> Купил частотник Danfoss Fc 51
Василий 777
сообщение 26.5.2017, 22:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Всем добрый вечер. Я здесь уже спрашивал про частотник данфос, стоит ли брать. Правда тему перенесли в мусорку, но дело не в этом. Ситуация такая : насосом ЭЦВ 6-16-90 для снабжения водой нашего хутора управлял частотник Веспер, система без водонапорной башни, т.е. частотник поддерживал заданное давление в системе, частотник верой и правдой отработал 10 лет и я искал ему замену на случай отказа, ведь без воды как то не айс. Появилось интересное предложение в виде частотника Данфосс FC 51, думал взять про запас, по этому про него здесь и спрашивал. И вот получается, что как в воду смотрел или накаркал, кому как угодно, но сегодня в результате удара молнии Веспер выгорел, и пахнет гарью. Теперь хутор без воды, частотник сегодня купил, а что дальше не знаю, точнее страшновато эксперементировать, штучка как бы не из дешёвых, хотя и куплена не дорого по меркам настояшей цены. Вот теперь ищу специалистов по дистационному подключению и настройки частотника, т.е. голова и знания Ваши а руки и работа моя. За оказанную услугу готов пополнить счет на телефоне или ещё как то отблагодарить. Задача нужно подключить частотник к сети и нагрузке, подключить к нему датчик давления, выставить нужные параметры поддерживаемого давления и параметров двигателя и сети, запраграмировать на включение при подаче питающего напряжения и задержку включения после подачи напряжения, ну и время разгона, что бы получился плавный пуск. На этом пожалуй всё. Помогайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 27.5.2017, 8:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



вам бы сначала поразмыслить каким образом предотвратить второе попадание снаряда в ту же воронку... По поводу марки насоса определитесь пож-та (может всё-таки ЭЦВ?), а так же конкретную модель FC 51 в студию.
Так же хорошо бы выложить схему действующей установки.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 27.5.2017, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 27.5.2017, 8:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Обращаю Ваше внимание на следующую цитату с сайта производителя данного насоса:
Рекомендации по применению преобразователей частоты для скважинных насосов типа ЭЦВ 6.

При работе скважинных агрегатов типа ЭЦВ с преобразователями частоты следует соблюдать следующие требования:

- для обеспечения достаточного охлаждения электродвигателя, насос должен работать в рабочем диапазоне, его подача не должна снижаться более чем на 20% от номинальной (например, для насоса ЭЦВ6-10 это 8 куб.м/ч). Обычно управление агрегатом производится не по расходу, а по давлению. При этом подача может снижаться ниже установленного уровня. Поэтому необходимо установить датчик (реле) потока жидкости, который отключал бы электродвигатель при снижении подачи ниже рабочего диапазона или с помощью расходомера установить давление при котором насос должен отключаться;

- для защиты обмоток электродвигателей от перегрева, расплавления изоляции и ее пробоя рекомендуется устанавливать термодатчик, отключающий двигатель при температуре выше 70°С;

- для нормальной работы радиальных и упорных подшипников скорость вращения вала электродвигателя должна быть не менее 2700 об/мин (45 Гц);

- для защиты двигателя насоса от высокочастотных импульсов напряжения, которые могут привести к преждевременному износу и пробою изоляции обмоток, при большой длине соединительного кабеля между электродвигателем и преобразователем, необходимо устанавливать выходные фильтры: фильтр du/dt или синусоидальный фильтр. Рекомендации по применению соответствующих фильтров следует уточнять у производителей частотных приводов.

В связи с тем, что разбор воды из башни Рожновского очень неравномерен, а для охлаждения электродвигателя подача насоса не должна уменьшаться ниже установленной величины, невозможно использовать частотный преобразователь без промежуточной накопительной емкости или гидроаккумулятора соответствующей емкости, т.к. для этого необходимо организовать принудительное охлаждение электродвигателя в скважине. Можно также использовать обычную емкость и из нее подавать воду с помощью насоса типа Д с частотным преобразователем.

Также нужно помнить, что при наличии большой статической составляющей в напорной характеристике системы, применение частотного регулирования не повышает экономическую эффективность скважинных насосов, а лишь позволяет уменьшить объемы и соответственно габариты промежуточных емкостей, а также уменьшить гидравлические удары в системе.

Взято отсюда.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 27.5.2017, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 27.5.2017, 9:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Спасибо за ответ, только Вы один обращаете внимание на мои сообщения.Я очень рад. Действительно , насос ЭЦВ, буквы попутал. Частотник Danfoss VLT Micro Drive FC51, так на книжке написано, на наклейке на частотнике VLT Micro Drive, FC 51 нет. 15 кВт, 380 В. Схема установки такая. В глубинный насос соединённый с закрытой системой водоснабжения, датчик давления врезанный в водопровод и частотник. Вот и всё. Частотник служит для плавного пуска насоса и поддержания заданного давления в системе. Да, кстати сегодня утром решил отформатировать входные ёмкости как Вы и рекомендовали. Собрал схемку с лампочками по Вашим советам, сунул в розетку, 220В, частотник запустился, лампочки горят, висит ошибка Al 8 или Rl 8 , шрифт не совсем понимаю. Это нормально? Если я Вас правильно понял то в конце форматирования лампочки должны погаснуть. Правильно?

По поводу второго попадания снаряда. Конечно проблемму нужно решать, но об этом чуть позже, сейчас главная задача подать воду, терпение людское не бесконечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 27.5.2017, 9:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



По поводу рекомендаций производителя насосов. Всё это правильно конечно и нужно прислушиваться и исполнять но не всегда есть такая возможность. У нас к примеру после установки частотника насосы служат по 4 года, непрерывной работы, естественно мероприятий из рекомендаций ни кто не делал, так сложилось… Раньше до частотника насосы служили полгода -год. И такая разница в сроках службы нас устраивает. Хотя из рекомендуемого нужно что то сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 27.5.2017, 10:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Василий 777 @ 27.5.2017, 10:15) *
Спасибо за ответ, только Вы один обращаете внимание на мои сообщения.Я очень рад. Действительно , насос ЭЦВ, буквы попутал. Частотник Danfoss VLT Micro Drive FC51, так на книжке написано, на наклейке на частотнике VLT Micro Drive, FC 51 нет. 15 кВт, 380 В. Схема установки такая. В глубинный насос соединённый с закрытой системой водоснабжения, датчик давления врезанный в водопровод и частотник. Вот и всё. Частотник служит для плавного пуска насоса и поддержания заданного давления в системе. Да, кстати сегодня утром решил отформатировать входные ёмкости как Вы и рекомендовали. Собрал схемку с лампочками по Вашим советам, сунул в розетку, 220В, частотник запустился, лампочки горят, висит ошибка Al 8 или Rl 8 , шрифт не совсем понимаю. Это нормально? Если я Вас правильно понял то в конце форматирования лампочки должны погаснуть. Правильно?

По поводу второго попадания снаряда. Конечно проблему нужно решать, но об этом чуть позже, сейчас главная задача подать воду, терпение людское не бесконечно.

Надеюсь Вы обратили на личные сообщения по поводу программирования...
Схема имелась ввиду электрическая.
По поводу формования. Оно актуально при длительном сроке хранения - более 2-х лет. В идеале, если подключено верно, то лампы должны погаснуть.
Сообщение - неисправность пониженного напряжения , всё верно, вы же и подали пониженное напряжение, вот он и сообщает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 27.5.2017, 10:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Лс прочитал, буду использовать при установке. Я не знаю сколько частотник хранился по этому решил формировать, но вот вопрос частотник запустился, вентилятор работает, экран светится как же погаснут лампы если есть нагрузка ввиде вентилятора и др, значит ток течёт и следовательно лампы будут гореть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 27.5.2017, 16:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Вы рассуждаете абсолютно верно, теперь можно подключить ПЧ на полное трехфазное напряжение и пока вы будете его параметрировать он пройдёт процесс формования конденсаторов до номинального напряжения.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 27.5.2017, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 27.5.2017, 19:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



У меня вопрос. Как только на частотник подали напряжение, включается вентилятор, хотя нагрузка не подключена. Это так должно быть? Просто после Вепера как то не привычно, там напряжение подал, тишина лишь экран светится, выбрал то что тебе нужно, нажал пуск и процес пошёл, вентилятор набирает обороты, цифирки на экране побежали. А здесь получается что даже если нет нагрузки вентилятор гудит. Сбивает с толку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 27.5.2017, 20:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Это определяется параметрами настройки работы вентилятора, тут могут быть варианты: включен постоянно, включен при подключении нагрузки (ПУСК), включен при нагреве до определенной температуры, и прочая, прочая. Смотрите этот параметр, для Данфосса и Веспера он мне неведом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 27.5.2017, 20:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Alexander_I @ 27.5.2017, 21:13) *
Это определяется параметрами настройки работы вентилятора, тут могут быть варианты: включен постоянно, включен при подключении нагрузки (ПУСК), включен при нагреве до определенной температуры, и прочая, прочая. Смотрите этот параметр, для Данфосса и Веспера он мне неведом...

Обманщик ))) Нет в этом Данфосе такого параметра...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 27.5.2017, 21:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Я тоже не нашёл, два часа искал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 27.5.2017, 22:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



это Вам минус. На этом форуме наверное уже в третий раз всё по спирали идёт и многие вопросы уже с ответами... Искать либо не умеем, либо не хотим.
хотя бы здесь

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 27.5.2017, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 27.5.2017, 23:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Я не про это, я искал в настройках частотника. Много интересного для себя нашёл, хотя всё и не запомнил, но буду знать куда копать. А вот подскажите где найти параметры электродвигателя необходимые для програмирования частотника такие как сопротивление обмоток, скорость намагничивания и другие, сейчас не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 28.5.2017, 0:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Это Вы уж слишком глубоко копаете. Вам это ни к чему. А вообще это всё должно быть в паспорте электродвигателя. На шильде только основные параметры, которых Вам должно быть достаточно, чтобы "подружить" ПЧ и мотор.
В вашем насосном применении + приличное (3хкратное) превышение мощности ПЧ над мощностью мотора лучше использовать режим U\F (1.01=0 и 1.03=2) и адаптацию можно не делать, т.к. она все-равно может не пройти.
Скорость ( а соответственно и время) намагничивания зависит от мощности мотора, но Вам она тоже не нужна. По имеющемуся скромному опыту на 10 Квт должно приходиться по 100мсек времени намагничивания. Но уж если Вы коснулись намагничивания, то добавлю, что время размагничивания должно превышать намагничивание в 2,5 - 3 раза (если это о чём-нибудь Вам говорит). Таким образом, например у мотора в 100кВт, намагничивание может составить 1-1,5 секунды, а размагничивание 2,5 - 4 секунды. Это влияет только на скорость перезапуска ( цикл пуск-стоп-пуск) асинхронного мотора. Подача импульсов на неразмагнитившийся мотор может привести неправильному функционированию ПЧ. Поэтому в насосном применении это не актуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 28.5.2017, 10:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Хорошо, буду вбивать параметры с таблички насоса ( есть точно такой, резервный) , а вот где взять параметры датчика давления (установлен датчик Wika 0-10 bar) я пока не знаю. И как настроить частотник на заданное давление тоже, в Веспере давление настраивалось параметром "опорная частота" здесь есть параметр задающий давление непосредственно в единицах давления, но думаю что при правильных параметрах датчика единицы давления в настройках должны совпасть с реальными, на крайний случай есть манометр врезанный в систему, можно контролировать. Вчера целый день ушёл на на формование ёмкостей 220 В, сегодня думаю поставить на 380 , народ у нас суеверный, готов терпеть отсутсвие воды до вторника, в воскресенье выходной, понедельник день тяжёлый. Так что у меня есть запас времени что бы понять тонкости настройки. Хотя понимаю, что это теория, после подключения начнётся практика. Не бросайте, одного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 28.5.2017, 10:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(mr_Frodo64 @ 27.5.2017, 20:52) *
Обманщик ))) Нет в этом Данфосе такого параметра...


Так я об этом вроде как и упоминал: " для Данфосса и Веспера он мне неведом...".
Я ж не писал про Данфосы и Весперы, а просто по старости лет полагал, что это должно присутствовать во всех приличных частотниках.
Полноценная двойка с минусом в этом плане уважаемому Данфосу.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 28.5.2017, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 28.5.2017, 13:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



У датчика давления параметров не так уж и много: токовый рабочий диапазон и диапазон давления, которому соответствует этот токовый диапазон.
В большинстве случаев двухпроводные датчики имеют токовый диапазон сигнала от 4 до 20 мА. Это соответствует параметрам 6.22 и 6.23. В примере, на которое я Вам дал ссылку, в параметр 6.22 необходимо ввести 4, а 6.23 по заводским настройкам и так 20мА, менять не надо.
Так же надо заметить, что в примере от Овна некоторые параметры не соответствуют FC51. Например в параметр 3.03 не надо будет записывать 10 (бар), а оставить 50 (заводск). В параметр 6.25 не надо записывать 16 (бар), а оставить 50 (заводск).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 28.5.2017, 14:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Я так понимаю,что нужно вбить известные мне параметры двигателя и датчика а остальное оставить так как есть. С этим понятно, а как можно реализовать защиту от второго попадания снаряда, я имею ввиду защиту от удара молнии в линию , т.е перенапряжения? Есть ли такие устройства ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 28.5.2017, 14:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Такие устройства есть. Но работать они будут только при выполнении всех нормативов по заземлению и выравниванию потенциалов. У вас электропитание подано воздушной линией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 29.5.2017, 7:17
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Да, воздушной, обыкновенный голый алюминиевый провод, спуск с опоры изолированным кабелем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.5.2017, 8:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



В ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.22) содержится следующее требование:
«…При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений».
http://www.tdme.ru/product/nizvolobor/201/
Но работать всё это будет только при наличии полноценного заземления и системы уравнивания потенциалов. Импульсы перенапряжения, наведённые в питающей линии, трубопроводах разрядниками должны куда-то канализироваться, а путь один - в землю.
Ну и на столбах воздушной линии должны быть, видимо, какие-то разрядники, но в них я не копенгаген.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 29.5.2017, 8:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Получается нужно устанавливать все три класса BCD последовательно. Или я что то не правильно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.5.2017, 8:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Я ставил только класса D. Но у меня не попадалось объектов, запитанных от воздушных линий. И ставил я их, как и вы, после того, как жареный петух клюнул. Молния ударила в тополь неподалёку, повылетала электроника. После чего поставили разрядники, навели порядок с заземлениями, с тех пор вот уж лет десять замечаний не было. Может быть, просто молний рядом не было.
А на объектах, питающихся от подстанций по кабелю, мы такими вещами не заморачиваемся. Ограничиваемся молниеприёмниками на дымовых трубах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 29.5.2017, 10:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Вот написал параметры для программирования частотника. Будет работать или что то поправить,
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 218,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 29.5.2017, 17:02
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



А что означает параметр 1-00 =3? unsure.gif

Пишите подробно названия выбранных параметров. Ленится не надо.

Сообщение отредактировал По самые по... - 29.5.2017, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 29.5.2017, 21:20
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



1-00 это режим конфигурирования 3- это замкнутый контур процесса ПИ регулятора с ОС

А вот как угадать с фазировкой двигателя? Я думаю что одним заданием направления вращения на частотнике не обойтись, нужно смотреть по току?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 29.5.2017, 22:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Смотрите по производительности.
После ввода всех параметров, запустите в ручном режиме и выставьте задание с панели оператора. Засеките ток и выходное давление. Затем поменяйте фазировку и сравните ток и давление. Для смены фазировки достаточно менять 4.10 с 0 на 1 и наоборот без физического перекидывания выводов моторного кабеля.
По поводу параметров. Вводите их по порядку.
Группу 6.9 можно не трогать вообще, она настраивает выходной сигнал с аналогового выхода для стрелочного индикатора. Если Вы его не используете, то и смысла в них нет.
Параметры 3.03, 3.10, 6.25, 6.82 и другие надо будет проверить при запуске и результатам. По мануалу не совсем понятно в каких единицах они работают и исходя из этого их величину откорректировать. По-моему 3.03=50, 3.10=28 (если надо 2,8 бар), 6.25=50, 6.82=50
Иногда некоторые производители ПЧ требуют выполнения цикла включения-выключения питания преобразователя для запоминания прибором всех произведённых изменений параметров. У данфоса не знаю надо это делать или нет.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 29.5.2017, 22:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий 777
сообщение 29.5.2017, 23:23
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300561



Буду фазировку определять по току, система пустая и при начальном запуске можно будет определить по величине тока, кстати величину тока на дисплее можно посмотреть или только клещами? В Веспере можно было смотреть ток, выходную частоту, развиваемую мощьность, просто кнопкой меняя отображаемую величину. По поводу замены параметра в 4.10 просто психологически не приемлю, знаю что направление по часовой, а стрелка на дисплее будет против, не критично но люблю что бы было правильно, так что лучше провода местами поменяю. Хочу ещё поставить количество рестартов раза 3. Бывают заскоки, Веспер иногда с первого раза не запускался. И ещё какую частоту модуляции порекомендуете, длинна провода от частотника до насоса 60-70 м., я имею в виду одного провода а не трёх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 30.5.2017, 9:17
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Василий 777 @ 26.5.2017, 22:35) *
... Я здесь уже спрашивал про частотник ..., стоит ли брать. Ситуация такая : насосом ЭВЦ 6-16-90 для снабжения водой нашего хутора управлял частотник ..., система без водонапорной башни, т.е. частотник поддерживал заданное давление в системе, частотник верой и правдой отработал 10 лет и я искал ему замену на случай отказа, ведь без воды как то не айс. ... Задача нужно подключить частотник к сети и нагрузке, подключить к нему датчик давления, выставить нужные параметры поддерживаемого давления и параметров двигателя и сети, запраграмировать на включение при подаче питающего напряжения и задержку включения после подачи напряжения, ну и время разгона, что бы получился плавный пуск. На этом пожалуй всё. Помогайте!


Да не всё это! Что делать будете, когда молнией или еще как, датчик давления откажет? А вы в тот момент... , не буду говорить, где.. Сколько народа проживает на хуторе?
Не айс, Василий, не айс!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 10:04