> трехходовой смеситель, выбор
@elena@
сообщение 18.9.2017, 7:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Добрый день уважаемые специалисты. Суть: Есть котельная мощностью 1МВт. Котлы на щепе. По паспорту необходимо чтобы температура в обратке была не ниже 65 град. Подскажите как устроить перепуск через трехходовой либо через установку насоса. Котлы греют воду до 95 и она напрямую идет к потребителю, т. котловой контур отсутствует. Горячей воды нет. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2017, 8:36
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(@elena@ @ 18.9.2017, 7:44) *
По паспорту необходимо чтобы температура в обратке была не ниже 65 град. Подскажите как устроить перепуск через трехходовой либо через установку насоса. Котлы греют воду до 95 и она напрямую идет к потребителю

Котлы водотрубные или жаротрубно-дымогарные?
95*С - это постоянная температура? Для потребителя нет отопительного температурного графика?

Сообщение отредактировал tiptop - 18.9.2017, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 18.9.2017, 10:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Это 3-х ходовой водогрейный котел, с нижней подачей топлива для автоматического сжигания древесины. Камера сгорания выполнена в виде шамотного туннеля с системой притока воздуха. Подача воздуха регулируется специальной автоматикой, что дает возможность поддерживать оптимальную температуру в камере сгорания для полного сгорания всех органических соединений, в том числе и формальдегида, находящихся в ДСП. Корыто камеры горения сделано из жаростойкого бетона, который выдерживает до 1200 гр.С. Котел состоит из 2 частей соединенных и хорошо изолированных
-нижний часть котла представляет собой шамотный туннель, в котором расположена топка с колосниковыми решетками, оптимизирующими процесс горения топлива
-верхняя часть котла - теплообменник с системой горизонтальных толстостенных труб.
Температура 95 - постоянная. Графика нет, отапливается производственный цех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2017, 13:24
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(@elena@ @ 18.9.2017, 10:01) *
-верхняя часть котла - теплообменник с системой горизонтальных толстостенных труб.
Температура 95 - постоянная. Графика нет, отапливается производственный цех.

Тогда так:


Прикрепленное изображение


На перемычке нужно предусмотреть шаровой кран или ДПЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 18.9.2017, 14:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Если я правильно понимаю то установить еще один насос после трехходового? А сорри за глупость ...как правильно подобрать трехходовой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2017, 15:24
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(@elena@ @ 18.9.2017, 14:48) *
...как правильно подобрать трехходовой

На мой взгляд, самый интересный параметр - Kvs.
Когда-то я предложил формулу "Kvs ≥ 4Gmax".
Кроме того, для "ножки" трёхходового клапана нужно рассчитать переход на меньший диаметр. Kv этой ветви для клапана с характеристикой ”равнопроцентная/линейная” должен быть ”(0,5ч0,7) Kvs клапана” и ”(0,3ч0,5) Kvs клапана” – для обычного ”симметричного” клапана. Например, для получения Kv4 можно использовать один метр полдюймовой стальной трубы. Это сопротивление позволит получить монотонно возрастающую зависимость ”Kv обеих ветвей – угол поворота”.

Макс. допустимый перепад давления...
Само собой, смотреть Dу, Pу, макс. допустимую температуру воды.

Сообщение отредактировал tiptop - 18.9.2017, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.9.2017, 15:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 18.9.2017, 13:24) *
Тогда так:


Прикрепленное изображение


На перемычке нужно предусмотреть шаровой кран или ДПЗ.

Коллега, стрелки на Вашей схеме вводят людей в заблуждение. Каким образом вода пойдет по перемычке перед насосом отопления по стрелке, если перемычка упирается в напорную трубу за этим насосом?
Было бы значительно проще поставить между входом воды в котел и выходом насос, который преодолевал бы сопротивление котла и подмешивал на вход котла нагретую воду. Управление насоса завязать на термостат 65 С, на обратном трубопроводе до подмеса.
Только характеристику насоса считать надо и расстояние от точки подмеса до собственно котла сделать как можно дальше, что бы размешаться успела.

Сообщение отредактировал Галиев - 18.9.2017, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2017, 20:24
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Котловой насос должен быть выбран по условию обеспечения расчётной величины расхода воды через котёл в положении 3-ходового клапана "открыт на подмес". Желательно, чтобы в положении "открыт на перемычку" увеличение расхода не было для него перегрузочным.
При наладке должна быть выполнена балансировка системы отопления с уменьшением общего расхода: в положении 3-ходового клапана "открыт на перемычку" должно пропасть опрокидывание потока в перемычке (температура воды во всей перемычке должна стать близкой к температуре воды на выходе котла).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 19.9.2017, 5:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(tiptop @ 19.9.2017, 1:24) *
Котловой насос должен быть выбран по условию .....

А зачем такие сложности, разве нельзя обойтись одним насосом - сетевым(он же будет и котловым).
Ведь сопротивление сети в любом случае больше сопротивления перемычки с 3-х ходовым клапаном. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.9.2017, 11:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



https://www.vaillant.ua/downloads/proekti/5...2014-270365.pdf
Там принципы подбора.

Если в общем, то:
Самый простой способ - насос в перемычку на 30% полного расхода сети (~8 м3/ч).
Сложнее - 3 ходовой с контроллером на фиксированную температуру.
Можно применить насос в перемычке с ЕС мотором типа Magna3. с настройкой на постоянную температуру и датчик температуры на обратке с сигналом 0-10 В. Тогда насос будет плавно менять свою производительность, поддерживая постоянную обратки.
Можно ставить гидрострелку с постоянным расходом в котловом контуре, превышающем расход в сетевом контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 19.9.2017, 14:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Большое спасибо. Установила насос на перемычке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения