> потери давления в сети обвязки вентилятора
Natulya-24
сообщение 2.12.2019, 14:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.12.2019
Пользователь №: 369591



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как посчитать потери давления в сети обвязки вентилятора? Оно учитывается при расчете давления, которое должен обеспечивать вентилятор дымоудаления.


2. Какую методику лучше использовать для расчета параметров системы дымоудаления?


Начинающий.


Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.12.2019, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



А чем обвязка вентилятора отличается от остальных воздуоводов?
расчет деается по Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 2.12.2019, 17:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Composter @ 2.12.2019, 14:59) *
А чем обвязка вентилятора отличается от остальных воздуховодов?
Хороший вопрос. Этот термин назойливо проталкивается пожарными экспертами. По-видимому, они боятся разбираться во взаимодействии вентилятора с близлежащими элементами сети на входе и выходе, которые приводят к ухудшению характеристики вентилятора, и перекладывают этот вопрос на плечи проектировщика.
По теме имеется соответствующая литература, например:
- Рекомендации по расчету гидравлических сопротивлений сложных элементов систем вентиляции/ ЦНИИПромзданий —М.: Стройиздат, 1981.- 32 с.;
- статьи Соломаховой в АВОК 2007 № 1 и 2;
- CIBSE TM42: 2006. Fan application guide, 45 p.
- Sources of Error in Aerodynamic System Resistance and Acoustic Calculation. - EUROVENT 1/12б 2011, 46 p.
- Cory, W. Fans and Ventilation - A Practical Guide. - Elsevier Ltd, 2005, pp. 95-106.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.12.2019, 16:31
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Composter @ 2.12.2019, 15:59) *
А чем обвязка вентилятора отличается от остальных воздуоводов?
расчет деается по Методические рекомендации к СП 7.13130.2013

Верно отмечено, что отличается. И серьёзно. Можно до 60% эффективности потерять на неверно установленном отводе на выхлопе радиального корпусного вентилятора, к примеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 3:42