Уважаемые инженеры .
Уважаемые инженеры обычно трубную изоляцию не монтируют.
Цитата(Marlou @ 26.12.2016, 20:32)
Исходная теплоизоляция "Thermaflex FRZ"
1. Несоответсвие внутреннего диаметра : Нар.диам. мет трубы 76 мм - внутренний диаметр теплоизоляции 79-82.
В тех. описаний изоляции у производители данные по допускам отсутсвуют отсутствует.
Вопрос как повлияет воздушная прослойка в 4-6 мм между трубой и теплоизоляции на процесс эксплуатации труб системы отопления.
В процессе диалога со специалистами выяснилось ,что " Цитата"-
При производстве мы руководствуемся внутренними ТУ и ГОСТ(см. в приложении). Согласно таблицы №2 (по ГОСТ 56729-2015) допустимый предел отклонений внутреннего диаметра лежит в границах +2/+6мм.
Правы ли наши производители трубной теплоизоляции.?
В приведенном вами примере 82 мм - 76 мм = 6 мм / 2 = 3 мм с каждой стороны это в худшем варианте.
А далее она клеется и мнётся и абсолютно нормально сидит и никуда не убегает
Цитата(Marlou @ 26.12.2016, 20:32)
Мое мнение , ...
Ваше мнение было бы гораздо более близким к жизни если бы вы сами хоть раз смонтировали изоляцию,
выезд на живой объект и 15 минут работы снимают огромное множество теоретически сложных и филосовских вопросов.