ИТП, Расходы воды ИТП |
|
|
|
7.2.2019, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950
|
Имею 3 типовых проекта ИТП. Разделы ТМ и ВК. Меня удивил раздел ВК - расходы воды, особенно расход л / с. Я так поняла что это расходы на целый дом. Но не могут быть расходы воды л / с одинаковые на все 3 дома ...
Сообщение отредактировал galysiaaa - 7.2.2019, 18:15
Прикрепленные файлы
__1.png ( 17,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 66
__2.png ( 17,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
7.2.2019, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
а расход канализации не удивил? и наличие требуемого напора для нее
Сообщение отредактировал Aerl - 7.2.2019, 19:15
|
|
|
|
|
7.2.2019, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
канализация может быть и напорная, если там написана мощность. такое может случатся, если считать по дбн. а что бы не было сомнений, спросить у того кто считал.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Напорный выпуск из жилого дома удивляет не меньше, да и расход на стоки 0.1л/с, мягко говоря...
|
|
|
|
|
8.2.2019, 9:54
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Канализация интересная. Приток воды 40 и 60 м3/сут, а отведение до 10 м3/сут. Куда дели остальные кубы? Или это подводить хотят 10 кубов, судя по напору на вводе. А отводить не планируют - всё в себя.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950
|
Цитата(Dmitry_vk @ 8.2.2019, 9:54) Канализация интересная. Приток воды 40 и 60 м3/сут, а отведение до 10 м3/сут. Куда дели остальные кубы? Или это подводить хотят 10 кубов, судя по напору на вводе. А отводить не планируют - всё в себя. В помещении ИТП является дренажный приямок, в котором есть насос. После насоса канализация врезается в существующую К1. Расходы канализации дома вообще не указано
|
|
|
|
|
8.2.2019, 11:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Тогда для меня табличка еще более странная. ИТП в моем понимании не потребляет воду, ее потребляют жильцы мкд и прочие потребители.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950
|
У меня теперь вопрос: нужна ли эта табличка "Основные показатели расхода воды" в разделе ВК при проектирование ИТП?
|
|
|
|
|
8.2.2019, 12:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Никогда не проектировал ИТП. Мысли вслух: Табличка нужна, но касающаяся только потребления и отведения именно ИТП: поливочный кран, мойка пола, дренажный поиямок и т.д. и т.п. Сколько воды через него проходит - это уже технологические показатели, а не потребление. Посмотрите раздел ВК любого типового проекта на насосную второго подъема, увидите именно такую логику.
|
|
|
|
|
10.2.2019, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(galysiaaa @ 8.2.2019, 12:21) У меня теперь вопрос: нужна ли эта табличка "Основные показатели расхода воды" в разделе ВК при проектирование ИТП? Может не прав буду на все 100%, но все вопросы, перечисленные в теме, решаются не самостоятельно, а с участием ГИПа (или руководителя группы, или иного работника, в зависимости от штата). Если проектируется дом (объект) целиком, то в книге (в части тома) по дому приводятся расходы,а в книгах (частях тома) по ИТП делается соответствующая ссылка. Если дом (объект) существующий, а ИТП проектируемый (не было его), то указать нужно расходы до и после появления в доме ИТП, если расходы изменятся.
|
|
|
|
|
10.2.2019, 22:09
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
расходы ВК являются исходными данными для раздела ТМ (ИТП). по хорошему, расход ГВС указывается в схеме ТМ и конечно очень желательно, что бы он совпадал с разделом ВК, про то, что расходы у домов одинаковые... ну, может это одинаковые панельки. с одинаковыми потребителями. бывает и такое видимо.
|
|
|
|
|
11.2.2019, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950
|
Цитата(ssn @ 10.2.2019, 23:09) расходы ВК являются исходными данными для раздела ТМ (ИТП). по хорошему, расход ГВС указывается в схеме ТМ и конечно очень желательно, что бы он совпадал с разделом ВК, про то, что расходы у домов одинаковые... ну, может это одинаковые панельки. с одинаковыми потребителями. бывает и такое видимо. дома не одинаковы
|
|
|
|
|
11.2.2019, 12:38
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
Цитата(galysiaaa @ 11.2.2019, 11:14) дома не одинаковы а потребители могут быть одинаковы. если про жилые дома, там же потребители по квартирам... хотя, конечно настораживает.
Сообщение отредактировал ssn - 11.2.2019, 12:38
|
|
|
|
|
11.2.2019, 14:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(ssn @ 10.2.2019, 22:09) расходы ВК являются исходными данными для раздела ТМ (ИТП). по хорошему, расход ГВС указывается в схеме ТМ и конечно очень желательно, что бы он совпадал с разделом ВК, про то, что расходы у домов одинаковые... ну, может это одинаковые панельки. с одинаковыми потребителями. бывает и такое видимо. Я так понял у ТС речь идет о марке ВК именно ИТП, а не МКД.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|