Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Количество труб РЧВ
craig
сообщение 2.2.2018, 1:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Запроектирована сеть из 2х отводящих и 2х подводящих труб водопровода к РЧВ (2 шт. РЧВ в одном узле).

Поэтому в РЧВ также по 2 подводящих и 2 отводящих трубопровода. Также установлено по 2 задвижки с эл/прив на каждый резервуар (на каждой подводящей трубе своя).

Замечание эксперта: "не обосновано проектное решение по оборудованию каждого резервуара двумя подводящими и двумя отводящими трубопроводами".

Как по вашему мнению, правомерно ли замечание?
П.12.8 СП 31.13330.2012 не уточняет рекомендуемое кол-во трубопроводов.
Если меняем на один вход и выход из резервуара, то 2 наружных трубопровода должны объединяться в один перед наружной стеной резервуара?

Также замечание к разделу ЭС гласит: "Кол-во затворов в каждом РЧВ привести в соотв.с откоррект. ТХ решениями", т.е. настойчиво рекомендуют также объединение и 1 общий подводящий трубопровод с эл/прив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 2.2.2018, 9:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



где Вы видели от одного РЧВ по два всасывающих трубопровода?
схему покажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 2.2.2018, 10:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Dima_UA @ 2.2.2018, 9:40) *
где Вы видели от одного РЧВ по два всасывающих трубопровода?
схему покажите

Резервуары работают без насосов (даление создается большим перепадом высот). Отводящие трубопроводы с дна напрямую в сеть.

Согласна что везде, и в типовых проектах, один вход-выход, по два не видела. Но также не встречала, что два трубопровода объединяются в один перед резервуаром
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 2.2.2018, 11:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Dima_UA @ 2.2.2018, 9:40) *
схему покажите

Прилагаю план-схему и схему с уровнями (в каждом РЧВ по 50% объема)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 74,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  9_______________.pdf ( 65,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 2.2.2018, 12:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я бы сделал в точке подключения на подачу в РЧВ одну камеру переключения и с РЧВ в сеть еще одну камеру переключения с задвижками и по 1 трубопроводу подачи и забора на каждый РЧВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 2.2.2018, 13:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Dima_UA, в этом случае 2 камеры (см.схему).

На подаче: по одной задвижке с приводом на общей трубе на каждый резервуар + две ручные на двух трубах (для перекрытия при ремонте).

На отводе: задвижки на двух трубах + на общей трубе (но на общей думаю не нужна, т.к дублирует).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 69,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 2.2.2018, 14:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если можно уместить задвижки от РЧВ в две большие камеры, я бы и их туда поставил
Прикрепленный файл  ________________1_.dwg ( 363,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений_ВК
сообщение 2.2.2018, 14:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.6.2013
Пользователь №: 196727



Экспертиза права.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 3.2.2018, 1:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Dima_UA, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 30.5.2018, 15:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Добрый день, может не в эту тему, но тем не менее.
Можете подсказать какой должна быть высота дыхательного патрубка над уровнем плоской крыши? Рчв установлен на -2 этаже, дыхательные патрубки идут на 3 этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама