Электрощитовая., Отопление. |
|
|
|
3.12.2007, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.12.2006
Из: Украина. Киев
Пользователь №: 5125
|
Здравсвуйте! Нужно ли ставить радиаторы в помещении электрощитовой площадью 30 м2 если тепловыделения от оборудования 8 кВт ?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
3.12.2007, 22:00
|
Guest Forum
|
где территориально? в средней полосе достаточно предусмотреть тепловую пушку на случай ремонта
|
|
|
|
|
3.12.2007, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.12.2006
Из: Украина. Киев
Пользователь №: 5125
|
Что такое тепловая пушка? А я поняла это Вы имеете в виду http://js.com.ua/index.php?categoryID=1863...p;direction=ASCэто В Туапсе обьект
Сообщение отредактировал Ксена - 3.12.2007, 22:06
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
3.12.2007, 22:20
|
Guest Forum
|
угу, оно самое... но в Туапсе - даже и этого не понадобится. Там ,если память ине не врет, минимальная минус 3. Мы для подмосковья, где расчетная минус 28, предусматриваем тепловентилятор Тропик для ремонтов в зимнее время.
|
|
|
|
|
3.12.2007, 22:27
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
|
Помещение электрощитовой - электротехническое. Отопление только воздушное или электрическое, температура +5, это если мне память не изменяет. Посмотреть можно в ПУЭ (Правила эксплуатации электроустановок) и СНиП 41-01-2003.
Радиаторы - ни в коем случае. Электрическая печь тоже подойдёт.
|
|
|
|
|
3.12.2007, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.12.2006
Из: Украина. Киев
Пользователь №: 5125
|
По заданию отопление должно быть електрическое .
Сообщение отредактировал Ксена - 3.12.2007, 22:47
|
|
|
|
|
3.12.2007, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758
|
Цитата тепловыделения от оборудования 8 кВт Поделитесь, по какой методике посчитали?
|
|
|
|
|
3.12.2007, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.12.2006
Из: Украина. Киев
Пользователь №: 5125
|
Цитата Поделитесь, по какой методике посчитали? Эти данные по ТЗ
|
|
|
|
|
4.12.2007, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Прибор в щитовую ставить можно, но только цельносварной регистр и всю арматуру включая воздуховыпускники (при её наличии) вынести за пределы помещения. И трубы только на сварке. Щитовая, если память не изменяет категории Г, кажись пластиковые трубы делать нельзя, только сталь.
|
|
|
|
|
9.12.2007, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758
|
Цитата Эти данные по ТЗ Кто Вам дал такое ТЗ? Что это за объект? Для одной типовой панели ГРЩ, применяемой в СПб тепловыделение при средней нагрузке -~95 ВТ. Панелей - ~5 в жлиом доме. Если дом большой - в нем несколько электрощитовых! Откуда 8 кВт?
|
|
|
|
|
24.12.2007, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.12.2006
Из: Украина. Киев
Пользователь №: 5125
|
Это инженерный корпус В Туапсе
Согласно данным по ТЗ (уже новым тепловедения от оборудования будут 5 кВт)
|
|
|
|
|
24.12.2007, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Такое тепловыделение возможно только если стоят UPS. Эл.щиты даже с маслянными разъединителями и трансформаторами тока, не говоря уже об автоматах, таких теплловыделений (потерь энергии) не дают. Если всё-таки UPS с 5 кВт - отопление делать ни к чему. Надо думать об охлаждении вентиляцией или кондиционером. Не доверяйте ТЗ. Возьмите спецификацию оборудования Эл.части и поищите информацию в и-нете. Если найдёте, что в ТЗ ошибка - не придёться делать лишнюю работу (избежите издёвок на стадии монтажа) и повысите свой престиж.
|
|
|
|
|
5.7.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029
|
Уважаемые коллеги! Можно ли проводить трубопроводы отопления транзитом через электропомещение (щитовую)?
|
|
|
|
|
5.7.2011, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Можно- если разрешат. Обязательное условие- отсутствие арматуры.
|
|
|
|
|
5.7.2011, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
|
Может ошибусь немного по памяти, ну да поправят если что... Можно, при условии что все соединения (в том числе сварочные) находятся вне помещения щитовой. Если это просто транзит, то лучше обшить каким-либо экраном, не обязательно герметичным, но так, чтобы в случае прорыва, вода не брызгала на электрооборудование. Если не просто транзит, а еще и дежурное отопление в щитовой, то только регистр. Опять же - все соединения за пределами щитовой.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 1:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(Сергей В. @ 5.7.2011, 23:14) Может ошибусь немного по памяти, ну да поправят если что... Можно, при условии что все соединения (в том числе сварочные) находятся вне помещения щитовой. Если это просто транзит, то лучше обшить каким-либо экраном, не обязательно герметичным, но так, чтобы в случае прорыва, вода не брызгала на электрооборудование. Если не просто транзит, а еще и дежурное отопление в щитовой, то только регистр. Опять же - все соединения за пределами щитовой. А чем плох конвектор с вынесенными или сварными соединениями? Неужто никогда не встречали?
|
|
|
|
|
6.7.2011, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54467
|
Допускается прокладка трубопроводов при выполнении всех соединений на сварке и при условии что они обслуживают данное помещение. Если не ошибаюсь, это по ПУЭ.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466
|
Мне немного странно читать подобные рассуждения...
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается: б) транзитных - через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели.
Не допускается, безо всяких оговорок на ПУЭ, сварные соединения, арматуру и всякие короба с экранами. Ну не допускается и все тут.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(Alexander_Liseev @ 6.7.2011, 15:57) Мне немного странно читать подобные рассуждения...
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается: б) транзитных - через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели.
Не допускается, безо всяких оговорок на ПУЭ, сварные соединения, арматуру и всякие короба с экранами. Ну не допускается и все тут. А если подумать? Теплопроводы системы отопления - они транзитные или? Ваша непокобелимая уверенность в своей правоте забавна. Впрочем, сам вопрос старттопика задан странно.
Сообщение отредактировал msi - 6.7.2011, 18:54
|
|
|
|
|
6.7.2011, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Это как раз тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть! Отказываться категорически, цепляясь за любой повод или ссылку.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
|
Цитата(Alexander_Liseev @ 6.7.2011, 17:57) Мне немного странно читать подобные рассуждения...
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается: б) транзитных - через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели.
Не допускается, безо всяких оговорок на ПУЭ, сварные соединения, арматуру и всякие короба с экранами. Ну не допускается и все тут. Есть два здания, между ними подземный переход по которому постоянно ходят люди. Второе здание запитано теплом от первого. Так вот магистрали (подача/обратка 95/70) диаметром 150мм идут как раз по переходу. Трубы зашиты гипсокартоном . Длина перехода метров 40 с поворотом по середине 90 градусов. Проекты зданий точно проходили экспертизу! И как это назвать??? PS В переходе есть ливневая (если можно так сказать) канализация, т.е лотки с колодцами.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(испытатель @ 6.7.2011, 21:38) Это как раз тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть! Отказываться категорически, цепляясь за любой повод или ссылку. А если кровь из носу нужно отапливать электрощитовую, расположенную по внешней ограждающей конструкции? В моей дяревне в старых корпусах во всех щитовых отопление именно что транзитным трубопроводом. Более того, в щитовой диаметр раздут на 2-3 калибра как минимум. Это что - регистр? - транзит? - отопительный прибор? И в самую лютую зиму там жаришша, сколько помнится. Цитата(coverart @ 6.7.2011, 22:01) Есть два здания, между ними подземный переход по которому постоянно ходят люди. Второе здание запитано теплом от первого. Так вот магистрали (подача/обратка 95/70) диаметром 150мм идут как раз по переходу. Трубы зашиты гипсокартоном . Длина перехода метров 40 с поворотом по середине 90 градусов. Проекты зданий точно проходили экспертизу! И как это назвать??? PS В переходе есть ливневая (если можно так сказать) канализация, т.е лотки с колодцами. - Экономили на проходном канале. Многократно встречался с аналогичной ситуацией, в которой вдоль перехода шел коллектор, как и полагается, впрочем.
|
|
|
|
|
7.7.2011, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54467
|
Цитата(msi @ 6.7.2011, 21:53) А если подумать? Теплопроводы системы отопления - они транзитные или? Ваша непокобелимая уверенность в своей правоте забавна. Впрочем, сам вопрос старттопика задан странно. В яблочко, msiТрубопровод, который обслуживает данное помещение, не является транзитным. Ясное дело что нельзя прокладывать магистраль, обслуживающую соседнюю секцию. Очень часто в проектах электрощитовые ограждены несколькими наружными стенами и входят в теплый контур. Оставлять их без отопления значит подвергнуть заморозке смежные помещения. "Перебдевать" нужно вмеру.
|
|
|
|
|
7.7.2011, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Вопрос был: Цитата(Alex_77 @ 5.7.2011, 17:18) Можно ли проводить трубопроводы отопления транзитом через электропомещение (щитовую)? Ответ: нет нельзя, (см. СНиП 41-01-2003 п.6.4.2) Если на трубе висит прибор отопления, то эта труба не транзитная.
|
|
|
|
|
7.7.2011, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466
|
Цитата(msi @ 6.7.2011, 19:53) Ваша непокобелимая уверенность в своей правоте забавна. А мне забавна Ваша способность читать и воспринимать написанное в СНиПе. Да, в нашей нормативке полно неразберихи и противоречий, но в данном случае русским по белому написано не допускается, но появляются люди, которые говорят: "...а вот там за углом такое построили и все хорошо".
|
|
|
|
|
7.7.2011, 11:16
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959
|
Цитата(msi @ 6.7.2011, 2:58) А чем плох конвектор с вынесенными или сварными соединениями? Тоже частенько встречается такой вариант)) Но сама стараюсь обходить водой электрощитовые, ставлю эл.приборы д/отопления.
|
|
|
|
|
7.7.2011, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
|
Цитата(Alexander_Liseev @ 6.7.2011, 14:57) Мне немного странно читать подобные рассуждения...
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается: б) транзитных - через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели.
Не допускается, безо всяких оговорок на ПУЭ, сварные соединения, арматуру и всякие короба с экранами. Ну не допускается и все тут. Тут бы правильно понять что есть транзитный трубопровод. "Безо всяких оговорок на ПУЭ" - это сильно сказано . Электротехнические помещения в первую очередь попадают под "юрисдикцию" ПУЭ, а уж затем под другие нормативные акты. Хотя бы потому, что разрешение на подачу электричества подписывают инспектор энергоснабжающей организации и инспектор энергонадзора, а они в первую очередь смотрят на соответствие требованиям ПУЭ. С другой стороны есть в нынедействующем ПУЭ такой пункт: Цитата 1.1.22. Строительная и санитарно-техническая части электроустановок (конструкция здания и его элементов, отопление, вентиляция, водоснабжение и пр.) должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) при обязательном выполнении дополнительных требований, приведенных в ПУЭ. но есть и такой: Цитата 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. (однако и не запрещается. С.В.) Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Ну и соблюсти минимальные расстояния от трубопроводов до электрооборудования. П.С. Хотя как сказала Gemini: если есть возможность этого не делать, то лучше не делать.
|
|
|
|
|
7.7.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466
|
Цитата(Сергей В. @ 7.7.2011, 15:18) Электротехнические помещения в первую очередь попадают под "юрисдикцию" ПУЭ, а уж затем под другие нормативные акты. Электротехнические помещения безусловно под "юрисдикцию" ПУЭ... А вот трубопровод под "юрисдикцию" СНиП 41-01-2003, который прямо запрещает такое решение. Вот если бы стоял вопрос можно ли построить эл. помещение на месте в котром проходит трубопровод (смешно конечно звучит, но я думаю смысл ясен), тогда электрик смотрит в ПУЭ, в котором не находит особых запретов и принимает положительное решение. А вот с какой радости при проектировнии труб ОВшник должен "забить" на свой СНиП и руководствоваться ПУЭ, я не понимаю. Ну и в конце концов Вы проект будете с согласовывать с инспектором по ОВ... ну я так думаю, который, руководствуясь п.6.4.2 имеет полное право завернуть такое решение.
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 7.7.2011, 14:33
|
|
|
|
|
7.7.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
|
Цитата(Alexander_Liseev @ 7.7.2011, 14:30) ... Вот если бы стоял вопрос можно ли построить эл. помещение на месте в котром проходит трубопровод (смешно конечно звучит, но я думаю смысл ясен), тогда электрик смотрит в ПУЭ, в котором не находит особых запретов и принимает положительное решение. ... Ну не так уж и смешно. Происходила реконструкция здания и место для щитовой нашлось только там, где проходила ливневка (скромненькая такая, в углу стояла). Приняли положительное решение . Обшили гипсом, покрасили в цвет стен, ну типа: не видно - значит нету. И батареи, кстати, тоже оставили. Закрыли токонепроводящим экраном (это уже по требованиям охраны труда) и все.
Сообщение отредактировал Сергей В. - 7.7.2011, 15:29
|
|
|
|
|
7.7.2011, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(msi @ 6.7.2011, 21:11) А если кровь из носу нужно отапливать электрощитовую, расположенную по внешней ограждающей конструкции? В моей дяревне в старых корпусах во всех щитовых отопление именно что транзитным трубопроводом. Более того, в щитовой диаметр раздут на 2-3 калибра как минимум. Это что - регистр? - транзит? - отопительный прибор? И в самую лютую зиму там жаришша, сколько помнится. Ну это в деревне...А как по Вашему отапливают отдельно стоящие КТП со счетчиками и автоматикой. Телефонные СDMA концентраторы на улицах и пр., не догадываетесь - Эл. нагревателями
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|