Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ОЗК в наружной стене (вентиляция)
pepyako
сообщение 8.10.2020, 13:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267273



Коллеги, добрый день!
Прошу помощи, т.к. читаю СП 7, не могу его понять и ответить на простой вопрос.

У меня есть здание с одним помещением категории В1 (трансформаторная + ещё какие-то шкафы), в котором я делаю естественную приточно-вытяжную вентиляцию: в наружной стене делаю проёмы и закрываю фасадными решётками.

Простейший вопрос: должен ли я ставить нормально открытые клапаны на эти проёмы? В соответствии с каким пунктом?

Сообщение отредактировал pepyako - 8.10.2020, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.10.2020, 18:58
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Не должны. Противопожарные клапаны нужны, чтобы продукты горения не перетекали в другие помещения. Улица - это не помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 11.10.2020, 8:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1441
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(EJIEHA @ 8.10.2020, 18:58) *
Не должны. Противопожарные клапаны нужны, чтобы продукты горения не перетекали в другие помещения. Улица - это не помещение.


Наличие многочисленных вопросов подобного рода подтверждает тот факт, что нормативная документация недостаточно хорошо и популярно трактует эту ситуацию. т.е. "раз вопросы повторяются -значит плохо объяснили (написали).

Это, помните: "противодымные клапана при отключении питания должны находится в заданном положении"...
На вопрос: "какое положение является "заданным" для нормально открытого клапана" - напрашивается ответ -"открытое". Эта чехарда в свое время родила много косячных инженерных решений. Когда фразу изменили на "заданное при пожаре" -двусмысленность исчезла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения