> Насосная станция второго подъема, Вопрос по обвязке резервуаров и подбору насосов
Fisher155
сообщение 21.6.2018, 18:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Друзья доброго времени суток.
Приходится проектировать насосную станцию второго подъема впервые, прошу строго не судить rolleyes.gif В институте все проходил, но сами понимаете, прошло 10 лет, все забывается rolleyes.gif
Объект - производственный комплекс.
Схема водоснабжения следующая:
На площадке пробурены две скважины, из них по водоводам вода подается в здание насосной станции второго подъема, где установлены электрозадвижки на заполнение резервуаров. Резервуаров принимаю два по 200м3. В резервуарах будет хранится пожарный запас и регулирующий объем. Аварийный объем не предусматриваю, т.к. подача воды в резервуар идет по двум водоводам. Насосная станция второго подъема предназначена для подачи воды на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, внутренний противопожарный водопровод и наружное пожаротушение. Подача воды из НС2 идет в проектируемую кольцевую сеть, на которой установлены пожарные гидранты и выполнены вводы в здание.
Расход на хозяйственно-питьевые и производственные нужды составляет 5 л/с
Расход на внутренний противопожарный водопровод составляет 10.4 л/с
Расход на наружное пожаротушение - 20л/с.

Собственно вопросы вот у меня какие возникают:
Насосных групп делать две - раздельно на пожар и на хоз.пит, либо одну насосную группу на хоз.-пит+пожар?
На какой отметке устанавливать насосы, и как обвязать резервуар чтобы обеспечить сохранность пожарного запаса в резервуаре?
Как запускать пожарную насосную станцию, если постоянного пребывания обслуживающего персонала в насосной станции не предусматривается?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 82,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 21.6.2018, 19:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



На сколько я понимаю в данный момент сохранность пожарного запаса в резервуаре можно обеспечить датчиками уровней в резервуарах. А насосные станции запускать по сигнализаторам давления.

Сообщение отредактировал Fisher155 - 21.6.2018, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.6.2018, 8:56
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fisher155 @ 21.6.2018, 18:36) *
Друзья доброго времени суток.
Приходится проектировать насосную станцию второго подъема впервые, прошу строго не судить rolleyes.gif В институте все проходил, но сами понимаете, прошло 10 лет, все забывается rolleyes.gif
Объект - производственный комплекс.
Схема водоснабжения следующая:
На площадке пробурены две скважины, из них по водоводам вода подается в здание насосной станции второго подъема, где установлены электрозадвижки на заполнение резервуаров. Резервуаров принимаю два по 200м3. В резервуарах будет хранится пожарный запас и регулирующий объем. Аварийный объем не предусматриваю, т.к. подача воды в резервуар идет по двум водоводам. Насосная станция второго подъема предназначена для подачи воды на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, внутренний противопожарный водопровод и наружное пожаротушение. Подача воды из НС2 идет в проектируемую кольцевую сеть, на которой установлены пожарные гидранты и выполнены вводы в здание.
Расход на хозяйственно-питьевые и производственные нужды составляет 5 л/с
Расход на внутренний противопожарный водопровод составляет 10.4 л/с
Расход на наружное пожаротушение - 20л/с.

Собственно вопросы вот у меня какие возникают:
Насосных групп делать две - раздельно на пожар и на хоз.пит, либо одну насосную группу на хоз.-пит+пожар?
На какой отметке устанавливать насосы, и как обвязать резервуар чтобы обеспечить сохранность пожарного запаса в резервуаре?
Как запускать пожарную насосную станцию, если постоянного пребывания обслуживающего персонала в насосной станции не предусматривается?

Уточните получается ли водообмен за 48 часов и санзона в 30 м вокруг резервуаров..
Поскольку водопровод совмещённый х-п и пожарный, а без частотного регулирования Вам всё равно не обойтись (башни-то нет на втором подъеме) - при такой схеме я бы одну насосную группу сделал.
Насосы под заливом пожарного уровня воды должны быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 22.6.2018, 9:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Serg Ivanov @ 22.6.2018, 8:56) *
Уточните получается ли водообмен за 48 часов и санзона в 30 м вокруг резервуаров..
Поскольку водопровод совмещённый х-п и пожарный, а без частотного регулирования Вам всё равно не обойтись (башни-то нет на втором подъеме) - при такой схеме я бы одну насосную группу сделал.
Насосы под заливом пожарного уровня воды должны быть.

Serg Ivanov спасибо за подробный ответ, сан.зона в 30 м вокруг резервуаров выполняется, водообмен полного объема происходит за 24ч. Принимаю одну группу насосов с частотным регулированием 4 основных, 2 резервных.
Подскажите как определить категорию водозаборной скважины. В скважине установлен один насос ЭЦВ, подключен по первой категории электроснабжения. Какой категории надежности будет скважина? Заранее благодарен rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 22.6.2018, 9:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Вот схема заполнения резервуаров:
Скважина №1 рабочая, скважина №2 - резервная
В каждой скважине установлено по одному насосу ЭЦВ, подключенному по первой категории надежности электроснабжения
К какой категории надежности отнести данную линию заполнения резервуаров, можно ли считать пож.запас с учетом пополнения?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 63,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.6.2018, 9:47
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fisher155 @ 22.6.2018, 9:21) *
Вот схема заполнения резервуаров:
Скважина №1 рабочая, скважина №2 - резервная
В каждой скважине установлено по одному насосу ЭЦВ, подключенному по первой категории надежности электроснабжения
К какой категории надежности отнести данную линию заполнения резервуаров, можно ли считать пож.запас с учетом пополнения?

К первой. Можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 22.6.2018, 9:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Serg Ivanov @ 22.6.2018, 9:47) *
К первой. Можно.

Спасибо огромное, реально помогли в решении этой задачи rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:53