IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
5 страниц V  « < 3 4 5  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ИТП
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
сообщение 2.5.2018, 14:28
Сообщение #121





Группа: Модераторы
Сообщений: 429
Регистрация: 26.12.2016
Пользователь №: 312189



Цитата(tiptop @ 2.5.2018, 13:19) *
Вы думаете, что государство требует дезинфекцию теплосети, в которой течёт греющая вода? unsure.gif

Не думаю, а по факту знаю что требует.

Сколько раз было так, что эта греющая вода попадает в закрытую систему.
Тут недавно было напротив, один потребитель подпитывал сети своим ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Korros
сообщение 5.7.2018, 16:38
Сообщение #122





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2018
Пользователь №: 344580



как правильно рассчитать мощность индивидуального теплового пункта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.7.2018, 16:41
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 23365
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Korros @ 5.7.2018, 16:38) *
как правильно рассчитать мощность индивидуального теплового пункта?

по нагрузкам подключаемых абонентов .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kentfes
сообщение 2.11.2018, 9:27
Сообщение #124





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114192



Получены ТУ теплоснабжающей организации, в которых указано Р1=0,6МПа, P2=0.56МПа. Длина прокладки до проектируемого здания составляет 600м. Подключение выполняется в тепловой камере. На источнике тепла нет возможности поднять напор. Думаем установить в ИТП здания повысительные насосы для увеличения давления, но есть подозрения, что они понизят напор на вводе в соседних зданиях. Как решить проблему с давлением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2018, 10:00
Сообщение #125


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 8099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kentfes @ 2.11.2018, 9:27) *
Думаем установить в ИТП здания повысительные насосы для увеличения давления, но есть подозрения, что они понизят напор на вводе в соседних зданиях. Как решить проблему с давлением?

Что бы там в ИТП ни было установлено, он не должен "брать" расход теплоносителя больше расчётной величины.
Мероприятия по регулировке тепловой сети - это, наверное, не ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 2.11.2018, 10:08
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Здравствуйте!
Был похожий объект, с установкой повысительных насосов. Вопрос решился установкой регулятора (ограничителя) расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 2.11.2018, 12:57
Сообщение #127


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3752
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(tiptop @ 2.11.2018, 10:00) *
Мероприятия по регулировке тепловой сети - это, наверное, не ваш вопрос.

интересно с чего это не его вопрос, перепад 4 метра в камере
при удельных в сети 2мм/м на 600м будет потеря 2,4метра
если в итп его сетевой насос на первичке, то с какого это не его вопрос
и как он будет подбирать насос не зная напора тупо по расходу? не буду тыкать пальцем, чтобы не завоняло, но некоторые тсо не видят подключения итп без гидрострелки и насоса, хотя лично для меня это дичь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.11.2018, 11:57
Сообщение #128


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 8099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ivan-l-ing @ 2.11.2018, 12:57) *
некоторые тсо не видят подключения итп без гидрострелки и насоса, хотя лично для меня это дичь

В той ситуации, которая у kentfes, по логике, нужна перемычка с обратным клапаном:

Прикрепленный файл  N3.png ( 1.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


kotelna.tk

Сообщение отредактировал tiptop - 3.11.2018, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 VasIv

 

Реклама













Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2018, 12:10