> Не могу добавить новое устройство Tac Xenta 301 N/p в базу Tac Vista, Помогите подключить Tac Xenta 301 к Tac Vista
vvs_zeldor
сообщение 19.2.2015, 16:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 208096



Добрый день,
Стоит задача подключить контроллер Tac Xenta 301 n/p ver 3.6
к программе ТAC Vista Workstation.
На заводе построена сеть Lon, все приточки связаны между собой и подключены через роутеры Loytec EIA709/IP (LIP - 3ECTB) c Tac Vista Server.
Подключил ПЛК Tac Xenta 301 к Lon. Добавил ПЛК в базе данных Tac Vista Workstation.
Нейрон определился автоматически сервис пином.
Инициализация устройства в сети проходит успешно, программа загружается в ПЛК.
Но устройство ПЛК остается красным цветом и пишет что устройство не на линии. Связи нет.
Вопрос, возможно что нужно настраивать роутер Loytec EIA709/IP ? или причина еще в чем то?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utkini2
сообщение 22.2.2015, 18:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98879



F5 - нажмите!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 23.2.2015, 19:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



А мастер группы знает что Вы добавили ему контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvs_zeldor
сообщение 24.2.2015, 17:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 208096



Добрый день
После перезагрузки всех ПЛК в этой группе контроллер определился на линии.(позеленел)
Мастер в группе определяет количество ПЛК после инициализации всех ПЛК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 24.2.2015, 19:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Виста общается с контроллерами через мастера группы. Отключите питание на мастере и все контроллеры покраснеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvs_zeldor
сообщение 24.2.2015, 19:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 208096



А чтобы новый плк позеленел надо снять питания с мастер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 25.2.2015, 7:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Питание снимать не надо. Надо проинициализировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения