> Теплоснабжение завесы
memphisss12
сообщение 15.8.2017, 13:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.5.2008
Пользователь №: 18315



Добрый день, уважаемые участники форума

В здании смонтирована воздушно-тепловая завеса на основе калорифера КВС11Б-П.
Расчетные параметры теплосети 130-70С. Расчетные параметры по воздуху -28/45С.
Установлен вентилятор ВР86-77-6,3. Ориентировочная производительность по воздуху (со слов заказчика) 10000 м3/ч.
По словам заказчика опять же, в холода температура воздуха после калорифера не более 30С, при этом температура обратной воды под 90С.
Такое положение дел его категорически не устраивает.
Прошу помочь советом, что в данной ситуации можно сделать.

прикладываю узел регулирования, а также план с подключением воздуховодов.
возможные варианты:
изменить схемы подключения калорифера к воздуховодам, т.к. повороты и сужения очень сильно снижают эффективную площадь теплообмена.
заменить трех-ходовой клапан, т.к. узел рассчитан на график 150-70С, в то время как на подаче больше 130С не бывает.
установить частотный преобразователь на вентилятор, т.к. он скорее всего имеет производительность по воздуху существенно выше 10000 м3/ч.
может быть что-то еще

Спасибо

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___11___.pdf ( 784,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 526
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 16.8.2017, 16:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



При таких параметрах (Т воды на выходе высокая, Т воздуха низкая) тут скорее всего два варианта:
1. Заглушена (или загрязнена и непроходима по воде) часть трубок в калорифере;
2. Забит радиатор калорифера (часть) и воздух нагревается только в той части, где проходит.
По логике вода не отдает все тепло воздуху. Надо смотреть и проверять все на месте.
Еще может быть где-то воздух проходит мимо калорифера.
Ну и зачем Заказчику Т 45 гр. воздуха для завесы, не понятно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
memphisss12
сообщение 17.8.2017, 10:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.5.2008
Пользователь №: 18315



Заказчик говорит, что калорифер промывали. Но это только с его слов, реальное состояние я не смогу выяснить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
memphisss12
сообщение 22.8.2017, 13:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.5.2008
Пользователь №: 18315



Пересчитали площадь калорифера на заданные условия. Оказалось недостаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2017, 17:19
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(memphisss12 @ 15.8.2017, 13:40) *
В здании смонтирована воздушно-тепловая завеса на основе калорифера КВС11Б-П.
Расчетные параметры теплосети 130-70С. Расчетные параметры по воздуху -28/45С.
Установлен вентилятор ВР86-77-6,3. Ориентировочная производительность по воздуху (со слов заказчика) 10000 м3/ч.
По словам заказчика опять же, в холода температура воздуха после калорифера не более 30С, при этом температура обратной воды под 90С.

А температура воды на входе была 130*С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.8.2017, 18:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Как раз для таких случаев предназначена программа Лидер-Воздухонагреватели.

Там можно проверить любую установку на любые условия. В том числе на весь диапазон графика.

По этой завесе и без расчета понятно, что занижена поверхность калорифера и завышен расход теплоносителя. Даже если ещё увеличить расход до 10 т/ч, все равно конечная температура воздуха будет только 32 градуса, а обратка 108 градусов при 130 в подаюшей.

А вот если поставить два ряда таких калориферов - всё будет соответствовать. Но это старые модели. Надо заменить на современный КСк3-11-50А с таким же габаритами и будет расчетная работа.

Скачайте программу и погоняйте варианты расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему