> Покритикуйте пузырьковый теплообменник для рекуператора, Какая эффективность такой схемы?
kirch
сообщение 18.5.2019, 15:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.5.2018
Пользователь №: 342030



См. картинку.
Помогите посчитать пример. Я не теплотехник. Интересуюсь в практических целях. helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  _________________________________.png ( 104,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.5.2019, 19:43
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



зачем вам это, какова задача что вы пытаетесь решить таким способом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirch
сообщение 18.5.2019, 22:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.5.2018
Пользователь №: 342030



Сто бы не разбирать для чистки и бактерии не плодились в теплообменнике.
Этот кейс поддается обсчету?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.5.2019, 22:48
Сообщение #4





Guest Forum






Легко
Уравнение теплообмена х коэф. теплотехнической эффективности *
* - экспериментальные характеристики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirch
сообщение 20.5.2019, 23:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.5.2018
Пользователь №: 342030



Где здесь формулы? Тепло, но не греет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.5.2019, 8:03
Сообщение #6





Guest Forum






Написано же - уравнение теплообмена
Q1 = Q2


Сообщение отредактировал Runner B - 21.5.2019, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 21.5.2019, 9:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2115
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(kirch @ 18.5.2019, 15:28) *
См. картинку.
Помогите посчитать пример. Я не теплотехник. Интересуюсь в практических целях. helpsmilie.gif

Занятный пример... Посчитать, правда, с более-менее вменяемой точностью не получится - данных не хватает... Например, вода перемешивается - а с какой интенсивностью? За счет пузырьков?
Входящий воздух -10 тоже напрягает... Как бы там в определенных условиях фриз в нижней части не получился...
В общем, примерно считать можно так:
1. Считаем теплопроводность алюминиевой стенки, альфы берем, исходя из заданной скорости потоков воздуха
2. По температуре и расходу воздуха прикидываем входящий и исходящий тепловой поток (выходящие температуры берем условно).
3. Считаем тепловой поток через стенку, сравниваем его с входящим/исходящим, корректируем температуры выхода.
4. Повторяем п.2 и 3, пока принятые температуры исходящего воздуха с приемлемой точностью не совпадут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirch
сообщение 23.5.2019, 17:13
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.5.2018
Пользователь №: 342030



Соориентируйте по формулам. Возможно инж образование поможет.
По перемешиванию и фризу - предполагаю использовать насос - 30-1000 литров в час для вращения/перемешивания смеси за счет водяной струи. Можно ли тут прикинуть примерную однородность вверху и внизу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 23.5.2019, 19:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



сколько энергии вы потратите, что бы воздух загнать на дно резервуара? вся она уйдет в никуда. не проще ли из этих же вентиляторов (или уже компрессоров?) и небольшой системы труб сделать воздушную холодильную машину? без воды и фазового перехода. но есть теплообменник, да, который нужно чистить... это же как нужно не любить чистить теплообменники?...

про бактерии вы зря. посмотрите на устройство аэротенков и найдите различия.


ПС не хотите чистить теплообменники? не делайте теплообменники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 23.5.2019, 22:57
Сообщение #10





Guest Forum






Теплообмен все равно между стенками происходит, так что не слишком эффективней существующих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirch
сообщение 23.5.2019, 23:32
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.5.2018
Пользователь №: 342030



С уважением.
Нет цифр, нет конкретики. Телек уже достал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 24.5.2019, 8:33
Сообщение #12





Guest Forum






Видимо нет формул, инженеры формулы не придумывают, пользуются готовыми.
в общем случае - уравнение теплового баланса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.5.2019, 10:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Runner B @ 23.5.2019, 22:57) *
Теплообмен все равно между стенками происходит, так что не слишком эффективней существующих.

ну так в этом и суть неясности smile.gif зачем то добавлена вода и "пузырьки"... напоминает вечные двигатели: чем сложнее устройство, тем сложнее понять, тем меньше людей поймут аферу. не хватает лозунгов про КПД 110%, инновации, нанотехнологии, дешевле на 100%, компактнее и еще чего, лучше не всем понятное, типа вихревой коллекционный водовоздушный рекуператор, с ними можно уже людей дурить. тем более если автор не инженер
Цитата(kirch @ 23.5.2019, 17:13) *
Соориентируйте по формулам. Возможно инж образование поможет. ...
(кому поможет? не автору же)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 24.5.2019, 11:05
Сообщение #14





Guest Forum






Конструкция в принципе оригинальна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 9:58