Безколодезная установка пожарного гидранта на сети |
|
|
Гость_denis 79_*
|
27.10.2009, 13:17
|
Guest Forum
|
Господа проектировщики! Подскажите пожайлуста каким образом устанавливается пожарный гидрант Hawle безколодизным способом. Требуют конкретную схему установки, а к сожелению ни разу не сталкивался, и не имею таковой. Если у кого то есть не моглибы Вы открыть мне завесу этой тайны. Заранее спасибо! И ещё. Господа, нет ли случайно у кого нибудь поперечного разреза трубы утепленной скорлупами ППУ в футляре. Буду весьма признателен!
Сообщение отредактировал denis 79 - 27.10.2009, 13:19
|
|
|
|
|
27.10.2009, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Про поперечный разрез я вам уже... А про гидрант в земле поделюсь таким примером (нечестно спёрто у мипа). [attachment=31811:бкг.jpg]
Сообщение отредактировал aleksey_v - 27.10.2009, 15:42
|
|
|
|
|
27.10.2009, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17
|
DSC00121.JPG ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 669
DSC00123.JPG ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 497
DSC00125.JPG ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 457
|
|
|
|
|
27.10.2009, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Фланцы в земле, голышом. Клёво. А нас осп заставляет их одевать во всякое разное.
|
|
|
|
|
27.10.2009, 20:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата Безколодизная установка пожарного гидранта на сети Граждане проектанты! Ну не делайте грамматических ошибок хотя бы в названии темы Исправил, но впредь буду просто удалять такие темы. Даже если ошиблись, неужели сложно нажать кнопку жалоба и попросить исправить?
|
|
|
|
|
27.10.2009, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Да, в проекте ни в пз, ни на чертежах только не пишите, что у вас "безколодезные" варианты чего-либо, а то...
|
|
|
|
Гость_fernox_*
|
5.11.2009, 12:07
|
Guest Forum
|
Цитата(Saveka @ 27.10.2009, 20:13)
DSC00121.JPG ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 669
DSC00123.JPG ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 497
DSC00125.JPG ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 457 Данный гидрант установлен на отводе и открытие его происходит не через пожарную колонку, а с помошью бесколодезной задвижки. Очень похоже на: http://www.higa.lt, но разве в Росии так можно устанавливать?
|
|
|
|
Гость_fernox_*
|
5.11.2009, 12:23
|
Guest Forum
|
Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 20:27) Фланцы в земле, голышом. Клёво. А нас осп заставляет их одевать во всякое разное. ...многие очень любят битумом всё это дело заливать, жесть! Цитата(denis 79 @ 27.10.2009, 13:17) Господа проектировщики! Подскажите пожайлуста каким образом устанавливается пожарный гидрант Hawle безколодизным способом. Требуют конкретную схему установки, а к сожелению ни разу не сталкивался, и не имею таковой. Если у кого то есть не моглибы Вы открыть мне завесу этой тайны. Заранее спасибо! И ещё. Господа, нет ли случайно у кого нибудь поперечного разреза трубы утепленной скорлупами ППУ в футляре. Буду весьма признателен!
|
|
|
|
|
5.11.2009, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214
|
Цитата(aleksey_v @ 28.10.2009, 0:13) Да, в проекте ни в пз, ни на чертежах только не пишите, что у вас "безколодезные" варианты чего-либо, а то... придется искать где нибудь рядом нижележащий водосток, для опорожнения гидранта.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476
|
Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 23:13) Да, в проекте ни в пз, ни на чертежах только не пишите, что у вас "безколодезные" варианты чего-либо, а то... А то что? Просто как в тот же МВК на согласование сдавать например, если на сети должен быть гидрант, а его там нет? Или лжекамеру на подоснову наносить?
|
|
|
|
|
5.11.2009, 18:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Frosty @ 5.11.2009, 17:14) придется искать где нибудь рядом нижележащий водосток, для опорожнения гидранта. Не нужно - дренирующая обсыпка. У Хавле есть в проспектах примеры. Да и в сети наверное можно найти. Для мокрых грунтов гидрант надо заказывать с обратным клапаном на опорожнении - есть и такие.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.11.2009, 18:34
|
|
|
|
|
5.11.2009, 18:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 21:27) Фланцы в земле, голышом. Клёво. А нас осп заставляет их одевать во всякое разное. А зачем? У них эпоксидное покрытие и болты из нержавейки. Для меня было шоком, когда на складе 500мм задвижку Хавле зимой я смог рукой повернуть не за маховик, а за квадрат на который он надевается.. Умеют делать буржуи.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214
|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2009, 19:27) Не нужно - дренирующая обсыпка. У Хавле есть в проспектах примеры. Да и в сети наверное можно найти. Для мокрых грунтов гидрант надо заказывать с обратным клапаном на опорожнении - есть и такие. Думается , что в Москве такое не прокатит. Пытался я один раз установить безколодезный гидрант, сказали что без водовыпуска в водосток никак не согласуют(вариант с дренирующей обсыпкой не предлагал).И даже с дренирующей обсыпкой сделают вот такие глаза , и все равно не согласуют имхо.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Давайте проголосуем: беЗколодезный или беСколодезный. Кто за что голосует? А болты из нержавейки в том-то и дело, что у них. А у нас, вас, строителей? И никакими записями это не исправить. Я так думаю.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 13:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(aleksey_v @ 6.11.2009, 0:31) Давайте проголосуем: беЗколодезный или беСколодезный. Кто за что голосует? А болты из нержавейки в том-то и дело, что у них. А у нас, вас, строителей? И никакими записями это не исправить. Я так думаю. Да ставили ихние. Больше 100км сетей переложили по Кишинёву с этими задвижками и фланцами. Нормально организовать работу надо. В чём тут проблема? Прораб со склада получил всё в комплекте - после установки проверили - поменял-переделал за свой счёт. Засыпали - из под земли не стыриш.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.11.2009, 13:32
|
|
|
|
|
6.11.2009, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249
|
Цитата(aleksey_v @ 6.11.2009, 2:31) Давайте проголосуем: беЗколодезный или беСколодезный. Кто за что голосует? А болты из нержавейки в том-то и дело, что у них. А у нас, вас, строителей? И никакими записями это не исправить. Я так думаю. Согласная "к" - мягкий звук, соответственно перед ней должна стоять тоже мягкая "с", а не "з". По теме - у нас в Екатеринбурге ставят бесколодезные ПГ почти везде, так как очень тесная застройка, и местный Водоканал согласовывает без проблем.
|
|
|
|
Гость_fernox_*
|
6.11.2009, 14:19
|
Guest Forum
|
Проблема бесколодезной установки гидранта в том, что будет или не будет гидрант автоматически дреннировать воду в грунт, дело случая. Поэтому идеальным решением было бы обустройство дренажа в ближайший водосток. Если грунты глинистые (а по Москве это почти везде), никакая обсыпка не поможет (рано или поздно она насыщается грунтовой водой и вода начинает заполнять гидрант, так как дренажное отверстие не имеет обратного клапана). Будучи сотрудником HAWLE, сам часто выезжал на объекты с бесколодезными гидрантами по запросу строителей или МВК, объясняя, почему в гидрантах стоит вода. МВК также не любит ковера, часто требует заменить их люком колодца с установкой бетонного кольца. Объясняют, что ковер сложно найти, особенно в зимних условиях.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214
|
прошу прощения, конечно "бесколодезный"
|
|
|
|
|
8.11.2009, 15:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(fernox @ 6.11.2009, 15:19) МВК также не любит ковера, часто требует заменить их люком колодца с установкой бетонного кольца. Объясняют, что ковер сложно найти, особенно в зимних условиях. А табличку прибить на ближайшем углу не пробовали?
|
|
|
|
Гость_fernox_*
|
9.11.2009, 21:58
|
Guest Forum
|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2009, 15:25) А табличку прибить на ближайшем углу не пробовали? "Внимание, бесколодезная установка" )) Даже если и прибить, кому придёт в голову, искать её на углах ближайших домов
|
|
|
|
|
10.11.2009, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Выходит, рациональный вариант при стесненных условиях для гидранта - хотя бы 700-ый "колодец"?
|
|
|
|
|
10.11.2009, 11:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(fernox @ 9.11.2009, 21:58) "Внимание, бесколодезная установка" )) Даже если и прибить, кому придёт в голову, искать её на углах ближайших домов Ну, это извините, вообще... ... Там что полные дебилы живут? На это есть стандарт. Выйду с больничного пофоткаю таблички в Кишинёве.
|
|
|
|
|
11.11.2009, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.11.2008
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705
|
Гидрант (или задвижка) без колодца- это хорошо. А в условиях Сибири, где земля промерзает на 3,6м (например, Улан-Удэ), есть примеры таких "безколодцев"? Хотелось бы посмотреть фото или док-цию.
Гидрант (или задвижка) без колодца- это хорошо. А в условиях Сибири, где земля промерзает на 3,6м (например, Улан-Удэ), есть примеры таких "безколодцев"? Хотелось бы посмотреть фото или док-цию.
|
|
|
|
|
11.11.2009, 14:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Ищите и обрящете- http://www.sts-ural.ru/72 Компания Krammer Armaturen (Австрия), является подразделением компании Hawle, предлагает к установке пожарный гидрант в бесколодезном исполнении DUO GOST, разработанный специально для России и стран СНГ. Рабочее давление: макс. 16 bar (PN 16). Присоединение - DN 100 мм. Глубина установки гидранта - до 4,50 м. Шар, расположенный в нижней части ПГ надежно перекрывает подачу воды. Поршень, расположенный внутри гидранта, опускает шар и освобождает проход для пожаротушения. При полном закрытии поршня происходит опорожнении гидранта через дренажный патрубок. Управление ПГ осуществляется стандартным пожарным стендером.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.11.2009, 14:57
|
|
|
|
|
11.11.2009, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Не искали, но обрели: в #17 довольно интересная пища для размышлений.
|
|
|
|
|
21.1.2011, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Скажите пожалуйста, можна устанавливать бесколодезный гидрант в ковере не на проежжей части и не на тротуаре, а на територи зеленых насаждений, где есть вероятность выезда транспорта?
|
|
|
|
|
21.1.2011, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Его зимой под снегом на газоне найдут?
|
|
|
|
|
21.1.2011, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
поидеи должны....укажчики для етого предусмотренны
|
|
|
|
|
21.1.2011, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Но вас ведь что-то конкретное смущает? Техническая возможность монтажа не в проезжей части, полагаю, есть.
|
|
|
|
|
21.1.2011, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
вот и я о том...никогда не видел коверов вне проежжей и тротуарной части!
а какая техническая возможность должна быть?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.1.2011, 22:18
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|