1. Если здание менее 50 м2 - пишем Заказчику письмо с отсылкой к разд. 1 СП50 что раздел не нужен. 2. Если здание более 50 м2 (что скорее всего) то делаете расчет на соответствие приведенного сопротивления ограждений нормам + санитарно-гигиеническое условие. Если площадь помещений с постоянными рабочими местами (нахождением людей) сильно мала по сравнению с помещениями с расчетной т. +5, то и удельную теплозащитную характеристику не считаете. У меня был такой один похожий объект. Экспертизу прошел. 3. Энергетический паспорт не делаете, но необходимо в ПЗ обосновать - почему. Сам раздел выполняется по СП50 4. Проверить дату заключения договора на разработку ПСД: если до 20.09.2017 - то Вам повезло, состав тома будет такой же как в последние 5 лет. Если договор заключен после 20.09.17 - то Вам не повезло - смотрите ПП РФ от 08.09.2017 N 1081 - к разделу прицепили много чего, что необходимо будет выполнить.
|