Добрый день!
Вопрос таков: есть помещение, для перекрытия теплопотерь через огр.конструкции необходимо 27кВт. Принимаю алюминиевые радиаторы, которые при имеющихся параметрах теплоносителя 85/60 выдадут мне данную тепловую нагрузку. Далее подбор электрического котла. Изначально думалось взять котел ЭВАН ЭПО-30 (30кВт) и дело с концом. Но! В паспорте на котел фраза "количество теплоносителя в системе должно составлять в зависимости от теплоизоляции помещения от 25 до 35 литров на 1кВт потребляемой мощности прибора". Объем системы = объем труб (62л) + объем воды радиаторах (63,84л, объем воды в секции из таблиц на радиаторы ведь брать?) + объем расширительного бака (V=1.7*тепловую нагрузку - котла или радиаторов? ориентировочно 46,5) + объем котла (в паспорте не указано принимаю 3л),итого объем системы 175,34литра. Если принять электроктел ЭПО-30, тогда 30кВт * 35л(25л) = 1050л (750л). Таким образом объем воды в системе намного меньше, чем может прогреть котел, постоянно будет срабатывать аварийное реле. Значит принимать котел нужно по объему воды в системе? Тогда подходит ЭПО-12
. Т.е. котел на 12кВт, радиаторы отдадут 27кВт? Подскажите, в каком месте начался бред
))))))) Понимаю, что можно обвязать все регистрами стальными, где объем вода ой-ей и подогнать под нужную теплоотдачу, но вопрос именно - как быть с подбором электрокотла ЭВАН ЭПО к системе отопления радиаторами - по объему воды?Ну,все,жду помощи
Возможно,какие то еще данные потребуются