> Несколько вопросов по давлению
Pirate
сообщение 20.12.2020, 16:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Добрый день! Не могли бы пояснить несколько простых вопросов:

1. В п. 7.15 СП 7 говорится: Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 при открытых дверях на пути эвакуации из коридоров и холлов или непосредственно из помещений на этаже пожара в лестничную клетку...

Не могу осознать написанное с точки зрения русского языка. Есть 5-этажное здание с двумя Н2, вход в них через коридор на каждом этаже. Читаю:
в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 при открытых дверях на пути эвакуации из коридоров на этаже пожара в лестничную клетку...

Подскажите, верно ли я понимаю, что сперва на этаже пожара открываем двери из коридора на лестничные клетки типа Н2 (обе двери) (на 1 этаже двери закрыты), потом открываем двери на 1 этаже (только те, что ведут наружу непосредственно), на остальных этажах закрываем. У меня одна из ЛК Н2 не имеет выхода наружу, ведет через тамбур-шлюз в вестибюль - значит для неё мы смотрим только для открытых дверях на этаже пожара?

2. В п. 7.4 СП 7 сказано:
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.

Здесь речь идет только про помещения или коридоры тоже?

3. В п. 7.16 СП 7 говорится:
Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных режимах не должна превышать 150 Па.

Не понимаю, чем это отличается от того, что написано в п. 7.4 СП 7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 20.12.2020, 16:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



4. В п. 7.15 говорится:
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3....следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции.

Здесь речь идет про тамбур-шлюзы, которые ставятся на входах в Н2? Если у меня есть тамбур-шлюз на 1 этаже на выходе из Н2 в вестибюль, то это требование применимо к нему или считается при закрытых дверях тут (из Н2 в тамбур-шлюз и из тамбур-шлюза в вестибюль)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения