|
|
узел теплоснабжение приточной установки |
|
|
|
26.2.2014, 16:24
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144475
|
Здравствуйте Господа. Вот схемка теплоснабжения приточной установки на которой установлен байпас с обратным клапаном после 3-х ходового вентиля и перед насосом. Подскажите пожалуйста зачем он нужен? Как говорят проектировщики которое это нарисовали что этот байпас нужен для более стабильной работы приточной установки в переходный период, что у меня вызывает сомнения. Допустим что в переходный период положение 3-х ходовика будет в таком положении что обратный трубопровод окажется почти полностью закрыт и вода будет циркулировать по малому кругу, в таком случае максимум что получится это то что вода пойдет через байпас с той же температурой что и через 3-х ходовик или чуть холоднее. Допустим что положение 3-х ходовика будет приближенно к закрытию малого круга в этом случае (может быть) получится что более холодная вода после теплообменника будет подмешиваться через байпас с обратным клапаном и тогда вообще не понятно как будет происходить регулировка температуры. Вообще опыта не много и схему такую я вижу впервые.
|
|
|
|
|
26.2.2014, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644
|
А где в схеме подача, а где обратка?
|
|
|
|
|
26.2.2014, 16:32
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144475
|
Цитата(sir_puding @ 26.2.2014, 17:29) А где в схеме подача, а где обратка? подача там где насос и фильтр, обратка где 3-х ходовик
|
|
|
|
|
26.2.2014, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644
|
Регулирование будет таким же как если бы вместо трехходового стоял двухходовой. Клапан работает на разделение потоков (в смысле потоков через контуры а не через клапан). Видимо по какой-то причине нужен постоянный расход в системе теплоснабжения. Перемычка с обратным клапаном нужна для обеспечения постоянного расхода через теплообменник (для того чтобы не прихватило на морозе)
Сообщение отредактировал sir_puding - 26.2.2014, 16:37
|
|
|
|
|
26.2.2014, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144475
|
Цитата(sir_puding @ 26.2.2014, 17:36) Регулирование будет таким же как если бы вместо трехходового стоял двухходовой. Клапан работает на разделение потоков (в смысле потоков через контуры а не через клапан). Видимо по какой-то причине нужен постоянный расход в системе теплоснабжения. Перемычка с обратным клапаном нужна для обеспечения постоянного расхода через теплообменник (для того чтобы не прихватило на морозе) А разве 3-х ходовик не обеспечивает постоянного расхода?
|
|
|
|
|
26.2.2014, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644
|
Обеспечивает. Но в системе теплоснабжения. Если его "закрыть", то теплоноситель из подачи сети отправится прямиком в обратку сети не проходя через установку. Для того чтобы расход теплоносителя через теплообменник при закрытии клапана не падал до нуля поставлена перемычка с обратным клапаном
|
|
|
|
|
26.2.2014, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(Babkin-MK @ 26.2.2014, 13:24) Здравствуйте Господа. Вот схемка теплоснабжения приточной установки на которой установлен байпас с обратным клапаном после 3-х ходового вентиля и перед насосом. Подскажите пожалуйста зачем он нужен? Как говорят проектировщики которое это нарисовали что этот байпас нужен для более стабильной работы приточной установки в переходный период, что у меня вызывает сомнения. Допустим что в переходный период положение 3-х ходовика будет в таком положении что обратный трубопровод окажется почти полностью закрыт и вода будет циркулировать по малому кругу, в таком случае максимум что получится это то что вода пойдет через байпас с той же температурой что и через 3-х ходовик или чуть холоднее. Допустим что положение 3-х ходовика будет приближенно к закрытию малого круга в этом случае (может быть) получится что более холодная вода после теплообменника будет подмешиваться через байпас с обратным клапаном и тогда вообще не понятно как будет происходить регулировка температуры. Вообще опыта не много и схему такую я вижу впервые. Ваши проектировщики "лукавят" они тупо передрали схему для котлового подключения. Основное назначение байпаса избежать случаев перегрева при полном перекрытии подмеса трех-ходовым. Возврат теплоносителя в этой схеме не регулируется. Меня в свое время тупые менеджеры до истощения довели, когда я требовал ввести уточнения в документацию, чтобы "отдельные проектировщики"не тупили, отмазываясь на рекомендуемые ссылки. И те и эти...пи-пи-пи (плохое слово). Возьмите рекомендации Danfoss - вопросов таких не будет. Вот из рекомендаций Sistemair без всяких уточнений - ваш опус?
Сообщение отредактировал испытатель - 26.2.2014, 19:25
|
|
|
|
|
26.2.2014, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Цитата(Babkin-MK @ 26.2.2014, 17:24) Как говорят проектировщики которое это нарисовали что этот байпас нужен для более стабильной работы приточной установки в переходный период... троешники Цитата(sir_puding @ 26.2.2014, 17:36) Регулирование будет таким же как если бы вместо трехходового стоял двухходовой... нет Цитата(испытатель @ 26.2.2014, 20:23) Основное назначение байпаса избежать случаев перегрева при полном перекрытии подмеса трех-ходовым. тоже не однозначно. "да", если неправильно поставить 3хходовой. Просто с пугающей частотой приходится делать переадресацию - Babkin-MK, Вам сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=886902
|
|
|
|
|
27.2.2014, 1:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(v-david @ 26.2.2014, 17:30) троешники тоже не однозначно. "да", если неправильно поставить 3хходовой. Просто с пугающей частотой приходится делать переадресацию - Babkin-MK, Вам сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=886902Ну и что - там в Вашем обширном труде? точно этот же самый банальный вывод о гарантированном снижении температуры в крайнем положении клапана и использовании байпаса. Что такое Неправильная установка клапана - вообще непонятно. А вот то, что предложенная в посте схема не прокатит к отечественным условиям непосредственного подключения к централизованной сети зависимого регулирования - факт однозначный. Сбивать перепад давления в сети перепуском (для уменьшения Kvs используемого клапана) - смешное на первый взгляд, когда речь идет о Ду15...Ду20, а по жизни, про перегревы и штрафы Usach очень прочувственно может пояснить ИМХО
Сообщение отредактировал испытатель - 27.2.2014, 1:35
|
|
|
|
|
27.2.2014, 7:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(испытатель @ 27.2.2014, 2:32) Сбивать перепад давления в сети перепуском (для уменьшения Kvs используемого клапана) - смешное на первый взгляд Это не то, чтобы смешное, а просто бессмысленное... Ни "Dу" клапана, ни "Kvs" не изменить ни перепуском, ни подмесом, ни даже выключением насоса (!). У одного 2-ходового клапана недавно я уменьшил Kvs.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.2.2014, 7:16
|
|
|
|
|
27.2.2014, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Цитата(испытатель @ 27.2.2014, 1:32) Сбивать перепад давления в сети перепуском (для уменьшения Kvs используемого клапана) - смешное согласен, но я по-другому ставлю акценты. Не как сделать, чтоб 3хходовой работал в обозначенных Вами сетях, а в каких случаях рекомендуется применять ту или иную схему. Поняв это можно продолжать работу, не поняв - валить, и чем скорее тем безопаснее.
|
|
|
|
|
27.2.2014, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(v-david @ 27.2.2014, 6:26) согласен, но я по-другому ставлю акценты. Не как сделать, чтоб 3хходовой работал в обозначенных Вами сетях, а в каких случаях рекомендуется применять ту или иную схему. Поняв это можно продолжать работу, не поняв - валить, и чем скорее тем безопаснее. Я тоже согласен с принципами "правильного применения", которые Вами анализируются, но... большие сомнения, что человек, не уверенно чувствующий себя в такой теме "не наколет дров". Я лично, когда до конца некогда осмыслить или что-то тесно увязано на схемотехнику, где, мягко говоря плаваю - всегда обращаюсь к стандартным апробированным решениям. Не знаю, как у других, но очень часто возникает чувство, не подкрепленное никакими расчетами о том что перед тобою схема косячная, неработоспособная, плохорегулируемая etc.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|