> Теплотехнический расчет
Канонир
сообщение 19.7.2017, 14:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.11.2016
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 309413



Друзья, подскажите пожалуйста, что как считать теплопотери здания, если к несущей стене примыкается какая-то пристойка.
при том, что толщина стены пристойки меньше, чем у основных стен. Ее надо считать отдельно и что делать со стеной к которой она примыкается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 19.7.2017, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 396
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Пристройка отапливаемая?
Если разность температур воздуха в рассматриваемом здании и внутри пристройки 3 °С и менее, но теплопотери можно не учитывать СП 60.13330.2012, п. 6.2.2.
Если разность температур больше 3 °С, то считать теплопотери как через внутреннее ограждение. R0 стены, надеюсь, не составит труда посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 19.7.2017, 17:59
Сообщение #3


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



В нормативной литературе нет ответа.
Но есть ответ в технической:
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 20.7.2017, 15:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Канонир @ 19.7.2017, 14:59) *
Друзья, подскажите пожалуйста, что как считать теплопотери здания, если к несущей стене примыкается какая-то пристойка.
при том, что толщина стены пристойки меньше, чем у основных стен. Ее надо считать отдельно и что делать со стеной к которой она примыкается?

Считаете теплопотери вручную, в эксель или какой сертифицированной программой? Могу подсказать для проги Аудитор ОЗЦ 6.1 (и выше)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
шима
сообщение 24.7.2017, 11:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.8.2013
Пользователь №: 202376



При расчете надо исходить из здравого смысла.
если пристройка есть то каким образом она пристроена вплотную к основному зданию или через антисейсмический шов
если через шов то считаем наружной стеной без добавки на ориентацию и тд. если вплотную то внутренняя стена при наличии разницы температур в помещениях 5С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения