Здравствуйте!
Возникла вот такая мистическая проблема:
Есть LON-сеть длиной около 500м. Устройства - пульты (контроллеры) фенкойлов SE7350C5450 от Шнайдер Электрика. SCADA - Struxure Ware 1.5.
После монтажа вся сеть прекрасно увиделась и прокомиссовалась. Затем, в результате перенастроек/переделок/доводок, она глюкнула и слетела. При повторном глобальном комиссовании два пульта оказались неактивными. При том, что они сообщают свой NID и проходят комиссование, правда, иногда со сбоями. Пульты расположены посередине сегмента и пульты до и после проблемных работают нормально.
Первое подозрение было на пульты. Пробовал поменять местами два пульта: нормальный (1) и проблемный (14). На проблемном месте 14 нормальный пульт 1 ведет себя также проблемно и с теми же симптомами, а проблемный пульт 14 на нормальном месте 1 работает нормально.
Второе подозрение - на отвод, хотя их никто не трогал и там ломаться нечему. Но все же проверил.
Третье подозрение - что пульт попал в какую-то пучность на линии - добавил в разрыв отрезок кабеля и попробовал "подвигать" пульт по сети на ±1.5м - не помогло.
Шина проложена кабелем belden 8471, длина сегмента около 300м, участки шины соединены между собой обжимкой в наконечниках и посажены на клеммник, от которого идет отвод к пульту длиной 50-70мм..
Сталкивался ли кто с такой проблемой? В чем может быть дело?