Kromschroder BCU-300 |
|
|
|
14.11.2011, 21:12
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.11.2011
Пользователь №: 129265
|
Здравствуйте уважаемые специалисты!Меня зовут Андрей.У меня есть к Вам вопрос жизни и смерти.Есть ли у кого схема (только не та которая на крышке внутри) Kromschroder BCU-300?Или может кто нибудь ремонтировал бцушки?Может кто паял?Просто нужно отремонтировать их собственноручно(Хотелось бы услышать ответ(Спасибо всем заранее.
|
|
|
|
|
18.11.2011, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
нет схемы ни у кого, Elster не делится информацией. могу подарить ifs 110. самовывозом из германии. пс да, а чего там чинить? я как то 400й разломал, дома валяется. внутри два контроллера и остальное все невооруженным глазом определяется. как там пара предохранителей поживает?
Сообщение отредактировал Ka3ax - 18.11.2011, 6:50
|
|
|
|
|
18.11.2011, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Цитата(Ka3ax @ 18.11.2011, 7:45) могу подарить ifs 110. самовывозом из германии. Эт у вас производство в Казахстане, а база в Германии?
|
|
|
|
|
18.11.2011, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.11.2011, 8:58) Эт у вас производство в Казахстане, а база в Германии? да, мы тут промышляем )) нет, честно, могу подарить.
|
|
|
|
|
19.11.2011, 18:35
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.11.2011
Пользователь №: 129265
|
Предохранители живы)У меня есть вопрос(При включении бцухи она просто щелкает но не запускает пушку(Предохранители смотрел(Рабочие(Пробывал поменять местами релюхи(Не помогло(Помогите плиииизззззз(((((((
|
|
|
|
|
22.11.2011, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
рад бы помочь, нечем. морально поддерживаю ранее работало? если нет, то может параметрировать нужно? я 300е не видел. есть дисплей-индикатор на контроллере? у 370 параметрированных по умолчанию главное сигнал РАЗРЕШЕНИЕ подать. пришел и все поперло. честно не понятно, что скрывается под не запускает пушку. что такое щелкает? часто, один раз? знать бы по какой схеме она подключена к контроллеру. могу предположить, что транс умер. на 15 16 контактах после щелчка напряжение должно появляться. и проверить бы линию до 13 контакта, это иниозационный кабель. я бы его откинул. ток там микроамперы течет. когда пламя появляется. контроль пламени. если утечка в кабеле, наконечнике или в самой пушке с электрода ионизационного стекает куда или коротит на корпус , то bcu будет это воспринимать, как... фремде лихт по не-немецки. то-есть как будто уже пламя есть. тогда bcu не даст команду ПОДЖИГ. или не даст старт если посчитает, что схема контроля пламени не работоспособна.
откинуть транс, 13 контакт, без них проверить появлением напряжения на 15.16 контактах. и обязательно PE должно быть, не PEN. хотя, если речь о мобильной пушке, то могли это дело конденсаторами "обойти". я схемы не знаю вашей пушки. передо мной схема на GP95 ps по этому манулу на bcu мордочке светодиоды есть. по ним можно статус считать или ошибку
Сообщение отредактировал Ka3ax - 22.11.2011, 17:32
|
|
|
|
|
23.11.2011, 17:05
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.11.2011
Пользователь №: 129265
|
Вот как раз эта BCU от этой пушки)Если у Вас есть желание помочь то я могу фотки выставить BCU и внутренностей)
|
|
|
|
|
23.11.2011, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
так я описал чего сделать в первую очередь. определиться, в чем проблема. починить все одно не смогу, картинки не помогут. есть схема bcu, она же на крышке, кстати, фото картинки бы поглядеть. по этой схеме только можно проверить, все ли приходит и уходит. про светодиоды был не праздный вопрос.
|
|
|
|
Гость_wellsun1985_*
|
23.12.2011, 19:51
|
Guest Forum
|
Привет всем! bcu 300 за текущий год я отремонтировал около 1000, по несрабатыванию обдува есть 3 причины. Кому нужна помощь, пишите в личку или на мыло wellsun@mail.ru
|
|
|
|
|
23.12.2011, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
Цитата(wellsun1985 @ 23.12.2011, 19:51) за текущий год я отремонтировал около 1000 не плохо, по три в день выходной и проходной. а у нас 500 bcu за 5 лет не дали ни одного сбоя. два клиенты спалили, точнее только варисторы на входе.
|
|
|
|
Гость_wellsun1985_*
|
24.12.2011, 16:23
|
Guest Forum
|
Цитата(Ka3ax @ 23.12.2011, 21:25) не плохо, по три в день выходной и проходной. а у нас 500 bcu за 5 лет не дали ни одного сбоя. два клиенты спалили, точнее только варисторы на входе. я много фирм обслуживаю по ремонту аппаратуры, отсюда и количество
|
|
|
|
|
18.1.2013, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177512
|
продолжим наболевшую тему, вопрос следующего характера при сборке стенда для ремонта в домашних условиях, как можно обмануть датчик ионизации для определения наличия пламени заранее благодарен
|
|
|
|
|
18.1.2013, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Цитата(shaks1105 @ 18.1.2013, 16:21) продолжим наболевшую тему, вопрос следующего характера при сборке стенда для ремонта в домашних условиях, как можно обмануть датчик ионизации для определения наличия пламени заранее благодарен
________________.jpg ( 12,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 146
|
|
|
|
|
22.1.2013, 1:10
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177512
|
имееться 2 бцу 300с одной неисправностью - мигает первый диод, по книге - "переключатель давления газа (GW) отключен" не подскажете в чем может быть проблема?
|
|
|
|
|
22.1.2013, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
Цитата не подскажете в чем может быть проблема? так может подклюить или сигнал симулировать? или перепараметрировать, если такое возможно. 300е не имел возможность крутить. у 370 или 4хх есть параметр отвечающий за продувку. если его активировать и не "дать" сигал ожидаемый, то ошибка(d1 или d2)
|
|
|
|
|
11.2.2013, 22:23
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63957
|
Цитата(shaks1105 @ 22.1.2013, 0:10) имееться 2 бцу 300с одной неисправностью - мигает первый диод, по книге - "переключатель давления газа (GW) отключен" не подскажете в чем может быть проблема? проверьте плату на клапанах. часто встерчал, что заливали. там плата - диодный мост да пара кондеров. приходит ли оттуда сигнал о наличии газа? Есть другая проблема - светятся все 5 светодиодов.
Сообщение отредактировал Solid - 11.2.2013, 22:24
|
|
|
|
|
30.7.2013, 11:56
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.7.2013
Пользователь №: 200583
|
Цитата(Solid @ 11.2.2013, 23:23) проверьте плату на клапанах. часто встерчал, что заливали. там плата - диодный мост да пара кондеров. приходит ли оттуда сигнал о наличии газа? C диодных мостов идет питание только на катушки клапанов, датчик давления газа идет напрямую через упомянутую плату, минуя все детали, на разъем и дальше в BCU на контакты 9-10. Был случай, когда сгоревшие мосты каким то образом привели в неработоспособное состояние BCU, по дурости поменяли с другой пушки "голову", и та тоже отказалась работать, выдавая даже на родной пушке ошибку 4 либо 3+4, проблема решилась заменой горелых мостов, ну и естественно BCU
Сообщение отредактировал john77 - 30.7.2013, 11:57
|
|
|
|
|
27.12.2013, 21:53
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.12.2013
Пользователь №: 218419
|
PRIVET VSIEM! JA S LITVY IZVINITIE ZA ALFABET . U MENE PROBLIEMA S Kromschroder BCU-300:THP-O. GORET VSIE DIODY A VCIOM PROBLEMA NIEZNAJU. SPASIBO!
|
|
|
|
|
9.2.2014, 21:35
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 185536
|
Привет всем, подскажите, может уже кто то сталкивался с ошибкой 1+2* (мигающие светодиоды 1 и 2). По мурзилке какой то сбой по питанию. НО проверил все напряжения в порядке: - входное 220-230 - на МК 5В - на релюхи 12 и т.д...
|
|
|
|
|
8.4.2014, 14:07
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229825
|
Кто подскажет выгорела деталь на плате, что за деталька может быть ? и почему она могла погореть остальные детали все целы, предохранители тоже целы.
SDC103321.jpg ( 2,37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 153
Сообщение отредактировал strelokru - 8.4.2014, 14:09
|
|
|
|
|
8.4.2014, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580
|
Цитата(strelokru @ 8.4.2014, 14:07) Кто подскажет выгорела деталь на плате, что за деталька может быть ? и почему она могла погореть остальные детали все целы, предохранители тоже целы.
SDC103321.jpg ( 2,37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 153Насколько я помню, там варистор стоит(параллельно сети - для подавления импульсов перенапряжения). Раз его разорвало, то у Вас на объектах перенапряжение бывает ещё то... У некоторых крышек его вообще нет изначально). Попробуйте почистить плату и запустить на прогон.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 8.4.2014, 19:10
|
|
|
|
|
9.4.2014, 10:34
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229825
|
Большое спасибо так и сделаю
|
|
|
|
|
20.3.2015, 22:04
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.3.2015
Пользователь №: 262828
|
Добрый день , не подскажете что за ошибка - горят все 5 светодиода ? Воникает после 10 мин работы
|
|
|
|
|
8.10.2015, 12:56
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.10.2015
Пользователь №: 279691
|
Привет всем форумчанинам!!! У меня тоже проблема с BCU-300 при включении горят все светодиоды. Кто может подсказать в чем проблема, как мне кажется это может при сильном броске напряжения контроллер обнуляется, т.е. слетает программа. Там два контроллера стоят, одинь P87, но как мне кажется слетает программа с второго контроллера SABC504, на него идут штырьки для программирования. Кто сталкивался с такой проблемой, у кого какие мнения???? Спасибо всем....
|
|
|
|
|
10.10.2015, 0:44
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.10.2015
Пользователь №: 279840
|
Присылай, сделаю. Разъем на плате для подключения компа, на котором можно видеть причины остановки блока. Для этого есть софт. Я этих блоков сделал пару сотен, а софтинку попробывать так и руки не дошли. Пиши вличку, помогу.
|
|
|
|
|
9.12.2015, 18:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 240624
|
Привет.Что же означает все горящие светодиоды?Смерть микроконтроллера?Или хромает питание?
|
|
|
|
|
1.6.2016, 8:09
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.6.2016
Пользователь №: 298430
|
Я знаю ребят, которые их ремонтируют. Если кому надо могу дать контакты, может они, что подсоветуют Мы у них ремонт заказываем.
|
|
|
|
|
28.12.2016, 16:40
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.12.2016
Пользователь №: 312345
|
Добрый день специалисты и форумчане.Прочитал ответы хотел найти ответ на неисправность "горят все 5 светодиодов или мигают 1и2", но видно это тайна, никто так не сказал в чем притчина. Помогите понять, или обозначте сумму.
|
|
|
|
|
4.1.2017, 23:39
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.1.2017
Пользователь №: 312526
|
Здравствуйте! Помогите хоть чем-нибудь по BCU-300 thp-o. Вентилятор работает, в режиме вентиляции. Как только переключаешься на отопление выбивает сразу же ошибку (мигают светодиоды 2и5). Теплогенераторы дизельные. Скиньте хоть что-нибудь если у кого есть на мейл: zdasenko@gmail.com.
|
|
|
|
|
9.4.2017, 15:53
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229825
|
Цитата(t1mosha @ 5.1.2017, 0:39) Здравствуйте! Помогите хоть чем-нибудь по BCU-300 thp-o. Вентилятор работает, в режиме вентиляции. Как только переключаешься на отопление выбивает сразу же ошибку (мигают светодиоды 2и5). Теплогенераторы дизельные. Скиньте хоть что-нибудь если у кого есть на мейл: zdasenko@gmail.com. Та же проблема, кто подскажет, в какую сторону копать? Приветствуются подсказки, схемы, все что угодно, мыло: strelokru@yandex.ru
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|