> пожарный запас воды в водонапорной башне
Nasttya
сообщение 3.4.2023, 0:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Добрый день.
Прошу уточнить такой момент:
СП 8.13130 п. 9.13 гласит: Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара в здании с использованием пожарных гидрантов и пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Я правильно понимаю, что остальной объём запаса пожарной воды (на 2ч и 50 мин тушения пожара) должен храниться где-то ещё (например резервуар, точнее 2 резервуара...)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2023, 6:02
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8940
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nasttya @ 3.4.2023, 0:25) *
Добрый день.
Прошу уточнить такой момент:
СП 8.13130 п. 9.13 гласит: Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара в здании с использованием пожарных гидрантов и пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Я правильно понимаю, что остальной объём запаса пожарной воды (на 2ч и 50 мин тушения пожара) должен храниться где-то ещё (например резервуар, точнее 2 резервуара...)?

Да. 10 минут - это время для запуска пожарных насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 3.4.2023, 16:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Nasttya @ 3.4.2023, 0:25) *
остальной объём запаса пожарной воды (на 2ч и 50 мин тушения пожара) должен храниться где-то ещё (например резервуар, точнее 2 резервуара...)?

либо он не хранится где-то еще, а обеспечивается подача расхода воды на пожаротушение от источника, с соответствующей категорией надежности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2023, 16:45
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8940
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SV_vrn @ 3.4.2023, 16:34) *
либо он не хранится где-то еще, а обеспечивается подача расхода воды на пожаротушение от источника, с соответствующей категорией надежности

Он может и в башнях храниться - если влезает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения