Гость_Гость_Антон_*
сообщение 24.3.2007, 13:49
Сообщение #1





Guest Forum






Выполняю проект крышной котельной с двумя котлами. Котельную приходиться делать небольшой, место нужно экономить. Рассматриваю вариант непосредственного подключения патрубка уходящих газов котла к дымовым трубам (у каждого котла своя). Газоход хочу сделать минимальным, только переход на соответсвующее сечение для врезки в трубу. В результате получится что места для установки шибера и взрывных клапанов нету (т.к. нету газохода). НО правила требуют оборудование котлов шибером и взрывным клапаном, хотя по моему мнению они при индивидуальной трубе и отсутствии газохода ненужны. Прошу поделиться Вашим видением данного вопроса, и отношение к такому решинию контролирущих органов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.3.2007, 14:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Шибер контролируюшие органы не требуют, а вот взрывной клапан - обязательно. Ставьте в проект котел, оборудованный взрывным клапаном, если места мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 24.3.2007, 16:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Шиберы тоже требуют. В последнем моём проекте пришло замечание на отсутсвие шибера, несмотря на то, что у котлов были индивидуальные дымовые трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.3.2007, 19:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(webs @ Mar 24 2007, 16:00 )
Шиберы тоже требуют. В последнем моём проекте пришло замечание на отсутсвие шибера, несмотря на то, что у котлов были индивидуальные дымовые трубы.

Странно. :wacko: А в каком это городе? И какая мощность котлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 24.3.2007, 19:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



СПб. 2х500кВт. Сам незнаю зачем. Наверно не каждый эксперт понимает суть того или иного пункта правил так как нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Знайка_*
сообщение 15.4.2009, 8:02
Сообщение #6





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, какой пункт правил обязует установку шибера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt_mep
сообщение 15.4.2009, 8:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622



В Украине это "Правила устройства и безопасной эксплуатации котлов ....... до 115 град". Главав - Конструкция котлов. Раздел - Предохранительные устройства топок и газоходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:55