> подпор воздуха в лестничную клетку Н2, для ТЦ 3 этажа без лифта
Василий3
сообщение 2.3.2019, 11:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2015
Пользователь №: 281734



Друзья! Подскажите пожалуйста, нуждаюсь в вашей помощи и опыте.

Требуется сделать подпор воздуха для ЛК Н2 трехэтажного ТЦ (по предписанию пожарного инспектора). Окон на лестничным марше нет. Выходы на этажи с лестничнего марша оборудованы противопожарными дверьми. ПДВ отсутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 2.3.2019, 14:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



А чем помочь-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий3
сообщение 2.3.2019, 14:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2015
Пользователь №: 281734



Цитата(Skripun @ 2.3.2019, 14:15) *
А чем помочь-то?

я не могу разобраться с методикой расчета...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2019, 15:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Василий3 @ 2.3.2019, 11:52) *
Требуется сделать подпор воздуха для ЛК Н2 трехэтажного ТЦ (по предписанию пожарного инспектора).
ПДВ отсутствует.
Где отсутствует ПДВ? Только в ЛК или вообще в здании?
Подробная методика расчёта есть в МР 2013 г. ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий3
сообщение 2.3.2019, 15:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2015
Пользователь №: 281734



Цитата(ИОВ @ 2.3.2019, 15:32) *
Где отсутствует ПДВ? Только в ЛК или вообще в здании?
Подробная методика расчёта есть в МР 2013 г. ВНИИПО.

В самом ТЦ отсутствует. А на лестничную клетку пожарник попросил сделать подпор воздуха.

Может кто-то подобное разбирал уже и вел расчет? был бы признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2019, 16:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Василий3 @ 2.3.2019, 15:51) *
В самом ТЦ отсутствует. А на лестничную клетку пожарник попросил сделать подпор воздуха.

Смешная и безграмотная просьба - является грубым нарушением п.п. 7.1 и 7.2ж) СП 7.
Собственно, вообще не факт, что по нормам эта ЛК является незадымляемой.

Сообщение отредактировал ИОВ - 2.3.2019, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий3
сообщение 2.3.2019, 16:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2015
Пользователь №: 281734



Цитата(ИОВ @ 2.3.2019, 16:19) *
Смешная и безграмотная просьба - является грубым нарушением п.п. 7.1 и 7.2ж) СП 7.
Собственно, вообще не факт, что по нормам эта ЛК является незадымляемой.

Для этого ТЦ есть книга расчета пожарного риска. в расчете отсутствие ПДВ учтено. может как раз для того что бы это лк стала типом Н2 по определению необходимо сделать подпор воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2019, 17:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Этого не м.б. потому, что не м.б. никогда - если не выполняется хотя бы часть нормативных требований по противодымной вентиляции, то в расчётах пож. риска коэф. на ПДВ принимается равным нулю. Т.е. в этом случае уже бессмысленно принимать какие-то отдельные решения по ПДВ, поскольку пож. риски уже рассчитываются при полном отсутствии ПДВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий3
сообщение 2.3.2019, 17:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2015
Пользователь №: 281734



Цитата(ИОВ @ 2.3.2019, 17:06) *
Этого не м.б. потому, что не м.б. никогда - если не выполняется хотя бы часть нормативных требований по противодымной вентиляции, то в расчётах пож. риска коэф. на ПДВ принимается равным нулю. Т.е. в этом случае уже бессмысленно принимать какие-то отдельные решения по ПДВ, поскольку пож. риски уже рассчитываются при полном отсутствии ПДВ.

Я посмотрел, в книге этот коэф-т равен действительно нулю. что же значит? как поступить в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2019, 19:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ничего - просьба пожарного не соответствует расчёту пож. риска - риски рассчитаны без учёта ПДВ вообще..
При разногласиях с пожарным можете сделать соответствующий запрос во ВНИИПО.
Предусматривать подпор при отсутствии ДУ в здании - нельзя по нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий3
сообщение 2.3.2019, 20:20
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2015
Пользователь №: 281734



Цитата(ИОВ @ 2.3.2019, 19:20) *
Ничего - просьба пожарного не соответствует расчёту пож. риска - риски рассчитаны без учёта ПДВ вообще..
При разногласиях с пожарным можете сделать соответствующий запрос во ВНИИПО.
Предусматривать подпор при отсутствии ДУ в здании - нельзя по нормам.

Спасибо за ваши рекомендации.
Сейчас буду писать заказчику, о том что требование пожарника (тем более устное) полностью перечеркивают книгу расчетов пожарного риска. В свою очередь фирма, разработавшая данный расчет несет полную ответственность за него. При данном замечании расчет рисков становится туалетным чтивом. Поэтому при таком раскладе все вопросы к ребятам, ответственным за расчет. Конечно я сделаю все ссылки, которые вы мне подсказали и посмотрим, что скажет заказчик.

Последний вопрос. Если расчеты пожарного риска, где Кпдв=0 абсолютно верен. я правильно понимаю, следует ли из этого, что система ПДВ в здании ТЦ не требуется вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2019, 21:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Требования пожарного незаконны - они противоречат № 123-ФЗ
Цитата
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

""1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает "допустимых значений", установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В Вашем случае соответствие по п. 1.1). Выше Федерального Закона не м.б. даже СТУ, не говоря уже о предписании пожарного.
Если по расчёту пож. рисков для ПДВ принят в расчётах нулевой коэф., то никакие решения по ПДВ не предусматриваются - ни полностью, ни частично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения