Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> "Плохие места" в Lon-сети, В одном месте не видны лон-устройства
Взводатор
сообщение 29.12.2014, 12:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Здравствуйте!

Возникла вот такая мистическая проблема:
Есть LON-сеть длиной около 500м. Устройства - пульты (контроллеры) фенкойлов SE7350C5450 от Шнайдер Электрика. SCADA - Struxure Ware 1.5.
После монтажа вся сеть прекрасно увиделась и прокомиссовалась. Затем, в результате перенастроек/переделок/доводок, она глюкнула и слетела. При повторном глобальном комиссовании два пульта оказались неактивными. При том, что они сообщают свой NID и проходят комиссование, правда, иногда со сбоями. Пульты расположены посередине сегмента и пульты до и после проблемных работают нормально.
Первое подозрение было на пульты. Пробовал поменять местами два пульта: нормальный (1) и проблемный (14). На проблемном месте 14 нормальный пульт 1 ведет себя также проблемно и с теми же симптомами, а проблемный пульт 14 на нормальном месте 1 работает нормально.
Второе подозрение - на отвод, хотя их никто не трогал и там ломаться нечему. Но все же проверил.
Третье подозрение - что пульт попал в какую-то пучность на линии - добавил в разрыв отрезок кабеля и попробовал "подвигать" пульт по сети на ±1.5м - не помогло.

Шина проложена кабелем belden 8471, длина сегмента около 300м, участки шины соединены между собой обжимкой в наконечниках и посажены на клеммник, от которого идет отвод к пульту длиной 50-70мм..

Сталкивался ли кто с такой проблемой? В чем может быть дело?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Problem_1.png ( 20,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 29.12.2014, 13:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Было еще одно подозрение на то, что рядом расположено какое-либо оборудование, излучающее помехи: за стеной от одного пульта расположена локальная серверная, а другой расположен в помещении охраны. Но здание еще не эксплуатируется и все оборудование выключено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 29.12.2014, 13:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Здравствуйте!
Терминатор на линию ставить пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 29.12.2014, 13:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Да, фирменные терминаторы стоят с двух сторон линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 30.12.2014, 14:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Посмотрите линию на предмет КЗ. Не знаю как, но на одном объекте КЗ в датчике температуре блокировал только сам датчик, а дальше по линии контроллеры работали. Еще проверьте по количеству устройств в линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 20.1.2015, 15:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Если кол-во жил к кабеле или топология позволяют - разбейте на сегменты, выделив в отдельный нестабильный девайс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 23.1.2015, 10:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Vasiliy @ 30.12.2014, 13:13) *
Посмотрите линию на предмет КЗ. Не знаю как, но на одном объекте КЗ в датчике температуре блокировал только сам датчик, а дальше по линии контроллеры работали. Еще проверьте по количеству устройств в линии.


Количество устройств в сегменте соответствует ограничениям - около 30.
Подозрение на отказ пульта было с самого начала. Но перестановка двух пультов между собой сняло это подозрение и перенаправило подозрение на само место.

Цитата(Chabol @ 20.1.2015, 14:34) *
Если кол-во жил к кабеле или топология позволяют - разбейте на сегменты, выделив в отдельный нестабильный девайс

Количество жил не позволяет. По поводу нового сегмента - нужно проверить, уже сделана отделка. И тогда нарушится топология - из шины она перейдет в свободную. Хоть длины вроде и позволяют, отходить от шины не хотелось бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 25.1.2015, 10:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



А разве на LS-13333C нет свободных портров и тогда на каждом порту будет шина, а не свободная топология ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 9.2.2015, 12:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



На каждом порту и есть шина: восемь лучей были соединены попарно на четырех портах. Получался порт посередине и от него отходило два луча.

Сейчас LS-13333C заменен на LIP-3333ECTB и эта проблема исчезла. С причинами так и не разобрался. Узнать было бы, конечно, интересно, но объект сдавать нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 19:27