Гидравлический расчет водоснабжения по этажам административного здания |
|
|
|
25.10.2022, 10:33
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.10.2021
Пользователь №: 396735
|
Добрый день! Дорогие коллеги, возник вопрос по гидравлическому расчету. Имеется 10 этажное офисное здание со своим спортзалом и комнатой отдыха на тех этаже. Эксперт требует гидравлический расчет по этажам. Как распределить число потребителей по этажам при расчете? Технолог информацию такую не даст, его просто нет. Также, как учесть расход на спорт зал? Общий расход я посчитать по раздельным потребителям смогла, а вот по этажам у меня ступор. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал anastasins - 25.10.2022, 10:33
|
|
|
|
|
25.10.2022, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1676
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(anastasins @ 25.10.2022, 10:33) Добрый день! Дорогие коллеги, возник вопрос по гидравлическому расчету. Имеется 10 этажное офисное здание со своим спортзалом и комнатой отдыха на тех этаже. Эксперт требует гидравлический расчет по этажам. Как распределить число потребителей по этажам при расчете? Технолог информацию такую не даст, его просто нет. Также, как учесть расход на спорт зал? Общий расход я посчитать по раздельным потребителям смогла, а вот по этажам у меня ступор. Заранее спасибо! А зачем разносить потребителей по этажам? я сейчас сижу на 4м этаже, но в туалет мне удобней ходить на втором например. Вы считываете общее Р для офисной части здания, и далее по приборам на каждом этаже, при общей Р. Спортзал считаете по расчетному кол-ву посетителей, это отдельный потребитель. Участки сети подающие воды на спортзал и офисы (например ввод, и магистрали) определяете совместную Р для обоих потребителей.
|
|
|
|
|
25.10.2022, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.12.2021
Пользователь №: 400264
|
Согласен с Aerl, эксперт хочет видеть нормальный гидравлический расчет по каждому участку сети до диктующей точки с указанием на каждом участке расхода, скорости, потерь напора. Я здесь выкладывал программку в excel в ней можно посчитать ну или вручную на листочке. Смотря что эксперт примет))) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=136235
Сообщение отредактировал Пользователь2000 - 25.10.2022, 10:58
|
|
|
|
|
25.10.2022, 11:12
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.10.2021
Пользователь №: 396735
|
Т.е. я рассчитываю расход по этажам, при общей Р, не по участкам, а как отдельные расходы на каждом этаже? А потом их просто складываю + спорт зал + иные потребители (бойлер, парогенератор и тп). Или все же по участкам считаю? Пример таблицы для гидр. расчета жилого дома прикреплю, для понимания. И мою схему. Цитата(Пользователь2000 @ 25.10.2022, 11:57) Согласен с Aerl, эксперт хочет видеть нормальный гидравлический расчет по каждому участку сети до диктующей точки с указанием на каждом участке расхода, скорости, потерь напора. Я здесь выкладывал программку в excel в ней можно посчитать ну или вручную на листочке. Смотря что эксперт примет))) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=136235Спасибо, сейчас посмотрю.
Сообщение отредактировал anastasins - 25.10.2022, 11:11
|
|
|
|
|
25.10.2022, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1676
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(anastasins @ 25.10.2022, 11:12) Т.е. я рассчитываю расход по этажам, при общей Р, не по участкам, а как отдельные расходы на каждом этаже? А потом их просто складываю + спорт зал + иные потребители (бойлер, парогенератор и тп). Или все же по участкам считаю? Пример таблицы для гидр. расчета жилого дома прикреплю, для понимания. И мою схему.
Спасибо, сейчас посмотрю. На каждом участке каждый раз вычисляете альфа, в зав-ти от P для группы потребителей и N - кол-ва приборов к которому по данному участку подается вода
|
|
|
|
|
7.11.2022, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389
|
Подскажите, пожалуйста, при гидравлическом расчете хоз-питья при наличии магистрального кольца по полукольцу считается полный расход или полрасхода (считаю потери по длине)? При пожаре берем полный расход по полукольцу, а при расчете хоз-питья?
|
|
|
|
|
7.11.2022, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1437
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(пользователь @ 7.11.2022, 13:15) Подскажите, пожалуйста, при гидравлическом расчете хоз-питья при наличии магистрального кольца по полукольцу считается полный расход или полрасхода (считаю потери по длине)? При пожаре берем полный расход по полукольцу, а при расчете хоз-питья? В СП30.13330.2016 был пункт 5.6.2 "Гидравлический расчет сетей водоснабжения проводят для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования". В СП 2020 года этот пункт пропал.
Сообщение отредактировал aminopower - 7.11.2022, 15:21
|
|
|
|
|
8.11.2022, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389
|
Вот и я читаю СП 2020 года и не нахожу. Как вы считаете, пункт пропал, но методика расчета ведь должна остаться по умолчанию та же? Как в 2016 п.5.6.2
|
|
|
|
|
8.11.2022, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1437
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(пользователь @ 8.11.2022, 6:57) Как вы считаете, пункт пропал, но методика расчета ведь должна остаться по умолчанию та же? Как в 2016 п.5.6.2 Конечно.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqwXcZEf
Последние сообщения Форума
|