|
  |
Регуляторы давления |
|
|
|
22.5.2007, 9:56
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8631

|
Хотелось бы услышать мнение специалистов по регуляторам давления газа иностранного производства (в частости RVG-Германия, Tartorini, Fiorentini). Судя по выкрикам из недавно сдававшейся котельной Саратовские регуляторы РДБК нравятся не всем наладчикам. И принято было решение переходить на схему ГРУ с применением комплектующих ин. пр-ва. Хотелось бы услышать отзывы, предложения по обвязке, настройке и отношения к ним инспектирующих органов.
|
|
|
|
|
22.5.2007, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 2.4.2007
Из: Тула
Пользователь №: 6920

|
На рынке присутствуют, сертифицированы и разрешены к применению: Krom Schroder, RMG, Elster (Германия); Tartarini, Pietro Fiоrentino (Италия); Francel (Франция). Ставили Tartarini, много раз, Krom Schroder в комплекте с газопоршневыми машинами. Обвязка согласно всем отечественным правилам, какие могут быть варианты?
|
|
|
|
|
22.5.2007, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
феорентини - мегамаза... по цене незначительно дороже.
|
|
|
|
|
23.5.2007, 8:50
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8631

|
На данный момент выбираем из трех RMG, Tartorini, Fiorentini, но как я вижу вариантов много, с какими производителями лучше завязываться?
|
|
|
|
|
23.5.2007, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 2.4.2007
Из: Тула
Пользователь №: 6920

|
RMG будет самым дорогим... А так смотрите еще по срокам поставки и т.д.
|
|
|
|
|
23.5.2007, 16:37
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
RMG будет действительно самым дорогим и самым "геморойным вариантом". У этой фирмы весьма странная политика сотрудничества с клиентами. Ставьте лучше Actaris (быв. Шлюмберже). По крайней мере у нас, на Украине, с ними никаких траблов не возникает.
|
|
|
|
|
23.5.2007, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
[quote name='Евгений Сироткин' Судя по выкрикам из недавно сдававшейся котельной Саратовские регуляторы РДБК нравятся не всем наладчикам.
Это вероятно зависит в основном от наладчиков,у меня ни один РДБК от рук не отбился, все работают, как им и должно.
|
|
|
|
|
24.5.2007, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Интересная ситуация. Имеем ШГРП-400 и 30 метров газопровода до котельной. ШГРП настроен на 380мм рабочих. При запуске котлов давление проседает до 220мм, затем устанавливается на рабочее давление. Но котлы не всегда пускаются из за этого. Наладчики котлов кивают на ШГРП, наладчики ШГРП на котлы. Кто прав и в чем проблема?
|
|
|
|
|
24.5.2007, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 2.4.2007
Из: Тула
Пользователь №: 6920

|
Цитата(Газовик @ 24.5.2007, 8:05)  Кто прав и в чем проблема? Низкое давление, пилотный регулятор, переходный режим, отсутствие объёма сети за регулятором... Всё вместе...
|
|
|
|
|
24.5.2007, 10:49
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
ksv прав. Нехватка объема газа за регулятором. При запуске котлы быстрее сжирают газ, чем реагирует пилотный регулятор. Из этого выходили так: перед котлами подводящий газопровод делали большего диаметра, чем необходимо по расчету.
|
|
|
|
|
24.5.2007, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
Проще импульс на регулятор или пилот взять подальше от регулятора, если возможно из коллекторного г\п.
|
|
|
|
|
24.5.2007, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Цитата(atochil @ 24.5.2007, 12:17)  Проще импульс на регулятор или пилот взять подальше от регулятора, если возможно из коллекторного г\п. Интересно конечно, но все таки между котельной и ГРПШ - 30метров!
|
|
|
|
|
24.5.2007, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
Цитата(Газовик @ 24.5.2007, 18:38)  Интересно конечно, но все таки между котельной и ГРПШ - 30метров! Тогда понятно , почему давление садится. А регулятор случайно не РДНК-400?, они очень грешат снижением давления при повышении расхода. Котельная какой мощности, шкаф ей соответствует?
|
|
|
|
|
25.5.2007, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Цитата(atochil @ 24.5.2007, 20:19)  Тогда понятно , почему давление садится. А регулятор случайно не РДНК-400?, они очень грешат снижением давления при повышении расхода. Котельная какой мощности, шкаф ей соответствует? 1. Как не странно, но именно РДНК-400! 2. По мощности все соответствует, 3 котла по 12м3/час. Просадка давления происходит только при запуске, даже одного котла.
|
|
|
|
|
25.5.2007, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
Цитата(Газовик @ 25.5.2007, 8:36)  1. Как не странно, но именно РДНК-400! 2. По мощности все соответствует, 3 котла по 12м3/час. Просадка давления происходит только при запуске, даже одного котла. Если шкаф нового образца, то импульс у Вашего шкафа берется всего вероятнее после крана, из Ф76мм. Если так, то нужно проверить расстояние между седлом и клапаном, соответствует ли оно паспортным данным. В этих регуляторах положение клапана на снятом регуляторе всегда открытое, вот и замерьте ход клапана. У меня такое было, из-за малого хода клапана был провал давления при пуске котлов, правда котлы были по 1 гику.
|
|
|
|
|
26.5.2007, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
коллектор газовый должен быть такого размера, что бы содержать в себе объем равный 0,1% от максимального расхода всеми горелками в час... этакий газовый ресивер (эффект обратный гидравлическому удару - создание разрежения при быстром потреблении). Если у вас есть возможность пускать только один котел в единицу времени - то 0,1% от максимального расхода одной горелки час. Это актуально для автоматизированных горелок без персонала. В правилах это нигде не прописано - из практики и рекомендаций.
проверьте, как у вас с этим.
|
|
|
|
|
26.5.2007, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Спасибо DIMUR это интересно, возможно проверим на практике. На самом деле об этом думал, но конкретно какого размера должен был бы быть коллектор нигде не нашел. Теперь хоть есть от чего отталкиваться.
Сообщение отредактировал Газовик - 26.5.2007, 19:45
|
|
|
|
|
7.6.2007, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281

|
Проблема российских(советских) регуляторов в том что по Цитата ГОСТ 11881-76
ГСП. РЕГУЛЯТОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ Берется постоянная времени (время переходного процесса регулирования при резких изменениях расхода газа) не более 60 с.
|
|
|
|
|
7.6.2007, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722

|
Да уж, у наших регуляторов по сравнеию с импортными очень большая инерционность.
|
|
|
|
Гость_lips_*
|
8.6.2007, 20:13
|
Guest Forum

|
как можно расчитать расход через регулятор по условной пропускной способности?
|
|
|
|
|
9.6.2007, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281

|
Цитата(lips @ 8.6.2007, 21:13)  как можно расчитать расход через регулятор по условной пропускной способности? Почитай СП 42-101-2003 начиная с п.5.32
|
|
|
|
|
17.12.2008, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Эта тема еще актуальна или где? Могу помочь расчитать пропускную способность импортных регуляторов, в частности Тартарини и Пиетро Фиорентини. Формулы и методики это конечно хорошо, но лучше обращаться к производителю(или дилеру) этого железа, желательно письменно. Потому, как Cg это одно, а графики и таблицы пропускной способности это другое. И не стесняйтесь, специалисты с удовольствием отвечают на вопросы проектировщиков.
|
|
|
|
|
30.3.2009, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721

|
На форуме добрый человек сбросил программу расчета коллектора. Найдите и пользуйтесь. Диаметр подбирается по расходу и длине.
|
|
|
|
Гость_vlasyuk8_*
|
27.7.2009, 14:33
|
Guest Forum

|
Работаем с осевым регуляторами ГСА-ПГО
цена и качество
|
|
|
|
|
29.7.2009, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(vlasyuk8 @ 27.7.2009, 15:33) [snapback]415846[/snapback] Работаем с осевым регуляторами ГСА-ПГО
цена и качество Видел несколько раз на выставке. На мой взляд "страшнее атомной войны". Чем то на российские похожи, только металл потоньше. В работе не видел. По цене стоят копейки. Но как то а Армяно-иранской сборке с подозрением отношусь.
|
|
|
|
|
29.7.2009, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(Patorok @ 23.5.2007, 16:37) [snapback]125065[/snapback] RMG будет действительно самым дорогим и самым "геморойным вариантом". У этой фирмы весьма странная политика сотрудничества с клиентами. Ставьте лучше Actaris (быв. Шлюмберже). По крайней мере у нас, на Украине, с ними никаких траблов не возникает. Подтверждаю. Актарис - очень надежная в эксплуатации и простая в наладке техника. Кроме того, рекомендую в качестве регулятора-стабилизатора регулятор незакрывающего давления фирмы MADAS (Италия) марки RG/2M. Работают без проблем уже много лет, если по корпусу из силумина сильно не стучать ключом.
Сообщение отредактировал ruben - 29.7.2009, 14:10
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvmFPMN
ООО «ТС ИНЖИНИРИНГ» ИНН 9706005543 / ЕРИД 2Vtzqx9aPMU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvUnpwM
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxV36Cc
Последние сообщения Форума
|