galysiaaa
сообщение 7.2.2019, 18:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Имею 3 типовых проекта ИТП. Разделы ТМ и ВК. Меня удивил раздел ВК - расходы воды, особенно расход л / с. Я так поняла что это расходы на целый дом. Но не могут быть расходы воды л / с одинаковые на все 3 дома ...

Сообщение отредактировал galysiaaa - 7.2.2019, 18:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __1.png ( 17,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  __2.png ( 17,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.2.2019, 19:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



а расход канализации не удивил? и наличие требуемого напора для нее

Сообщение отредактировал Aerl - 7.2.2019, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.2.2019, 19:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



канализация может быть и напорная, если там написана мощность.
такое может случатся, если считать по дбн.
а что бы не было сомнений, спросить у того кто считал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.2.2019, 9:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Напорный выпуск из жилого дома удивляет не меньше, да и расход на стоки 0.1л/с, мягко говоря...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.2.2019, 9:54
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Канализация интересная. Приток воды 40 и 60 м3/сут, а отведение до 10 м3/сут. Куда дели остальные кубы?
Или это подводить хотят 10 кубов, судя по напору на вводе. А отводить не планируют - всё в себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 8.2.2019, 10:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата(Dmitry_vk @ 8.2.2019, 9:54) *
Канализация интересная. Приток воды 40 и 60 м3/сут, а отведение до 10 м3/сут. Куда дели остальные кубы?
Или это подводить хотят 10 кубов, судя по напору на вводе. А отводить не планируют - всё в себя.

В помещении ИТП является дренажный приямок, в котором есть насос. После насоса канализация врезается в существующую К1. Расходы канализации дома вообще не указано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.2.2019, 11:08
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Тогда для меня табличка еще более странная.
ИТП в моем понимании не потребляет воду, ее потребляют жильцы мкд и прочие потребители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 8.2.2019, 11:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



У меня теперь вопрос: нужна ли эта табличка "Основные показатели расхода воды" в разделе ВК при проектирование ИТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.2.2019, 12:36
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Никогда не проектировал ИТП.
Мысли вслух:
Табличка нужна, но касающаяся только потребления и отведения именно ИТП: поливочный кран, мойка пола, дренажный поиямок и т.д. и т.п.
Сколько воды через него проходит - это уже технологические показатели, а не потребление.
Посмотрите раздел ВК любого типового проекта на насосную второго подъема, увидите именно такую логику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.2.2019, 19:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(galysiaaa @ 8.2.2019, 12:21) *
У меня теперь вопрос: нужна ли эта табличка "Основные показатели расхода воды" в разделе ВК при проектирование ИТП?

Может не прав буду на все 100%, но все вопросы, перечисленные в теме, решаются не самостоятельно, а с участием ГИПа (или руководителя группы, или иного работника, в зависимости от штата).
Если проектируется дом (объект) целиком, то в книге (в части тома) по дому приводятся расходы,а в книгах (частях тома) по ИТП делается соответствующая ссылка.
Если дом (объект) существующий, а ИТП проектируемый (не было его), то указать нужно расходы до и после появления в доме ИТП, если расходы изменятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 10.2.2019, 22:09
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



расходы ВК являются исходными данными для раздела ТМ (ИТП).
по хорошему, расход ГВС указывается в схеме ТМ и конечно очень желательно, что бы он совпадал с разделом ВК,
про то, что расходы у домов одинаковые... ну, может это одинаковые панельки. с одинаковыми потребителями. бывает и такое видимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 11.2.2019, 11:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата(ssn @ 10.2.2019, 23:09) *
расходы ВК являются исходными данными для раздела ТМ (ИТП).
по хорошему, расход ГВС указывается в схеме ТМ и конечно очень желательно, что бы он совпадал с разделом ВК,
про то, что расходы у домов одинаковые... ну, может это одинаковые панельки. с одинаковыми потребителями. бывает и такое видимо.

дома не одинаковы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.2.2019, 12:38
Сообщение #13


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(galysiaaa @ 11.2.2019, 11:14) *
дома не одинаковы

а потребители могут быть одинаковы. если про жилые дома, там же потребители по квартирам... хотя, конечно настораживает.

Сообщение отредактировал ssn - 11.2.2019, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 11.2.2019, 14:52
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ssn @ 10.2.2019, 22:09) *
расходы ВК являются исходными данными для раздела ТМ (ИТП).
по хорошему, расход ГВС указывается в схеме ТМ и конечно очень желательно, что бы он совпадал с разделом ВК,
про то, что расходы у домов одинаковые... ну, может это одинаковые панельки. с одинаковыми потребителями. бывает и такое видимо.

Я так понял у ТС речь идет о марке ВК именно ИТП, а не МКД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения