> расчет стоков от подземной парковки, расчет стоков от подземной парковки
Nerde2
сообщение 23.6.2018, 11:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.6.2018
Пользователь №: 343971



Добрый день, вопрос для знающих.

Подземная не отапливаемая парковка жилого дома площадью 1800м2. В которой присутствуют 2 пожкрана сухотрубны 2 струи по 5 л/с, АУПТ воздушно-водяная и предусматривается мойка пола. По нормам необходимо предусмотреть установку бензомаслоуловителя , вопрос ! Какой производительности должен быть бензомаслоуловитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.6.2018, 8:51
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nerde2 @ 23.6.2018, 11:45) *
Добрый день, вопрос для знающих.

Подземная не отапливаемая парковка жилого дома площадью 1800м2. В которой присутствуют 2 пожкрана сухотрубны 2 струи по 5 л/с, АУПТ воздушно-водяная и предусматривается мойка пола. По нормам необходимо предусмотреть установку бензомаслоуловителя , вопрос ! Какой производительности должен быть бензомаслоуловитель?

Если в наружную сеть попадаете самотёком - расход от мойки полов. Если через насосы - по производительности насосов. Бензомаслоуловитель, естественно, снаружи.
Но вообще часто принимают уборку моечными машинами без сброса воды в канализацию и без бензомаслоуловителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.6.2018, 10:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Поддерживаю. Пишите в ТЗ сухую уборку и не предусматриваете бензомаслоуловитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 21:29