Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Количество аккумулирующих резервуаров (секций резервуара) для приема дождевого стока
ВКшник
сообщение 20.2.2019, 11:39
Сообщение #1


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Подскажите пожалуйста.
Какое количество резервуаров (секций резервуара) должно быть для приема (накопления) дождевого стока.
В нормах нашел такую фразу "Выбор конструкции (в том числе, количество секций) аккумулирующего резервуара производится с учётом его назначения и объёма." это из
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ
И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ
ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ.
Может где в нормах поконкретнее написано что допустим секций должно быть не менее 2-х или если резервуары без секций то должно быть 2 резервуара?
Логика такая если запроектировать один резервуар (или резервуар с 1 секцией) то на время ремонта куда девать дождевой сток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.2.2019, 12:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ВКшник @ 20.2.2019, 11:39) *
Логика такая если запроектировать один резервуар (или резервуар с 1 секцией) то на время ремонта куда девать дождевой сток?

Логика правильная. Дальше - на ваш вкус
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 20.2.2019, 14:26
Сообщение #3


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(miter @ 20.2.2019, 12:02) *
Логика правильная. Дальше - на ваш вкус

Боюсь мой вкус будет отличаться от вкуса заказчика. Вот поэтому и требуются выдержки из нормативки чтобы подтвердить Заку что мой "вкус" правильнее его "вкуса". rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 28.2.2019, 20:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Пособие к СНиП 2.04.03-85

Секционирование.

И разделить на минимум и максимум для региона по обеспеченности


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 6.3.2019, 9:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Ремонтировать зимой, когда дождя нет.
Мы в проект заложили одну емкость, назвали отстойником, эксперт потребовал два на основании п. 9.2.4.3 СП 32.13330, потом мы "отстойник" переименовали в "аккумулирующий резервуар" и вопрос эксперт снял))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 6.3.2019, 9:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(civic @ 28.2.2019, 20:31) *
Пособие к СНиП 2.04.03-85

Не нормативный документ.
Слов "аккумулирующий резервуар" в пособии нет.

Цитата(civic @ 28.2.2019, 20:31) *
Секционирование.

Пункт?

Цитата(civic @ 28.2.2019, 20:31) *
И разделить на минимум и максимум для региона по обеспеченности

Как и зачем?

Цитата(chea @ 6.3.2019, 9:08) *
Ремонтировать зимой, когда дождя нет.

Т.е. если резервуар потечет в марте, то ремонта он будет ждать месяцев 10?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 6.3.2019, 11:39
Сообщение #7


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(chea @ 6.3.2019, 9:08) *
Ремонтировать зимой, когда дождя нет.
Мы в проект заложили одну емкость, назвали отстойником, эксперт потребовал два на основании п. 9.2.4.3 СП 32.13330, потом мы "отстойник" переименовали в "аккумулирующий резервуар" и вопрос эксперт снял))

Мое мнение одна емкость/резервуар/секция только когда есть возможность сбросить сток в водоем/сеть минуя данную емкость. Если такой возможности нет, то не менее 2-х емкостей/резервуаров/секций.
Но как всегда наши ЗАКОНОТВОРЦЫ так все вывернули (изгадили) что четкого ответа когда можно одну емкость а когда не менее 2-х нет (я в нормативке не нашел).

Сообщение отредактировал ВКшник - 6.3.2019, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 6.3.2019, 12:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ВКшник @ 6.3.2019, 11:39) *
четкого ответа когда можно одну емкость а когда не менее 2-х нет

Поэтому я и написал в начале: "на ваш вкус" laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 6.3.2019, 12:03
Сообщение #9


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(ВКшник @ 6.3.2019, 11:39) *
Мое мнение одна емкость/резервуар/секция только когда есть возможность сбросить сток в водоем/сеть минуя данную емкость. Если такой возможности нет, то не менее 2-х емкостей/резервуаров/секций.
Но как всегда наши ЗАКОНОТВОРЦЫ так все вывернули (изгадили) что четкого ответа когда можно одну емкость а когда не менее 2-х нет (я в нормативке не нашел).


Вот что нашел в пособии к СНиП 2.04.03 п. 7.7
Аккумулирующие емкости рекомендуется проектировать прямоугольными в плане и разделенными на 2 - 4 секции.

Но опять же СНиП не действует пособие тоже. А в СП по этому поводу ничего не написали.

Сообщение отредактировал ВКшник - 6.3.2019, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 6.3.2019, 12:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ВКшник @ 6.3.2019, 12:03) *
в пособии к СНиП 2.04.03 п. 7.7

О, я не увидел smile.gif
В любом случае, статус: cправочные материалы, мп, тпр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения