> Клапан постоянного расхода воздуха
vian13
сообщение 15.8.2019, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Добрый день! Есть арендуемое помещение в офисном центре, на входе в арендуемые помещения в системах вентиляции от базовых систем стоят клапаны постоянного расхода воздуха. В проекте в разведенных воздуховодах по помещениям стоят обычные дроссель-клапаны. Управляющая компания выдала замечание, что рекомендуем заменить на вводе в арендуемые помещения клапаны постоянного расхода воздуха на дроссель клапаны, облегчит балансировку системы. В моем понимании Клапаны пост. расх. наоборот долны облегчить пуско-наладочные работы, так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 15.8.2019, 17:40
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 2422
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Да, облегчают. Вплоть до ненужности балансировки вообще, если ВУ выдаёт проектный расход.