Цитата(Composter @ 2.12.2019, 14:59)
А чем обвязка вентилятора отличается от остальных воздуховодов?
Хороший вопрос. Этот термин назойливо проталкивается пожарными экспертами. По-видимому, они боятся разбираться во взаимодействии вентилятора с близлежащими элементами сети на входе и выходе, которые приводят к ухудшению характеристики вентилятора, и перекладывают этот вопрос на плечи проектировщика.
По теме имеется соответствующая литература, например:
- Рекомендации по расчету гидравлических сопротивлений сложных элементов систем вентиляции/ ЦНИИПромзданий —М.: Стройиздат, 1981.- 32 с.;
- статьи Соломаховой в АВОК 2007 № 1 и 2;
- CIBSE TM42: 2006. Fan application guide, 45 p.
- Sources of Error in Aerodynamic System Resistance and Acoustic Calculation. - EUROVENT 1/12б 2011, 46 p.
- Cory, W. Fans and Ventilation - A Practical Guide. - Elsevier Ltd, 2005, pp. 95-106.