Цитата(qz24 @ 30.6.2016, 19:16)
Добрый день !
У меня к Вам вопрос.
При сдаче проекта вентиляции торгового центра на экспертизу столкнулись с требованием поставить систему обеззараживания воздуха с ссылкой на СП 60.13330.2012.
В п. 11.4.4. СП 60.13330.2012 сказано:
«Воздухо-воздушные теплоутилизаторы роторного типа следует предусматривать с учетом требований 7.4.4 и 7.4.5.»
В п.7.4.5. СП 60.13330.2012 сказано:
«Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.»
Пожалуйста, подскажите насколько требования экспертизы обоснованы? Если да, то какую систему лучше поставить?
Буду очень признателен если поможете разобраться.
Сталкивался с таким экспертом замени на пластинчатые и запроси письмо от поставщика что смешивание воздуха равно нулю.
Затем при стадии Р заменишь на роторные...
P.S. Нормы пишут и в обязательный перечень еще засовывают, как будто в гостинице или офисе в кождом кабинете свои вирусы живут с тяжело больными источниками