> Проектирование и сдача мед. центров, По каким нормам проектируем и по каким сдаем?
Axel
сообщение 20.8.2015, 14:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Всех приветствую.

При проектировании частного медицинского центра руководствовались СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования".
При приемке вентиляции у представителей Роспотребнадзора возникают вопросы, вызванные несоответствием отдельных пунктов этого СП аналогичным пунктам СанПиНа 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Например. По СП механический приток подается в кабинеты врачей, а удаляется воздух из коридора, через неплотности дверей. По приложению 3 СанПиНа, и подача и удаление воздуха происходят непосредственно в кабинете врача.

Поясните пожалуйста, что делать в случае выявления подобных нестыковок между строительными и отраслевыми нормами и в этом случае в частности?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.8.2015, 14:47
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43837
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



День добрый.
Стадию П делать по СанПиН
И рабочку по СанПиН.
Так как по СП никто принимать объект не будет, а будут принимать санитарные врачи по СаНПиН (лицензируют и потом проверяю).
Получается что в реальности СанПиН, важнее для ЛПУ, общепита и ДОУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 20.8.2015, 16:41
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Vano @ 20.8.2015, 15:47) *
Получается что в реальности СанПиН, важнее для ЛПУ, общепита и ДОУ.


Они для всего важней, т.к. нормируют безопасные для здоровья параметры. Строительные нормы должны нормировать только строительный процесс, а не лезть в микроклимат и т.п.

По строительным нормам и рекомендациям можно делать только там, где санитарных норм ещё нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 20.8.2015, 17:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Занятная ситуация. Тогда не очень понятно, чем руководствовались составители СП, закладывая в свои нормы указания, идущие в разрез с документами, имеющими более высокий статус. Получается, СП требует того, что нельзя выполнить. Ведь не могли же составители СП не знать требований СанПиНа..

Что-то подсказывает что тут всё сложнее smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.8.2015, 17:16
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43837
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Мы привыкли. Добро пожаловать. rolleyes.gif
Могли не знать.
Могли не читать, не только разных ведомств, но и одного.
Могли забить.
вот можете у сантехников посмотреть как бывает у них там старый СНиП отменили, а по новому СП считать невозможно
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=72761&st=900

Сообщение отредактировал Vano - 20.8.2015, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.8.2015, 18:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
чем руководствовались составители СП, закладывая в свои нормы указания

Передрали требования старых норм, не узнав есть ли новые смежные требования по этому направлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 20.8.2015, 19:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Занятно..
Спасибо отписавшимся. Удачи мне со сдачей mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения