SANTEXNIK
сообщение 7.9.2018, 6:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Здравствуйте коллеги! прошу вашего совета.
Имеется склад ГСМ, выполнен наружный трубопровод В2 кольцевой сухотруб. Подает воду в него пожарная машина из резервуаров пожарного запаса воды.
Эксперт выдал замечание:
"В нарушение п. 9.11 СП 8.13130.2009 протяженность наружных сухотрубных сетей противопожарного водоснабжения на площадке реконструируемого склада горюче-смазочных материалов, проектируемая для увеличения радиуса обслуживания пожарных резервуаров, принята более 200 м."
Я пишу ответ, что не согласен с замечанием и ссылаюсь на п.8.4 (выполнена кольцевая сеть без тупиков свыше 200м) и п.8.6 (выполнена расстановка гидрантов чтобы длина рукавных линий была не выше 200м).
Ответ еще не отправлял, думаю может что-то я не так понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.9.2018, 8:36
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SANTEXNIK @ 7.9.2018, 6:04) *
Здравствуйте коллеги! прошу вашего совета.
Имеется склад ГСМ, выполнен наружный трубопровод В2 кольцевой сухотруб. Подает воду в него пожарная машина из резервуаров пожарного запаса воды.
Эксперт выдал замечание:
"В нарушение п. 9.11 СП 8.13130.2009 протяженность наружных сухотрубных сетей противопожарного водоснабжения на площадке реконструируемого склада горюче-смазочных материалов, проектируемая для увеличения радиуса обслуживания пожарных резервуаров, принята более 200 м."
Я пишу ответ, что не согласен с замечанием и ссылаюсь на п.8.4 (выполнена кольцевая сеть без тупиков свыше 200м) и п.8.6 (выполнена расстановка гидрантов чтобы длина рукавных линий была не выше 200м).
Ответ еще не отправлял, думаю может что-то я не так понимаю.

От кольцевой сети до резервуаров сколько метров?
Ну и СП 155.13130.2014 выполняется?
http://www.mchs.gov.ru/document/3744764
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 10.9.2018, 5:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



в СП 155 есть пункт: 13.2.9 На складах III категории с резервуарами объемом менее 5000 м допускается не устраивать противопожарный водопровод, а предусматривать подачу воды на охлаждение и тушение пожара мобильными средствами пожаротушения из противопожарных емкостей (резервуаров) или открытых искусственных и естественных водоемов.
От резервуаров ПП запаса воды до кольцевой сети 12м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2018, 9:15
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SANTEXNIK @ 10.9.2018, 5:20) *
в СП 155 есть пункт: 13.2.9 На складах III категории с резервуарами объемом менее 5000 м допускается не устраивать противопожарный водопровод, а предусматривать подачу воды на охлаждение и тушение пожара мобильными средствами пожаротушения из противопожарных емкостей (резервуаров) или открытых искусственных и естественных водоемов.
От резервуаров ПП запаса воды до кольцевой сети 12м

Так зачем же Вы устроили противопожарный водопровод? Который на самом деле вообще не водопровод, а непонятно что..
Маленькие хитрости для увеличения радиуса обслуживания резервуаров таким образом вряд ли пройдут. Пожарная машина не должна качать дальше 200 метров от резервуара/точки забора воды. Хоть по рукаву, хоть по сухотрубу.
Возможно Вам поможет пп.9.30 СНиП 2.04.02-84* или что там у вас сейчас действует. Понимаю, что не хочется вмешиваться в конструкцию резервуаров, но иначе вряд ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.9.2018, 12:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



SANTEXNIK
Цитата
выполнен наружный трубопровод В2 кольцевой сухотруб. Подает воду в него пожарная машина из резервуаров пожарного запаса воды.

Вы какую-то химеру родили. Пожарный автонасос должен забирать воду либо из резервуара непосредственно, либо из приёмного колодца, куда вода поступает самотёком, либо от пожарного гидранта, установленного на наружном трубопроводе В2, куда воду подаёт насосная станция пожаротушения. И работа автонасоса идёт только на пожарные рукава, прокладываемые по твёрдым участкам покрытия на длину не более 200 м. В вашем случае, даже если натянуть сову на глобус и назвать наружный трубопровод рукавной линией, он всё равно не может быть более 200 м, независимо от закольцованности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 12.9.2018, 5:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Цитата(Sindarkon @ 11.9.2018, 17:02) *
SANTEXNIK

Вы какую-то химеру родили. Пожарный автонасос должен забирать воду либо из резервуара непосредственно, либо из приёмного колодца, куда вода поступает самотёком, либо от пожарного гидранта, установленного на наружном трубопроводе В2, куда воду подаёт насосная станция пожаротушения. И работа автонасоса идёт только на пожарные рукава, прокладываемые по твёрдым участкам покрытия на длину не более 200 м. В вашем случае, даже если натянуть сову на глобус и назвать наружный трубопровод рукавной линией, он всё равно не может быть более 200 м, независимо от закольцованности.

Да вы правы, мне такое решение тоже не нравится, потому что его придумал не я, а коллега, который уже уволился smile.gif а я отвечаю на замечание эксперта и думаю как это исправить. Прикладываю план противопожарного водопровода, может он как-то прояснит ситуацию.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 866,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.9.2018, 8:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я не знаю, как вам помочь. На вашей схеме ясно видно, что ваш коллега решил сэкономить на насосной станции.
Единственный возможный вариант - менять гидранты на мокрые колодцы и увеличивать диаметр наружной сети для обеспечения пропускной способности самотёчного протока воды. Ну, и объём резервуара увеличивать на объём наружного водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2018, 12:05
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Sindarkon @ 12.9.2018, 10:32) *
Я не знаю, как вам помочь. На вашей схеме ясно видно, что ваш коллега решил сэкономить на насосной станции.
Единственный возможный вариант - менять гидранты на мокрые колодцы и увеличивать диаметр наружной сети для обеспечения пропускной способности самотёчного протока воды. Ну, и объём резервуара увеличивать на объём наружного водопровода.

+1
И подключить, соответственно, трубы к резикам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.9.2018, 13:56
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 12:05) *
+1
И подключить, соответственно, трубы к резикам

Ну да. Только эти колодцы не должны быть дальше 200 м от резервуаров. Т. е. 200+200=400 м - радиус обслуживания резервуара получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 14.9.2018, 8:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Спасибо всем, кто откликнулся! Буду ставить насосную станцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения