размещены в подшивном потолке. Желательно чтобы все воздуховоды и диффюзоры также были из немагнитных сплавов. эта система буде иметь 100% рециркуляцию. Рециркуляционные решётки и воздуховоды также должны быть из алюминия и располагаться за потолком.
Вторая система должна обеспечивать подачу наружного воздуха в необходимом объёме и уравновешена вытяжной системой. Объёмы воздуха как регламентировано действующими нормативными документами. Вытяжные решётки и воздуховоды также должны быть из алюминия и располагаться за потолком.
Я не знаю какое оборудование вы используете, но если ваша установка в качестве хладагента использует гелий, то в этом случае вы возможно должны иметь аварийный трубопровод наружу здания спроектированный и расположенный в соответствии с требованиями завода изготовителя.
Кроме того, возможно вам понадобится дополнительная вытяжная вентиляционная система для экстренной вентиляции после срабатывания системы эвакуации гелия. ведь помещение может быть заполнено газообразным гелием и в него после срабатывания системы нельзя будет входить. Но всё это зависит от вида оборудования которое вы используете. Во всех случаях жестко следуйте требованиям завода изготовителя томографа.
Желаю вам всего самого лучшего в ваших устремлениях.
Как делают в сотнях кабинетах КТ-ставят сплит-системы (в процедурную лучше 2, для резерва). КТ и МРТ два разных кабинета, никаких выбросов и аварийной вентиляции в КТ нет.
Добрый день! Уважаемые форумчане, прошу, если у кого есть пример проекта на вентиляцию и кондиционирование кабинета компьютерной томографии, поделитесь пожалуйста. с такого рода помещениями столкнулась первый раз, сложно разобраться.
Всем добрый день. Столкнулся с неоднозначной ситуацией. Есть рентгенкабинет . Приходила в очередной раз контора по проверке эффективности вентиляции. Протоколы выдала: кратность в процедурной и комнате управления 3.41, 3.64 по притоку и 5.58 и 4.02 по вытяжке. Ну, да ладно. Приходит тут к нам РПН и сейчас оформляет протокол об административном правонарушении, что кратность должна быть четко 3 по притоку, 4 по вытяжке-ни десятой больше, и тем более меньше. Вопрос, правомерно ли это? Судопроизводство даже посмотрел, везде суды трактуют не менее, а вот в санпин2.6.1.1192-03 даны четкие данные по кратности. Подскажите, пожалуйста. У нас завышена кратность, малость. Но, как я думаю, это не есть плохо. Ведь аккредитованная организация дала протоколы с результатом , что кратность соответствует нормативным значениям.