IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Клапаны постоянного расхода воздуха
vian13
сообщение 15.8.2019, 15:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Добрый день! Есть арендуемое помещение в офисном центре, на входе в арендуемые помещения в системах вентиляции от базовых систем стоят клапаны постоянного расхода воздуха. В проекте в разведенных воздуховодах по помещениям стоят обычные дроссель-клапаны. Управляющая компания выдала замечание, что рекомендуем заменить на вводе в арендуемые помещения клапаны постоянного расхода воздуха на дроссель клапаны, облегчит балансировку системы. В моем понимании Клапаны пост. расх. наоборот должны облегчить пуско-наладочные работы, так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 16.8.2019, 4:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2599
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



САVы механические?
Может облегчают (если проектировщик не дурак и не влепил дроссели на низкие скорости и давления ниже 50 Па). А может делают невозможными...
Они там сами выросли, или кто-то обосновал их установку?
Расходы на СAVах проектные?
Может эксплуатационщики имеют в виду возможность перераспределения расходов (повторных ПНР) при смене числа и типа арендаторов?

Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.8.2019, 4:34