Запускал систему отопления и подогрева дорожек при минус 15 град С... Дорожки субподрядчики выполнили без компенсационных швов и местами они полопались... зато для обслуживающего персонала ... никакого снега, ничего вывозить не надо, сухо!!! А в помещениях я запускал котельную при работе циркуляционной линии по малому контуру, затем постепенно подымал температуру теплоносителя (только не Диксис - это жидкость с удивительными свойствами...) от минус 10 град С до плюс 95 град С. Весь этот процесс занял примерно день (около 14 часов). В противном случае либо теплообменник котла "накроется", либо где-то что-то обязательно не выдержит... В принципе запускать системы можно и при минус 80 град С, но для этого понадобится несколько больше времени...
|