Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Изменить Neuron Id в сети с контроллером Saia
AntonDON
сообщение 2.2.2017, 1:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2011
Пользователь №: 117738



Здравствуйте!
Возникла необходимость заменить одно из LON устройств, подключенных к сети LON от контроллера SAIA PCD2. Программа в контроллере остается без изменений.
Подскажите пожалуйста как и где можно в этом случае изменить NEURON ID со старого на новый? Что-то еще нужно учесть?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 2.2.2017, 11:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Здравствуйте!
Настройка связей и логики совместной работы LON устройств выполняется некоторой программой сетевого менеджмента, например LonMaker, NL220 и т.п. Для замены одного LON устройства на другое в подобных программах есть операция Replace, в результате которой в новое устройство загружается конфигурация и адресные параметры старого, а все другие устройства, кому нужно знать его NEURON ID, получают информацию о новом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonDON
сообщение 2.2.2017, 19:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2011
Пользователь №: 117738



СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!

Цитата(Dmitry K. @ 2.2.2017, 11:44) *
Настройка связей и логики совместной работы LON устройств выполняется некоторой программой сетевого менеджмента, например LonMaker, NL220 и т.п. Для замены одного LON устройства на другое в подобных программах есть операция Replace, в результате которой в новое устройство загружается конфигурация и адресные параметры старого, а все другие устройства, кому нужно знать его NEURON ID, получают информацию о новом.


Можно ли получить некоторые уточнения
1. Обязательно ли в данном случае для для LonMaker, NL220 или др. нужна база данных всей сети LON, соответствующая реальной сети? Инсталляцию в свое время выполнила неизвестная нам компания, попробуем получить что можно, но нет уверенности.
2. Отличаются ли базы данных сети LON для разных программ ( LonMaker, NL220 и др.)? Т.е. можно ли работать в LonMaker с базой данных сети LON, выполненной в NL220 и наоборот?
3. Какой из сетевых интерфейсов LON для ноута посоветуете? (недорогой и работающий) Loytec? Echelon или еще что-то? Какой интерфейс USB, PCMCIA, Ethernet?

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 3.2.2017, 13:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



ДВС!
Цитата(AntonDON @ 2.2.2017, 19:54) *
1. Обязательно ли в данном случае для для LonMaker, NL220 или др. нужна база данных всей сети LON, соответствующая реальной сети? Инсталляцию в свое время выполнила неизвестная нам компания, попробуем получить что можно, но нет уверенности.

ОЧЕНЬ желательно иметь актуальную базу, т.к. она и есть гарант целостности конфигурации, и из неё берутся параметры для новых устройств и восстановления конфигураций старых. На случай отсутствия базы есть шанс восстановить её из сети, но для этого все устройства должны работать. Такая операция называется Recovery from Network. Программа долго сканит сеть и устройства, в результате получается новый проект сети и новая база (воссозданная). Правда, не всегда на 100 процентов корректные. Но лучше уж такой шанс, чем никакой вообще wink.gif
Цитата(AntonDON @ 2.2.2017, 19:54) *
2. Отличаются ли базы данных сети LON для разных программ ( LonMaker, NL220 и др.)? Т.е. можно ли работать в LonMaker с базой данных сети LON, выполненной в NL220 и наоборот?

LonMaker Turbo Edition и NL220-TE работают на одинаковом сервере баз LNS 3.2х. Таким образом, с базами можно работать, но надо не забывать, что в LonMaker представление этой базы делается в графическом виде на основе Чертежей/Рисунков программы Visio, которая, собственно, и формирует пользовательские интерфейсы (UI) LonMaker. По-сути, LonMaker это большой плаг-ин Visio, работающий с LNS.
Цитата(AntonDON @ 2.2.2017, 19:54) *
3. Какой из сетевых интерфейсов LON для ноута посоветуете? (недорогой и работающий) Loytec? Echelon или еще что-то? Какой интерфейс USB, PCMCIA, Ethernet?

По личному опыту, самый надежный был PCMCIA, но на современных ноутах возможно отсутствие слота, да и цена у него выше. Из недорогих USB и Ethernet от Echelon - скорее выбрал бы USB. У других вендоров разницы вроде нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doctor_LON
сообщение 11.1.2018, 14:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334794



Дмитрий все сказал правильно. Могу только добавить, что замена контроллера при отсутствии базы LNS задача сложная но не фантастическая. Действительно, после сканирования LonMaker не все восстанавливает корректно, но есть возможность "подправить вручную" и проверить в "лоб" по индексам связывания сетевых переменных. Я например, создавал "виртуального клона" используя абсолютно другой контроллер. Воспроизведено было все кроме Neuron-ID. В теории его поменять невозможно. Реально - можно, если имеете дело с эмуляцией вместо neuron-chip
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:44