сообщение 12.7.2022, 12:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384118



Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сечение стояка общеобменной вентиляции менять нельзя? Здание трехэтажное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 12.7.2022, 13:05
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Дом частный или многоквартирный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 12.7.2022, 13:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



судя по разделу - производственное здание rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.7.2022, 14:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(EJIEHA @ 12.7.2022, 13:05) *
Дом частный или многоквартирный?

А что, аэродинамические расчёты как-то отличаются? newconfus.gif

Цитата(AGAG @ 12.7.2022, 13:47) *
судя по разделу - производственное здание rolleyes.gif

Судя по вопросу по общеобменной вентиляции, ТС ошиблась разделом.
Судя по смыслу вопроса, ей надо бы в Песочницу. Но сначала прочесть про ародинамические расчёты вентсистем в любом справочнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина_9999
сообщение 12.7.2022, 14:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384118



Школа общеобразовательная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.7.2022, 15:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Екатерина_9999 @ 12.7.2022, 12:38) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сечение стояка общеобменной вентиляции менять нельзя? Здание трехэтажное.

если собираетесь увеличить то делайте не раздумывая clap.gif никто против не будет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.7.2022, 15:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 12.7.2022, 15:05) *
если собираетесь увеличить то делайте не раздумывая clap.gif никто против не будет biggrin.gif

А вдруг школа существующая? Начнут долбать перекрытия по проекту такого проектировщика, и школа рухнет.
Не раздумывая, да ещё и не зная азов, можно много бед натворить.

Мне вот сейчас звонил знакомый монтажник. Какие-то очистные, в проекте ОВ все воздуховоды из нержавейки с толщиной листа 2 мм. Диаметры, начиная со 160 мм. Никто такое чудо, разумеется, не производит. Монтажник интересовался, сейчас принято проектировать, ничего не зная и ни о чём не задумываясь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 12.7.2022, 15:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 15:20) *
А вдруг школа существующая? Начнут долбать перекрытия по проекту такого проектировщика, и школа рухнет.
Не раздумывая, да ещё и не зная азов, можно много бед натворить.

Мне вот сейчас звонил знакомый монтажник. Какие-то очистные, в проекте ОВ все воздуховоды из нержавейки с толщиной листа 2 мм. Диаметры, начиная со 160 мм. Никто такое чудо, разумеется, не производит. Монтажник интересовался, сейчас принято проектировать, ничего не зная и ни о чём не задумываясь?

ИОВ, странно читать от Вас такие комментарии.
Во-первых вопрос был в другом, а во-вторых, если со стороны Заказчика тех. надзор пропустит бездумное пробитие перекрытий, то это не вина проектировщика ОВ, определение несущей способности ведь не входит в наши обязанности.
Максимум это поднять вопрос о возможности расширения отверстия, чтобы конструктора со стороны Заказчика это проверили и потом дождаться официального ответа

А по существу вопроса - менять размер можно и отводы делать можно, главное учесть изменения аэродинамики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 12.7.2022, 15:35
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 14:07) *
А что, аэродинамические расчёты как-то отличаются? newconfus.gif

Если это жилой дом и хочется заузить общий канал, то обсуждение теряет смысл.

В остальном, согласна. Едем в песочницу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина_9999
сообщение 12.7.2022, 15:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384118




Спасибо за ответ, ОРИ.

Сообщение отредактировал Екатерина_9999 - 12.7.2022, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.7.2022, 15:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 15:20) *
А вдруг школа существующая? Начнут долбать перекрытия по проекту такого проектировщика, и школа рухнет.
Не раздумывая, да ещё и не зная азов, можно много бед натворить.

Надо во всем всем видеть хорошее. больше будет работы строителям, больше денег выделят , выше будет ВВП biggrin.gif

Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 15:20) *
Монтажник интересовался, сейчас принято проектировать, ничего не зная и ни о чём не задумываясь?

тут в связи с реновацией берут всех и рябых, и косых и хромых (я в плане знаний и умственных способностей ) . Вот лет через 5 выйдут эти специалисты с 5 летним опытом bang.gif


Автору темы. Пока вы будете хранить свои секреты будете получать аналогичные ответы. если хотите конретики то прикладывайте схемы , подборы оборудования, почему вы хотите изменить сечение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:02