Добрый день, уважаемые участники форума
В здании смонтирована воздушно-тепловая завеса на основе калорифера КВС11Б-П.
Расчетные параметры теплосети 130-70С. Расчетные параметры по воздуху -28/45С.
Установлен вентилятор ВР86-77-6,3. Ориентировочная производительность по воздуху (со слов заказчика) 10000 м3/ч.
По словам заказчика опять же, в холода температура воздуха после калорифера не более 30С, при этом температура обратной воды под 90С.
Такое положение дел его категорически не устраивает.
Прошу помочь советом, что в данной ситуации можно сделать.
прикладываю узел регулирования, а также план с подключением воздуховодов.
возможные варианты:
изменить схемы подключения калорифера к воздуховодам, т.к. повороты и сужения очень сильно снижают эффективную площадь теплообмена.
заменить трех-ходовой клапан, т.к. узел рассчитан на график 150-70С, в то время как на подаче больше 130С не бывает.
установить частотный преобразователь на вентилятор, т.к. он скорее всего имеет производительность по воздуху существенно выше 10000 м3/ч.
может быть что-то еще
Спасибо