> Котельная 300кВт в многоквартирном доме
Shildik
сообщение 15.7.2019, 10:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 360320



Приветствую друзья.
Есть 10 этажный дом многоквартирный, а на первом и цокольном этажах - поликлиника. Для отопления, ГВС и обогрева притока необходимо 300кВт тепла.

Я вижу нормы для одноквартирных и блокированных домов, где допускается мощность котельной до 350кВт, но этот дом нельзя отнести к блокированным или одноквартирным. Что в этом случае? Где то видел и норму , разрешающую до 150кВт в многоквартирных домах.

Вынести за пределы дома котельную - вариантов нет.

Есть ли разница ставить конденсацонные котлы или напольные для газовиков? Есть ли поблажки для конденсационных?

Вообще, поликлиника находится под всем домом, что если сделать 2 отдельные котельные и поставить по 150кВт в каждую?

Или же вообще нет вариантов для такой мощности котельной в жилом доме?

Что будет наиболее правильным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.7.2019, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Крышная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shildik
сообщение 15.7.2019, 15:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 360320



Цитата(jota @ 15.7.2019, 15:41) *
Крышная


То есть на первом или цокольном -абсолютно точно железобетонно никак, правильно?

Теперь что касается крыши, самое основное - это чтобы пол котельной не приходился потолком квартиры, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.7.2019, 15:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, лучше над лестничной клеткой. Котлы лёгкие, навесные 3 по 100 кВт в каскаде. Дымоходы коаксиальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slomov
сообщение 2.10.2019, 13:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183862



Цитата(Shildik @ 15.7.2019, 15:46) *
Теперь что касается крыши, самое основное - это чтобы пол котельной не приходился потолком квартиры, так?


Техэтаж или над корридором. С настенными конденсатниками ширину котельной можно делать от 1,5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.10.2019, 14:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32796
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



если одна котельная на весь дом с поликлиникой этой, то проблема более в другом, чем упомянуто. Проблема в .. а поликлиника частная или гос? Тариф то на следующий год как утверждать? На первый год будет принят "по аналогии" с тарифом "других источников", а далее именно свой тариф утверждать в РЭКе надо будет.
При двух котельных- ну и кому передавать эту котельную, есть её принять в эксплуатацию желающие? Есть ли проход для персонала и для проноса каких либо крупных запчастей для неё автономный, не зависимый от "закидонов" и " законных требований УК" к котельной поликлиники? Устроит ли смета заказчика с пунктами на обеспечение всего этого и + отдельное энергоснабжение, газоснабжение, ВК, учет всего этого и прочее?
И какое то странное смущение... дом и +поликлиника и всего 300 квт? В поликлинике нет вентиляции или жилдом небольших этажей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 3.10.2019, 10:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Shildik @ 15.7.2019, 9:58) *
Приветствую друзья.
Есть 10 этажный дом многоквартирный, а на первом и цокольном этажах - поликлиника. Для отопления, ГВС и обогрева притока необходимо 300кВт тепла.

Я вижу нормы для одноквартирных и блокированных домов, где допускается мощность котельной до 350кВт, но этот дом нельзя отнести к блокированным или одноквартирным. Что в этом случае? Где то видел и норму , разрешающую до 150кВт в многоквартирных домах.

Вынести за пределы дома котельную - вариантов нет.

Есть ли разница ставить конденсацонные котлы или напольные для газовиков? Есть ли поблажки для конденсационных?

Вообще, поликлиника находится под всем домом, что если сделать 2 отдельные котельные и поставить по 150кВт в каждую?

Или же вообще нет вариантов для такой мощности котельной в жилом доме?

Что будет наиболее правильным?


Поздновато и всё же. 300 кВт - не котельная, а теплогенераторная. 300 кВт в одном помещении нельзя, а вот в трех по 100 кВт можно, если таковые имеются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 10:12